Силовой трансформатор ТМВМ -630/10

mercuri
сообщение 11.12.2010, 15:13
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 5.10.2010
Из: Украина Кузнецовск
Пользователь №: 19716



Цитата(Шаровая молния @ 2.12.2010, 22:23) *
Асимметрия обмотки НН=8%.



На улице было минус 22 градуса. Транс вывели за два часа до нашего приезда. Ты имеешь ввиду неравномерное остывание транса?
У нас нет батареек в мосте. Используем аккумулятор НК-55. Напряжение 6 и 3 Вольта.

А вы в курсе что омичку у транса можна мерять только при +5 и выше а то что вы намеряли при -22 туфта у нас таких трансов 20 шт в городе и если больше 2% то дефект
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 11.12.2010, 20:32
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(mercuri @ 11.12.2010, 15:13) *
А вы в курсе что омичку у транса можна мерять только при +5 и выше а то что вы намеряли при -22 туфта у нас таких трансов 20 шт в городе и если больше 2% то дефект


А Вы зачем здесь столько ерунды написали?

1) По "Нормам испытаний" трансы измеряются минимум при плюс 10 градусов.
2) Планы испытаний и ремонтов составляю не я, и даже не наш главный инженер, а дяди, которые намного выше и дальше. И все знают, что испытания нужно проводить при положительной температуре, но тем не менее, всем похрену.
3) 2% - дефект, но не всегда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karasev
сообщение 12.12.2010, 5:48
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.8.2010
Из: Нижний
Пользователь №: 19311



А почему нельзя мерять сопротивление обмотки постоянному току при отрицательной температуре трансформатора? На разницу по фазам не должно влиять. Для сравнения с паспортными значениями есть формулы пересчета.
Я думал +10 относится только к измерению сопротивления изоляции (tg).

Сообщение отредактировал Karasev - 12.12.2010, 6:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 12.12.2010, 9:54
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Karasev @ 12.12.2010, 5:48) *
А почему нельзя мерять сопротивление обмотки постоянному току при отрицательной температуре трансформатора? На разницу по фазам не должно влиять. Для сравнения с паспортными значениями есть формулы пересчета.
Я думал +10 относится только к измерению сопротивления изоляции (tg).


Конечно можно и при минусе. У нормального транса всё нормально и будет. А у плохого - хоть при минусе, хоть при плюсе...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 12.12.2010, 19:18
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Шаровая молния @ 11.12.2010, 20:32) *
А Вы зачем здесь столько ерунды написали?

1) По "Нормам испытаний" трансы измеряются минимум при плюс 10 градусов.
2) Планы испытаний и ремонтов составляю не я, и даже не наш главный инженер, а дяди, которые намного выше и дальше. И все знают, что испытания нужно проводить при положительной температуре, но тем не менее, всем похрену.
3) 2% - дефект, но не всегда.

Полностью согласен с 'Шаровая молния' - mercuri не по теме сюда влез. Обмотки имеют оду температуру поэтому разность у одного объекта должна бвть одинаковой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 12.12.2010, 22:49
Сообщение #26





Гости






Полагаю что есть еще один нюанс при температуре ниже +10 градусов измерить оммическое сложно по причене нагрева обмотки измерительным током и оное сопротивление меняется по времени в сторону увеличения, установить на ноль гальванометр сложно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.12.2010, 19:28
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость_ez81_* @ 12.12.2010, 22:49) *
Полагаю что есть еще один нюанс при температуре ниже +10 градусов измерить оммическое сложно по причене нагрева обмотки измерительным током и оное сопротивление меняется по времени в сторону увеличения, установить на ноль гальванометр сложно.


Да нет, не сложно. Ток не такой уж и большой, он в несколько десятков (и даже в сотню) раз меньше номинального тока трансформатора. А процесс единичного измерения достаточно мал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 13.12.2010, 22:15
Сообщение #28





Гости






мал не мал а обмотку все-же пытается прогреть нещадно сажая батарейки ,-установили отключите на секунду гальванометр и вновь вкл будут совсем иные показания. неззя точно измерить в мороз омики. Я не выполняю данную работу при таких климатических условиях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karasev
сообщение 14.12.2010, 6:13
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.8.2010
Из: Нижний
Пользователь №: 19311



Цитата(Гость_ez81_* @ 13.12.2010, 23:15) *
мал не мал а обмотку все-же пытается прогреть нещадно сажая батарейки ,-установили отключите на секунду гальванометр и вновь вкл будут совсем иные показания. неззя точно измерить в мороз омики. Я не выполняю данную работу при таких климатических условиях.




Может нагревается сам прибор или сопротивления в плечах моста? Их проще нагреть батарейкой, чем обмотку трансформатора со 100-200 литрами холодного масла. Замечал, что изменяется сопротивление амперметра после нагрева измерительным током.
Наверно стоит обращать внимание и на возможность нагрева обмотки у небольших и измерительных трансформаторов при измерении относительно большими токами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 14.12.2010, 7:38
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость_ez81_* @ 13.12.2010, 22:15) *
Я не выполняю данную работу при таких климатических условиях.


Да я бы тоже не выполнял. Судьба такой..... icon_sad.gif

У меня тут ещё вопросик есть, точнее размышления на тему моста Р333. Пользовался им кто-нибудь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 21.12.2010, 19:39
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(ЛЕША @ 3.12.2010, 18:45) *
У нас случай был - мотают обмотку ВН два разных намотчика, разница по оммическому 5,7%, а коэффициент трансформации-норма!! Зависит от натяжки намотки и как следствие - длина витка увеличивается. Пишут в паспорте " конструктивная особенность..."


А ты на заводе работаешь? У меня вопрос есть. При какой температуре и какими мостами на заводе трансы пытают после изготовления или капремонта? Недавно измеряли омическое на трансе ТМ-630/10, потом посмотрели в паспорте значения. Там было написано - измерения производились при температуре обмоток +20 градусов. Я потом пересчитал по формуле - не получается, либо на заводе измеряли при +40, либо у нас термометры врут. А термометров пробовали два, оба ртутные. И ещё один факт не понравился из паспорта - после запятой две значащие цифры всего. Например, по обмотке ВН - 1,47 Ом, по НН - 0,0026 Ом. А мы меряем - обмотка ВН - 1,336, обмотка НН - 0,000895 (это для примера цифры). Вот поэтому и вопрос - какими мостами на заводе пытают, потому что по этим паспортным данным (довольно грубым) любой транс но нормам пройдёт, даже мёртвый... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 2:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены