|  15.11.2010, 21:53 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
				Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: Термин: Воздушная линия под наведенным напряжением - ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока и на отключенных проводах которых при различных схемах их заземления и при наибольшем рабочем токе действующих ВЛ (контактной сети) наводится напряжение более 25 В. Нам прислали приказ "Об измерении наведенного напряжения", в котором говорится, что линии на которых наводится напряжение более 2-х Вольт необходимо выделить в отдельный список. Вопрос: из каких источников взято эти 2 Вольта. Ещё вопрос: у кого ещё в сетях такие требования? | 
|   | |
|  | 
|  15.11.2010, 22:02 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157  | Вопрос: из каких источников взято эти 2 Вольта. Ещё вопрос: у кого ещё в сетях такие требования? Может измерения производятся не "при наибольшем рабочем токе действующей ВЛ"? Линия , скажем, загружена на 10% или как? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые.. | 
|   | |
|  15.11.2010, 22:03 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782  | |
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  16.11.2010, 10:23 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Намерять 2 Вольта наведённого напряжения, мне кажется, можно в любой ВЛ, даже вдали от всех линий, только за счёт природных электромагнитных полей.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  16.11.2010, 12:32 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550  | 
				Это после того, как в июле 2009 в Колэнерго произошел несчастный случай с попаданием под наведенку МРСК Северо-Запада выпустило указание про эти 2 вольта. Так что страдает весь северо-запад. Про целесообразность не комментирую.
				
				
				
			 -------------------- Счастливо тебе. | 
|   | |
|  16.11.2010, 12:58 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | Может измерения производятся не "при наибольшем рабочем токе действующей ВЛ"? Линия , скажем, загружена на 10% или как? Так и есть. Но в Методических указаниях по измерениям наведённого есть формула пересчёта. Правда, она на мой взгляд бредовая немного. Намерять 2 Вольта наведённого напряжения, мне кажется, можно в любой ВЛ, даже вдали от всех линий, только за счёт природных электромагнитных полей. На самом деле это не так. К тому же у нас очень короткие линии. Наведённое получается десятые доли вольта. Это после того, как в июле 2009 в Колэнерго произошел несчастный случай с попаданием под наведенку МРСК Северо-Запада выпустило указание про эти 2 вольта. Так что страдает весь северо-запад. Про целесообразность не комментирую. У меня есть мыслишка откуда это могло бы пойти (я имею ввиду 2 Вольта). Вернусь с работы, вечером изложу (ссылка на источник). | 
|   | |
|  16.11.2010, 13:03 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250  | 
				Приказ МРСК скиньте или сслыку на него.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  16.11.2010, 17:11 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550  | 
				Распоряжение от 14.09.2009 №169р "Об организации работ на ВЛ под наведенным напряжением"
				
				
				
			 -------------------- Счастливо тебе. | 
|   | |
|  16.11.2010, 17:19 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357  | 
				А у нас в правилах вообще в определении ВЛ по наведенным нету уровня наведенного напряжения. А вот в определении зоны сильного или слабого действия наведенного напряжения есть уровень напряжения - 42 В. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта | 
|   | |
|  16.11.2010, 19:03 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | А у нас в правилах вообще в определении ВЛ по наведенным нету уровня наведенного напряжения. А вот в определении зоны сильного или слабого действия наведенного напряжения есть уровень напряжения - 42 В. В каких правилах? Разве вы не по межотраслевым работаете? 42 Вольта было раньше. Теперь - 25 Вольт. Это из ПУЭ. У меня есть мыслишка откуда это могло бы пойти (я имею ввиду 2 Вольта). Автор: ДТН, профессор Карякин Р.Н. "Заземляющие устройства электроустановок" 2006 год. Раздел 2, параграф 2.3.1., таблица 2.6. "Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело человека при неаварийном режиме электроустановки" Переменный ток, 50 Гц - 2 Вольта. В иных источниках больше нигде не встречал подобные значения. Не пойму одного: напряжение прикосновения и наведённое напряжение на ВЛ это ведь разные величины. И измеряются по-разному. Есть какие-нибудь мысли? | 
|   | |
|  | 
|  16.11.2010, 20:49 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555  | Цитата Не пойму одного: напряжение прикосновения и наведённое напряжение на ВЛ это ведь разные величины. И измеряются по-разному. В один момент наведенное может стать напряжением прикосновения... | 
|   | |
|  16.11.2010, 21:54 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
				Если наведённое будет два Вольта, оно никак не превратится в два Вольта прикосновения.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  17.11.2010, 12:06 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550  | В каких правилах? Разве вы не по межотраслевым работаете? На Украину российский ПОТ РМ не распространяется. -------------------- Счастливо тебе. | 
|   | |
|  17.11.2010, 12:45 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
				Это факт.. Есть ещё мысли какие по вопросу?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  17.11.2010, 13:50 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.11.2010 Из: Калужская обл. Пользователь №: 20226  | Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: Термин: Воздушная линия под наведенным напряжением - ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока и на отключенных проводах которых при различных схемах их заземления и при наибольшем рабочем токе действующих ВЛ (контактной сети) наводится напряжение более 25 В. Нам прислали приказ "Об измерении наведенного напряжения", в котором говорится, что линии на которых наводится напряжение более 2-х Вольт необходимо выделить в отдельный список. Вопрос: из каких источников взято эти 2 Вольта. Ещё вопрос: у кого ещё в сетях такие требования? Я выскажу такое предположение: у нас в сетях издан приказ по которому если напряжение больше 25 В, не только при различных схемах заземления, но и на разземленной ВЛ (просто отключенной), то ВЛ считается под наведенным напряжением. Практический опыт показывает, что примерно раз в 10-15 на разземленной ВЛ наведенное напряжение больше (теоретики-расчетчики не обижайтесь - я знаю по теории не все так просто), может и у Вас 2 Вольта берутся из расчета, что на разземленной ВЛ наведенка будет уже 25. | 
|   | |
|  17.11.2010, 18:56 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | может и у Вас 2 Вольта берутся из расчета, что на разземленной ВЛ наведенка будет уже 25. Так расчёта-то никакого и не было, я так понял. Сказали бы сразу, мы посчитали и решили так и так. А в приказе ничего. Никаких ссылок откуда эти 2 Вольта. 25 Вольт понятно - это из ПУЭ. | 
|   | |
|  18.11.2010, 12:49 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
				Ещё вопрос, но не по теме. Не нашёл, где здесь на форуме обсуждают трансформаторы тока напряжением выше 1 кВ? Тоже есть вопросик.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  3.12.2010, 17:53 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
				Нашёл упоминание про 2 Вольта. ГОСТ 12.1.038-82. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов. Таблица №1. Однако, как всё это влияет на наведённое 2 Вольта остаётся пока неясным. | 
|   | |
|  4.12.2010, 17:41 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157  | Однако, как всё это влияет на наведённое 2 Вольта остаётся пока неясным. А может лучше задать вопрос автору(ам) приказа? P/S. У нас как то принято в приказах ссылаться на норм. документ, особо пунктуален ЦУС. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые.. | 
|   | |
|  4.12.2010, 22:48 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973  | Это факт.. Есть ещё мысли какие по вопросу? Был такой случай..... Велись работы на ВЛ-10кВ (ремонт РТП на опоре), паралельно ей шла ВЛ-110кВ, но в "Перечне ВЛ находящихся под наведенным напряжением" данной линии не было, да и по факту наведенки на ней не было. При подготовке рабочего места было установлено ПЗ на предыдущей опоре (правилам не противоречит). Эл. монтер находился на опоре, все шло нормально. И вот... На одной из ПС запитанной по ВЛ-110кВ, в результате работы ДЗТ включается короткозамыкатель. В результате на пролете длиной 70м (от места установки ПЗ до рабочего места) навелось напряжение порядка 1кВ (ситуация потом была смоделирована для замера наведенки), эл. монтер погиб. Не сдесь собака порылась? | 
|   | |
|    | 