О прогрузке АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
О прогрузке АВ |
11.4.2008, 7:23
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 2.3.2008 Из: Пермь Пользователь №: 10610 |
Тема затрагивает вопросы прогрузки автоматических выключателей, а именно: измерение тока срабатывания магнитного расцепителя АВ.
Широко известная метода с применением электросекундомера, УТТ-6, токового реле позволяет с достаточной точностью мерять только токи теплового расцепителя. Выпускаемые промышленостью комплексы Сатурн и РТ-2048 при измерении тока КЗ дают ошибку до 5%... Вот и у меня возникла необходимость прогрузить ВА88-ХХ с номиналом 125А... Расчетный ток МЗ составляет около 1кА, а тут, как назло, "крякнул" РТ-2048-2... Короче, собрал я привычную схему на основе ЛАТРа, прогрузочника на базе ОСП-0,4... а вот ток стал мерять Сонеловскими клещами СМР-1000...Клещи имеют режим "пиковых значений". Я был приятно удивлен повторяемостью показаний СМР-1000 при замерах тока МЗ - разброс при серии из 30 измерений на разных фазах АВ составил всего 0,8%(!!!) если учесть класс точности самих клещей - 2,5, то, похоже, это очень неплохие результаты... Стоимость РТшки или Сатурна в 3-10 раз превышают стоимость клещей и всех "потрохов" в сумме... Ваше мнение, коллеги. Похоже стоит разработать и утвердить новую методу прогрузки АВ(???), НО в Московском представительстве СОНЕЛа мне никто толком не смог ответить по "приборной процедуре" измерения пика тока в данных клещах, а именно - минимальное время измерения "пика"... По идее период измерения не должен превышать 10мs.... Может кто из Уважаемых владеет такими данными? |
|
|
tower О прогрузке АВ 11.4.2008, 7:23
Uran Приходится заниматься прогрузкой АВ.
Мы прогружаем... 11.4.2008, 9:00
электроник1 Цитата(Uran @ 11.4.2008, 9:00) Приходится... 12.4.2008, 22:42
Uran Цитата(электроник1 @ 12.4.2008, 23:42) у ... 14.4.2008, 15:10
электроник1 Цитата(Uran @ 14.4.2008, 15:10) Наверное ... 24.4.2008, 21:04
Uran Цитата(электроник1 @ 24.4.2008, 22:04) не... 25.4.2008, 9:02
Ринат К. Иногда прогружем автоматы номиналом от 1,6 до 160... 11.4.2008, 14:15
Victor195002 Добрый вечер.
В используемой в настоящее время вер... 21.4.2008, 17:59
Uran Цитата(Victor195002 @ 21.4.2008, 18:59) Д... 22.4.2008, 16:00
Victor195002 Добрый вечер.
1. Конечно, хорошо бы задать этот во... 22.4.2008, 23:29
Uran Цитата(Victor195002 @ 23.4.2008, 0:29) До... 23.4.2008, 11:15
испытатель23 tower,
хочу обратиться как к специалисту: 3 неде... 16.10.2010, 19:30
Работник Работаю с РТ 2048. Все по заводской инструкции дел... 18.10.2010, 7:10
испытатель23 Работник, У меня РТ 2048М, а 05 или 12 - это Вы о ... 18.10.2010, 12:13
испытатель23 ну вот попробовал уже осознанно: сначала выставляю... 18.10.2010, 15:50
Работник Простите сейчас нет времени. Напишу вечером наверн... 19.10.2010, 7:06
Гость_Василий_* Проверка автоматических выключателей (заполнение п... 19.10.2010, 20:05
Работник испытатель23, а переключатель "+""-... 20.10.2010, 7:37
Гость_Василий_* Цитата(Работник @ 20.10.2010, 7:37) 5 - т... 20.10.2010, 12:35
Работник Гость_Василий_*
В наших протоколах такой графы не... 20.10.2010, 12:49
Гость Работник,
4-ый пункт сноски, т. е. там, где пере... 20.10.2010, 14:43
Работник Да тоже самое практически, графы немного по другом... 20.10.2010, 16:01
испытатель23 Работник, по паспорту,значит 2000А - мах. Стоит у ... 21.10.2010, 10:53
Работник Конечно паспорт я Вам переписывать не буду, по воп... 21.10.2010, 11:31
Гость_Андрей_* Коллеги, кто нибудь знает характеристику электрома... 28.11.2010, 14:10
mic61 http://www.eneq.ru/prod_electro/sst/ms_mn/45/ 28.11.2010, 20:59
Гость_Андрей_* Цитата(mic61 @ 28.11.2010, 20:59) http://... 28.11.2010, 22:16
mic61 А на сайте АВВ? Там, правда, в основном на ангийск... 28.11.2010, 23:01
Гость_Андрей_* Цитата(mic61 @ 28.11.2010, 23:01) А на са... 29.11.2010, 20:43
Evdbor Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.11.2010, 21:43... 12.10.2011, 14:26
испытатель23 Работник, "питающий провод силового блока мож... 21.10.2010, 16:14
Работник Конечно раз Ваш прибор работает только на 220, его... 22.10.2010, 6:50
испытатель23 Работник, Спасибо!! все доступно изложено,... 22.10.2010, 12:46
Motoblock Кому нужно--могу прислать время-токовые характерис... 30.11.2010, 1:56
Слава Сегодня впервые работал РТ2048-12.
ИЭК все отработ... 8.10.2011, 0:19
elvlad А обязательно замерять тепловой расцепитель и писа... 1.9.2012, 17:52
Sinus Я по тепловому расцепителю ничего не писал. Кроме ... 2.9.2012, 1:18
elvlad А по тепловому брал трёхкратный ток?То есть в граф... 2.9.2012, 6:52
Работник По тепловому трехкратный, но правильнее 2,55 Iном.... 3.9.2012, 11:22
elvlad Ребята скиньте пожалуйста образец заполнения прото... 3.9.2012, 12:18
Гость В графе срабатывание Ток,А записывать время оключе... 4.9.2012, 7:03
Работник Ток срабатывания. Но это видимо для электромагнитн... 4.9.2012, 8:09
Гость_elvlad_* Цитата(Работник @ 4.9.2012, 8:09) Ток сра... 4.9.2012, 19:25
Работник Не понимаю что за протокол у Вас. Пустая таблица? ... 5.9.2012, 7:44
elvlad Работник,большущее спасибо!!!Наше нача... 5.9.2012, 13:47![]() ![]() ![]() |
|