Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия?
Провел к зиме отдельную линию с соседнего общества так как свою выключили. Электрик сказал что два провода не нужны и провел только фазу от своего щитка а 0 остался от старого общества. Говорит что 0 все равно на дачах с земли и везде один вкопан под каждым столбом а столбов штук 50 до щитка своего общества. Поставил с своей стороны дополнительный счетчик взяв свой ноль - оба счетчика работают. расстояние провода новой линий 100м, провод сип 8 жильный 22киловата 100ампер
При таком подключений у меня 230 в лампочки горят отлично НО включаю нагрузку один киловатт - напряжение падает до 180
включаю еще чайник 2 киловата падает до 140. Как решить проблему? брать его ноль вторым проводом или менять линию?
или землю сделать хорошую

Сообщение отредактировал Sokol - 21.11.2010, 22:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 21.11.2010, 23:03
Сообщение #2





Гости






Ноль от его ТП возьмите .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokol
сообщение 21.11.2010, 23:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 20349



Цитата(Гость_ez81_* @ 21.11.2010, 23:03) *
Ноль от его ТП возьмите .

я сегодня предложил это электрику - он сказал что 0 в всех обществах берется с земли (земля у каждого столба) и смысла нет его проводить отдельно. Что городского как такового нуля нету в щитке 0 тоже с земли.
У меня етсь только предположения что 0 в обществе с которого вторая линия более заземленный.
По пробую на практике проверить нагрузку в их обществе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.11.2010, 23:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Ноль берётся с ТП, а не у столба, у столба только кобели останавливаются... так можно и передать электрику.
2. Вам замечание (см. пункт Правил о подписи)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokol
сообщение 22.11.2010, 11:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 20349



Цитата(savelij @ 21.11.2010, 23:44) *
1. Ноль берётся с ТП, а не у столба, у столба только кобели останавливаются... так можно и передать электрику.

как понять останавливаются?
просто заземление..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.11.2010, 11:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Про кобелей (собака мужского пола) так и понимать... icon_wink.gif
А рабочий ноль тяните от туда, от куда и фаза взята.



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 30.11.2010, 1:16
Сообщение #7





Гости






Ноль можно ориентировочно оценить, измерив потенциал между рабочим нулем и надежным заземлением (предварительно включив нагрузку в виде чайника, например). Если больше 10 В - плохо. Или же измерить напругу на другой фазе: когда у Вас садится, там будет подскакивать, если ноль плохой.

Электрик, наверное, имел в виду повторное заземление ВЛ. Но основной контур заземления нейтрали должен находиться, по идее, на ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.11.2010, 1:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Sokol @ 21.11.2010, 22:13) *
я сегодня предложил это электрику - он сказал что 0 в всех обществах берется с земли (земля у каждого столба) и смысла нет его проводить отдельно.

Хороший у Вас электрик, грамотный...
При нагрузке 3 кВт ток нагрузки равен примерно 13 А. Напряжение у Вас падает на 230-140=90 В. Следовательно, сопротивление "земли" равно 90/13=6,9 Ом. Не будем говорить о законности такого подключения, но это - опасно для жизни! В том месте, где Вы берете "0" (повторное заземление у столба? Штырь, забитый где-то в саду?) при Вашей нагрузке 3 кВт из земли должны в ужасе вылазить червяки и всяческие другие жуки.
Дадите побольше нагрузку - и шахтеры повылазеют icon_eek.gif
Нужно послать подальше такого электрика, и тянуть "ноль" от ТП. Иначе - не видать Вам счастья.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokol
сообщение 8.12.2010, 22:10
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 20349



Цитата(mic61 @ 30.11.2010, 1:39) *
Хороший у Вас электрик, грамотный...
При нагрузке 3 кВт ток нагрузки равен примерно 13 А. Напряжение у Вас падает на 230-140=90 В. Следовательно, сопротивление "земли" равно 90/13=6,9 Ом. Не будем говорить о законности такого подключения, но это - опасно для жизни! В том месте, где Вы берете "0" (повторное заземление у столба? Штырь, забитый где-то в саду?) при Вашей нагрузке 3 кВт из земли должны в ужасе вылазить червяки и всяческие другие жуки.
Дадите побольше нагрузку - и шахтеры повылазеют icon_eek.gif
Нужно послать подальше такого электрика, и тянуть "ноль" от ТП. Иначе - не видать Вам счастья.

ноль на всех дачах с земли в том числе и от щитка и для щитка в обоих обществах- тоесть нет какого то нуля от города он везде от земли берется
расстояния от щитка в втором общесве подальше - возможно изза большего количества столбов 0 там более заземленный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2010, 23:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



полный анамнез upal.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.12.2010, 14:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2457
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



0 берется от того же трансформатора(на котором написано 6/0,4 кВ или 10/0,4 кВ), что и фаза ваша. а спуски по столбам - это ПОВТОРНОЕ заземление, которое делается для того, чтобы ноль от трансформатора до вас дошел именно в том виде. в котором его там, на трансформаторе, получили. из этого делаем следующий вывод - отсутствие физической связи между вашим вкопанным штырем-нулем и нулем трансформатора делает напряжение в вашем доме нестабильным, ибо трансформатор контролирует и жестко удерживает для вас 220, а земле все равно, и она - земля - тоже потребляет энергию, а не держит вам 220.
рано или поздно ваши приборы в доме сгорят, а винить будет некого.
узнайте, кому принадлежат сети в вашем районе, и потребуйте представителей данной компании сделать вам все согласно нормам, а электрика такого в лес на съеденье волкам.
немного коряво, но есть вещи, которые без образования и понимания протекающих процессов не объяснить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.12.2010, 15:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Sokol @ 8.12.2010, 22:10) *
ноль на всех дачах с земли в том числе и от щитка и для щитка в обоих обществах- тоесть нет какого то нуля от города он везде от земли берется
расстояния от щитка в втором общесве подальше - возможно изза большего количества столбов 0 там более заземленный

Да, это ПИПЕЦ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.12.2010, 8:26
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sokol @ 21.11.2010, 21:48) *
провод сип 8 жильный 22киловата 100ампер

И среди 8 жил нет нулевой? 8-0 И что за сип с 8-ю жилами?

Цитата
есть вещи, которые без образования и понимания протекающих процессов не объяснить.

Есть люди в принципе необучаемые - наподобие дятлов. Что ему ни говори, всё равно своё долбит...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Зинченко Сергей_*
сообщение 26.12.2010, 21:00
Сообщение #14





Гости






Ноль идёт с общей точки трансформатора, а заземление нужно, для уменьшение переходного сопротивления



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.12.2010, 23:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Зинченко Сергей @ 26.12.2010, 21:00) *
Ноль идёт с общей точки трансформатора, а заземление нужно, для уменьшение переходного сопротивления

чёт новое про землю


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokol
сообщение 11.1.2011, 7:55
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 20349



Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 8:26) *
И среди 8 жил нет нулевой? 8-0 И что за сип с 8-ю жилами?

нету icon_biggrin.gif
для того чтобы удостовериться что фаза слабая - посмотрел у людей напряжение , где подключены фаза и ноль.
Все точно так же что и с моим нулем так же от чайника свет тусклый и уже ничего не включишь.
Сейчас рассматриваю подключиться к другой фазе с лучшим напряжением.
как подключусь отпишу результат
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.1.2011, 16:24
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Sokol @ 11.1.2011, 8:55) *
нету icon_biggrin.gif
для того чтобы удостовериться что фаза слабая - посмотрел у людей напряжение , где подключены фаза и ноль.
Все точно так же что и с моим нулем так же от чайника свет тусклый и уже ничего не включишь.
Сейчас рассматриваю подключиться к другой фазе с лучшим напряжением.
как подключусь отпишу результат

Может все-таки не "фаза слабая", а налицо отсутствие нулевого рабочего проводника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 11.1.2011, 18:23
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



У электриков нет столбов- а есть опоры.8жильный СИП-я так понимаю 8 жил в одном изолированном проводе.Скорее всего СИП 2х16


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 12.1.2011, 5:20
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Цитата(Sokol @ 8.12.2010, 23:10) *
ноль на всех дачах с земли в том числе и от щитка и для щитка в обоих обществах- тоесть нет какого то нуля от города он везде от земли берется
расстояния от щитка в втором общесве подальше - возможно изза большего количества столбов 0 там более заземленный


Пришла в голову дикая мысль - если все так запущено может взять нарыть где нибудь разделительный трансформатор 380/220 (2-2,5 кВА), протянуть две фазы (кабель позволяет), понизить до 220. одну точку транса заземлить и пользоваться? Правда наверное не по феншую получится.

Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 12.1.2011, 11:24


--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы