Защита оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита оборудования |
18.11.2010, 20:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 |
Подскажите пожалуйста !
В одном из офисов на селе, из за старости питающего кабеля идущего от ТП до потребителя, фаза прошила на нуль. Вышли из строя бесперебойники, блоки питания на компютерах, некоторое сетевое оборудование. Существет ли защита от этого? Спасибо. |
|
|
Кип 85 Защита оборудования 18.11.2010, 20:38
с2н5он любая защита от повышеного напряжения, например ди... 18.11.2010, 23:02
Joker А вообще-то, при пробое фазы на ноль, должен срабо... 19.11.2010, 11:41
Dallas Цитата(Joker @ 19.11.2010, 11:41) А вообщ... 19.11.2010, 11:58
andival Если кз произошло ДО потребителя и при этом у пот... 20.11.2010, 19:10
Гость Цитата(andival @ 20.11.2010, 19:10) Если ... 20.11.2010, 19:29
andival Не надо лишних теорий. Если бы нейтраль была глухо... 20.11.2010, 19:45![]() ![]() |
|