Здраствуйте!
Столкнулся вот с какой проблемой, запитал дядькам двигатели для вентиляции, они кричат что один двигатель (условно второй) предусмотрен как резервный и должен автоматически включаться при отключении первого (я сделал две кнопки вкл/выкл 1 и вкл/выкл 2 ), на что я им ответил что эти вопросы решаются в соседнем отделе, что занимается автоматизацией, на что меня обвинили в некомпетентности!!! мол ты электрик ты и делай. Я не исключаю факта что я не компетентен Заранее спасибо! |
|
|
Ward Включение двигателя 8.11.2010, 10:23
DoctorGauss Цитата(Ward @ 8.11.2010, 14:23) ... как с... 8.11.2010, 11:13
Гость сочувствующий Цитата(DoctorGauss @ 8.11.2010, 11:13) Об... 8.11.2010, 17:55
RomanNV Цитата(Гость сочувствующий @ 8.11.2010, 19... 9.11.2010, 8:30
Гость сочувствующий Цитата(RomanNV @ 9.11.2010, 8:30) Вносить... 9.11.2010, 16:48
RomanNV Вобще- да, это работа автоматчиков, хотя и ничего ... 8.11.2010, 13:00
Andrey59 Как токовое реле можно применить реле приоритета е... 8.11.2010, 16:15
Andrey59 Алгоритм примерно следующий. Добавляете к кнопкам ... 9.11.2010, 12:29
Эл-Х Не надо дорогих датчиков протока , и не надо город... 11.11.2010, 8:56![]() ![]() |
|