Здравствуйте!
Никогда не подключал счетчики электрической энергии через трансформаторы тока поэтому нужен совет товарищи! Открыв схему я обнаружил, что вторичные обмотки заземлены, почитав форум я понял, что это нужно делать, но один вопросик, у меня в цехе система PEN, то есть ноль и земля идут по одной шине, значит я должен просто закоротить все И2 между собой и подключить к этой шине? Я все правильно понял? И это именно не режим монтажа, а рабочий режим ? И еще 1 вопросик, если можно Счетчик у меня Меркурий 230 АМ 03 открыв его клемник я не обнаружил там ни одно надписи, тоесть догадывайся как хочешь где какой вывод! вобщем сам вопрос: Фазы А В и С я должен подключить к этим маленьким клемам что вверху, точнее к каждой правой из этих пар клем. Спасибо большое заранее! |
|
|
Антон Николаевич! Как заземлить трансформатор тока? 19.10.2010, 18:02
с2н5он лучше землить по отдельности
http://www.incotexcom... 19.10.2010, 18:33
Антон Николаевич! Что значит землить по отдельности?
Я задал конкрет... 19.10.2010, 19:23
Антон Николаевич! По данной вами ссылке, я ответа не нашел! 19.10.2010, 19:24
с2н5он лучше (но не обязательно) заземлять вторичку каждо... 19.10.2010, 22:51
Антон Николаевич! с2н5он
Уважаемый товарищ, я видел эту самую схему ... 20.10.2010, 15:44
с2н5он т.е. количество, расположение клем не соответствуе... 20.10.2010, 17:11
Гость_ez81_* Автор темы Вы сами ответили на свои вопросы И2 каж... 20.10.2010, 20:03
Антон Николаевич! Может я что то не понимаю, но в паспорте написано,... 20.10.2010, 20:26
с2н5он Цитата(Антон Николаевич! @ 20.10.2010, 21... 20.10.2010, 22:58
Антон Николаевич! Уважаемый с2н5он
Да будет вам известно, что ТТ (тр... 20.10.2010, 20:32
prude судя по схеме там ошибка. у вас тоже наверное.
но... 21.10.2010, 15:36
Антон Николаевич! Ну а первый вариант только могут технадзоры не одо... 21.10.2010, 15:53
Roman D Глава 3.4. ПУЭ. ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ
3.4.23. Заземление ... 21.10.2010, 17:01
Гость_Андрей_* мне привезли транс после ремонта 10кВ-630 кВт подс... 8.9.2012, 23:49
Работник Проложить проводник на бак трансформатора и если о... 10.9.2012, 7:45
зелёный желторотик Что-то я не въеду насчёт заземления ТТ...
Только ... 10.9.2012, 23:12
Гость_Алексей_* Прошу прощения ,т.е. вторичку ТТ надо не только вы... 14.1.2013, 14:29
belok5 да, к одной из клемм трансформатора, помимо провод... 14.1.2013, 14:34![]() ![]() ![]() |
|