Зануление в квартире , Прошу проверить схему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Зануление в квартире , Прошу проверить схему |
7.10.2010, 17:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 19754 |
|
|
|
|
|
7.10.2010, 17:18
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Шина РЕ не может быть после счётчика.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.10.2010, 17:27
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 19754 |
|
|
|
7.10.2010, 20:25
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Немного не так. Защитный проводник на шину РЕ должен идти от магистрального провода или заземлённого корпуса ЩЭ, если речь о квартире.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
7.10.2010, 21:25
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 19754 |
Дом не новый, в этажном щите только 2 алюминиевых провода (ноль, фаза) и заземлен ли щит, я не знаю. Если заземлен, то PE шинку на него, а если нет, то можно ли подключить так? А про заземление щита теоретически должен(?) знать электрик, который будет подключать счетчик.
|
|
|
7.10.2010, 21:38
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Если заземлен, то PE шинку на него, а если нет... То и не будет у Вас третьего провода. (см. по быстрым ссылкам в разделе для чайников)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.10.2010, 22:45
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 19754 |
То и не будет у Вас третьего провода. (см. по быстрым ссылкам в разделе для чайников) http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=40014 |
|
|
|
|
7.10.2010, 23:11
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И что?
Тема хоть и старая и объёмная, но результат тотже... Если нет в ЩЭ PEN проводника (такого, каким он быть должен), то его и не будет. А далее идут возможные вариации получения третьего проводника в зависимости от конкретной ситуации. И чаще остаётся двухпроводка + УЗО на линию СМ. Кстати в "быстрых ссылках" есть темы попроще... с минимумом теоретических отступлений. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.10.2010, 4:43
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 19754 |
|
|
|
8.10.2010, 8:50
Сообщение
#10
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
почему на нагреватель и пылесос не даете защитного проводника??
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
|
|
8.10.2010, 11:13
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата 2. а если ЩЭ не заземлен... ... и нет уверенности в надёжности нулевого магистрального проводника, то только 2.1. (2.2 - ни при каких условиях!)Цитата 3. могу я сам узнать (без тестера за много-много денег icon_lol.gif ) заземлен ЩЭ или нет? Попробуйте выложить фото щита на форуме...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.10.2010, 18:27
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 19754 |
|
|
|
8.10.2010, 19:50
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Картинки отменные! Сразу всё видно.
Не рискнул бы при таком состоянии щита брать с него защитный провод. На фото3 хорошо видно крепление нулевого магистрального проводника сечением 4 мм2 (может и 6, но не более)... Единственно, что может дать надежду, это трубы между этажными щитами. Если они приварены к корпусам щитов и также надёжно соединены с вводным щитом дома, то можно быть относительно спокойным за "землю". Кстати о Вашем РЕ+N на СМ. Под разные болты их надо подключать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|