Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний. Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также. Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина? Спасибо! |
|
|
Vasya-72 Тангенс угла диэлектрических потерь 10.10.2008, 11:38
Shapiton Уточнить хочу: где замеры происходили территориаль... 14.10.2008, 12:17
Vasya-72 Ввод испытывался на площадке ОРУ на электростанции... 14.10.2008, 15:40
actto На вводах 220кВ таангенс меряется только у вводов ... 18.10.2008, 1:24
Shapiton actto прав- ПУЭ не хочет испытывать не бумажно-мас... 20.10.2008, 23:55
Гость Вы не единственный кто намерял Тангенсом-2000 отри... 13.1.2009, 15:53
Гость рядом или паралельно чтото на ходилось что создает... 16.2.2009, 19:40
t2k Цитата(Vasya-72 @ 10.10.2008, 12:38)... 17.6.2009, 11:38
asverevkin Наши меряли ввод ГБМТ 220 кВ в вертикальном положе... 22.8.2010, 20:27
lexs_2006 Цитата(asverevkin @ 22.8.2010, 20:27) Наш... 25.8.2010, 14:58
Гость999 Цитата(asverevkin @ 22.8.2010, 20:27) Наш... 28.5.2013, 9:35
KypaTop Тангенс не должен быть отрицательным. 23.8.2010, 11:40
KypaTop Если измерения выполняются на территории действующ... 27.8.2010, 6:29
lexs_2006 Цитата(KypaTop @ 27.8.2010, 7:29) lexs_20... 27.8.2010, 13:04
KypaTop Да влияние всего на результат измерений описан в м... 29.8.2010, 18:39
lexs_2006 Цитата(KypaTop @ 29.8.2010, 19:39) Чего т... 1.9.2010, 13:52
Karasev Здравствуйте!
Встречался со случаями отрицате... 1.9.2010, 9:41
KypaTop С Вектором получается Вектор-С - высоковольтный из... 2.9.2010, 13:14
Шаровая молния Мы тоже сейчас МЕП-5 стали пользоваться (недавно к... 13.9.2010, 17:54
gladkov Отрицательный тангенс получается при плохом контак... 22.9.2010, 17:54
KypaTop Цитатаа где повышающий трансформатор для подачи 10... 29.9.2010, 5:25
gladkov АИД --- но сравнивайте тогда равноценные комплекты... 29.9.2010, 16:51
KypaTop Цитатаили я ошибаюсь
нет не ошибаетесь, совершенно... 30.9.2010, 5:07
Shapiton Цитата(KypaTop @ 30.9.2010, 6:07) все рав... 14.10.2010, 13:11
Nick Если тангенс угла потерь элементов измерительной с... 14.12.2010, 11:23
Shapiton Цитата(Nick @ 14.12.2010, 11:23) Если тан... 17.12.2010, 1:31
KypaTop ЦитатаЕсли тангенс угла потерь элементов измерител... 20.12.2010, 6:40
Nick ???
А пример можно?
Я привел как раз пример. Дальш... 20.12.2010, 16:58
Шаровая молния А в каких случаях у схемы потерь больше, чем у изм... 20.12.2010, 21:38
Гость Цитата(Шаровая молния @ 20.12.2010, 21:38... 24.12.2010, 19:06
Шаровая молния Цитата(Гость @ 24.12.2010, 19:06) Схема п... 27.12.2010, 22:15
Nick А чем отличается образцовый конденсатор от необраз... 29.12.2010, 20:22
Шаровая молния Отсутствием диэлектрических потерь. 30.12.2010, 21:20
Nick Цитата(Шаровая молния @ 30.12.2010, 21:20... 31.12.2010, 14:04
Шаровая молния Всех с наступающим Новым годом!!
Желаю все... 31.12.2010, 22:43
Гость У нас был отрицательный тангенс при замере ТФЗМ-50... 5.11.2011, 10:12
ВВИ3 С Тангенсом-2000 были интересные вещи. При плохом ... 26.1.2012, 11:06
t2k Цитата(ВВИ3 @ 26.1.2012, 11:06) С Тангенс... 13.2.2012, 10:17
dimone493 Цитата(ВВИ3 @ 26.1.2012, 10:06) С Тангенс... 13.2.2012, 19:18
Save86 Здравствуйте! Если эту тему еще кто-нибудь чит... 14.4.2012, 22:54
dimone493 а каким прибором делали измерения штатные?
а Вы пр... 15.4.2012, 7:57
Save86 Цитата(dimone493 @ 15.4.2012, 7:57) а как... 16.4.2012, 20:40
lexs_2006 Цитата(Save86 @ 16.4.2012, 20:40) 2011 г.... 18.4.2012, 12:18
actto Цитата(Save86 @ 16.4.2012, 20:40) Мерялли... 20.4.2012, 9:51
Save86 Дело не в недоверии и не в отсутствии опыта. Прост... 15.4.2012, 10:08
Save86 Цитата(Save86 @ 14.4.2012, 23:54) сторонн... 23.4.2012, 19:07
Govor Здравствуйте
Возникла срочная необходимость закупк... 24.4.2013, 10:35
dimone493 Цитата(Govor @ 24.4.2013, 9:35) Здравству... 25.4.2013, 20:20
Govor попробовали испытать с Р5026м трансформатор ТМГ-25... 26.4.2013, 6:32
Govor емкость конденсатора Р5023 - 50,23 пикофарада. Изм... 26.4.2013, 14:13
Govor тут знакомый релейщик выдал "трансы до 110 кВ... 27.4.2013, 13:08
Karasev Цитата(Govor @ 27.4.2013, 14:08) тут знак... 27.4.2013, 14:42
Govor Про РД забыл, тоже вчера нашел. Спасибо 28.4.2013, 7:09
dimone493 ПТЭЭП
2.3. Измерение тангенса угла диэлектрических... 2.5.2013, 21:41
Гость_вован_* Ребята кто работает вектором? Выбросьте его без ра... 1.9.2014, 16:25
Шаровая молния Это ты к чему всё расписал?
МЕП-5СА у нас есть. 1.9.2014, 18:21
Гость_Игорь_* Народ помогите контора хочет купить новые мосты пе... 4.11.2014, 12:55
Гость-Bmy Доброго дня коллеги! Вчера у нас на предприяти... 14.11.2014, 8:42
FRAER Предохранитель менять пробовали? 14.11.2014, 11:30
Bmy Естественно, предохранитель поменяли. Оказываеться... 14.11.2014, 13:57
FRAER Ну так поменяйте его 14.11.2014, 14:42
Гость_Сергей_* Здравствуйте!
возникла проблема с установкой Т... 27.4.2015, 7:45
dimone493 Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.4.2015, 6:45) ... 17.5.2015, 19:40
An188 Подскажите пожалуйста, при измерении тангенса ввод... 28.6.2017, 6:08
Гость Возможно отсутствует заземление по прямой схемекор... 21.12.2017, 18:00
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 21.12.2017, 18:00) Возможн... 21.12.2017, 18:42
An188 Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2017, 18... 22.6.2018, 5:31
МС ИЗПИ ЯКТ При непонятных показателях измерений и когда при и... 13.2.2018, 4:45
Shapiton Добрый, коллеги.
Испытывал, давеча, ввода ГКТIII, ... 27.9.2020, 0:24
An188 в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и н... 27.9.2020, 4:50
viktorsamo1lov Цитата(An188 @ 27.9.2020, 5:50) в этом го... 18.6.2021, 17:58
Гость_Олег_* Прибор Тангенс 2000 . Измерение ввода БМТ-110 кВ ... 21.12.2023, 7:00![]() ![]() ![]() |
|