размещение КТПН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
размещение КТПН |
| Гость_QQQQ333_* |
9.9.2010, 21:46
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Привет,всем!Не могу найти ответ на такой вопрос-какое минимальное расстояние должно быть от жилых зданий до проектируемой подстанции
|
|
|
|
|
9.9.2010, 22:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
зависит от какой стены - глухая или с окнами (вроде) плюс степень сгораемости (вроде) подробнее в ПУэ расписано
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м - при степени III; 24 м - при степени IV и V. 4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68. Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума). Сообщение отредактировал с2н5он - 9.9.2010, 22:12 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_QQQQ333_* |
9.9.2010, 22:32
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо за оперативность,вопросов больше не имею
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 10:33 |
|
|
|
|