Тепловизионный контроль , Замена тепловизионным контролем других видов контроля

Гость_Гость_dmitry_*_*
сообщение 2.8.2007, 14:55
Сообщение #1





Гости






Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным.
В каком документе конкретно указывается на такую возможность? В РД 34-45-51-300-97 "ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" я таких вещей не нашел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 3.8.2007, 8:11
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Почитайте статьи в Новостях Электротехники, может что полезное найдете.

1. "Новости Электротехники" «Тепловизионная диагностика высоковольтного оборудования энергосистем и энергопредприятий» 5(11) 2001
[ Тепловизионная диагностика высоковольтного оборудования энергосистем и энергопредприятий...

http://www.news.elteh.ru/arh/2001/11/14.php

2. "Новости Электротехники N6(24)"СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТЫ НА 110 кВ И ВЫШЕ 6(24) 2003
[ Что делать с электротехническим оборудованием, которое уже отслужило свой срок: менять на новое, ремонтировать или эксплуатирова...

http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/12.php


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vysa66
сообщение 22.4.2008, 12:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2008
Пользователь №: 10862



В ПТЭ ЭП приложение 3 посмотрите в таблицах внимательно. Ряд испытаний при положительных результатах тепловизионного котроля допускается не проводить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Energotech_*
сообщение 11.6.2010, 15:11
Сообщение #4





Гости






По нашей практике, тепловизионный контроль позволяет и не проводить других исследований. Всё зависит от предприятния.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.6.2010, 17:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_dmitry_* @ 2.8.2007, 14:55) *
Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным.

НЕТ, с помощью Раптора, например, вы изничтожите комаров. но от этого они не перестанут появляться


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 15.6.2010, 12:14
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Гость_dmitry_* @ 2.8.2007, 15:55) *
Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным.


Cветилы науки, которые этим вопросом занимаются в плотную, утверждают что можно. Но документа регламентирующего это утверждение ещё не выпущено. Объём и нормы испытаний ни кто не отменял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 17.8.2010, 18:48
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Цитата
с помощью Раптора, например, вы изничтожите комаров. но от этого они не перестанут появляться

зачетное сравнение )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 27.8.2010, 6:45
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



На ВЛ-110 линейщики понаставили спиральных зажимов, теперь требуют чтобы мы с тепловизором все их осмотрели.
Я не могу понять зачем, там и греться то ничего не должно никаких контактов нет. Так? Или не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karasev
сообщение 5.9.2010, 18:19
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.8.2010
Из: Нижний
Пользователь №: 19311



Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонаполненного оборудования в зависимости от избыточной температуры, полученной при тепловизионном контроле. Поделитесь опытом


Сообщение отредактировал Karasev - 6.9.2010, 4:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2010, 22:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(KypaTop @ 27.8.2010, 6:45) *
На ВЛ-110 линейщики понаставили спиральных зажимов, теперь требуют чтобы мы с тепловизором все их осмотрели.
Я не могу понять зачем, там и греться то ничего не должно никаких контактов нет. Так? Или не так?

ну как нет, если что то к чему то примотано - уже контакт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 6.9.2010, 11:42
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Karasev @ 5.9.2010, 18:19) *
Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонаполненного оборудования в зависимости от избыточной температуры, полученной при тепловизионном контроле. Поделитесь опытом

Вырезка из презентации Полякова В.С. кандидата техн.наук. Питер.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 8.9.2010, 11:05
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Цитата
ну как нет, если что то к чему то примотано - уже контакт

дык оно прикрученок цельному проводу и поддерживает провод, т.е. контакта нет

Цитата
Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонаполненного оборудования в зависимости от избыточной температуры, полученной при тепловизионном контроле.


Цитата
Вырезка из презентации Полякова В.С. кандидата техн.наук. Питер.


Да. Поляков хвастался, что разработал такую методику, но бесплатно раздовать не намерен (и правильно делает), вот бы заполучить такую, было бы круто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.9.2010, 17:44
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(KypaTop @ 8.9.2010, 11:05) *
дык оно прикрученок цельному проводу и поддерживает провод, т.е. контакта нет

а куда он делся? прикручено, значит что-то к чему то, если бы это был изолятор, то ещё м.б. да и то....


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.9.2010, 21:14
Сообщение #14





Гости






Цитата(с2н5он @ 8.9.2010, 17:44) *
а куда он делся? прикручено, значит что-то к чему то, если бы это был изолятор, то ещё м.б. да и то....

дык представьте голый проводник, на отрезке которого намотан еще один проводник. Чему там греться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.9.2010, 22:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



теоретически в месте их соединения, кстати указанный сайт http://tkc.by для оптики, хотя таких зажимов чёт там не нашёл, чего интересно знать линейщики ими зажымають?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 9.9.2010, 11:41
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Цитата
чего интересно знать линейщики ими зажымають?

Вопрос к линейщикам! Откликнитесь! Помогите разобраться!
Хотя они в эту тему не полезут )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.9.2010, 11:59
Сообщение #17





Гости






Цитата(с2н5он @ 8.9.2010, 22:40) *
теоретически в месте их соединения

Задам этот же вопрос по другому: на куске проволоки, по которой идет электрический ток закрепили металлическую прищепку, будет ли греться место контакта и почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 9.9.2010, 13:34
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Цитата
на куске проволоки, по которой идет электрический ток закрепили металлическую прищепку, будет ли греться место контакта и почему?

нет не будет, НО если другой конец этой прищепки закреплен через хреновенький изолятор на заземленой конструкции, то возможно будет нагрев токами утечки через изолятор, таким образом, обнаружив нагрев можно судить о состоянии хреновенького изолятора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.9.2010, 19:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



верно, но все равно хотелось бы знать где их пользуют - фото в студию, тады все будет ястно)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_43
сообщение 24.12.2011, 20:48
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



Цитата(KypaTop @ 27.8.2010, 8:45) *
На ВЛ-110 линейщики понаставили спиральных зажимов, теперь требуют чтобы мы с тепловизором все их осмотрели.
Я не могу понять зачем, там и греться то ничего не должно никаких контактов нет. Так? Или не так?


можно предположить,что для крепления зажима вырезается несколько витков провода, что приводит к уменьшению сечения магистрали, что может привести к нагреву
Вернуться в начало страницы