Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным.
В каком документе конкретно указывается на такую возможность? В РД 34-45-51-300-97 "ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" я таких вещей не нашел. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Почитайте статьи в Новостях Электротехники, может что полезное найдете.
1. "Новости Электротехники" «Тепловизионная диагностика высоковольтного оборудования энергосистем и энергопредприятий» 5(11) 2001 [ Тепловизионная диагностика высоковольтного оборудования энергосистем и энергопредприятий... http://www.news.elteh.ru/arh/2001/11/14.php 2. "Новости Электротехники N6(24)"СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТЫ НА 110 кВ И ВЫШЕ 6(24) 2003 [ Что делать с электротехническим оборудованием, которое уже отслужило свой срок: менять на новое, ремонтировать или эксплуатирова... http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/12.php -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10862 ![]() |
В ПТЭ ЭП приложение 3 посмотрите в таблицах внимательно. Ряд испытаний при положительных результатах тепловизионного котроля допускается не проводить.
|
![]() |
|
Гость_Energotech_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
По нашей практике, тепловизионный контроль позволяет и не проводить других исследований. Всё зависит от предприятния.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным. НЕТ, с помощью Раптора, например, вы изничтожите комаров. но от этого они не перестанут появляться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным. Cветилы науки, которые этим вопросом занимаются в плотную, утверждают что можно. Но документа регламентирующего это утверждение ещё не выпущено. Объём и нормы испытаний ни кто не отменял. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Цитата с помощью Раптора, например, вы изничтожите комаров. но от этого они не перестанут появляться зачетное сравнение ))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
На ВЛ-110 линейщики понаставили спиральных зажимов, теперь требуют чтобы мы с тепловизором все их осмотрели.
Я не могу понять зачем, там и греться то ничего не должно никаких контактов нет. Так? Или не так? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 ![]() |
Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонаполненного оборудования в зависимости от избыточной температуры, полученной при тепловизионном контроле. Поделитесь опытом
Сообщение отредактировал Karasev - 6.9.2010, 4:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
На ВЛ-110 линейщики понаставили спиральных зажимов, теперь требуют чтобы мы с тепловизором все их осмотрели. Я не могу понять зачем, там и греться то ничего не должно никаких контактов нет. Так? Или не так? ну как нет, если что то к чему то примотано - уже контакт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонаполненного оборудования в зависимости от избыточной температуры, полученной при тепловизионном контроле. Поделитесь опытом Вырезка из презентации Полякова В.С. кандидата техн.наук. Питер. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Цитата ну как нет, если что то к чему то примотано - уже контакт дык оно прикрученок цельному проводу и поддерживает провод, т.е. контакта нет Цитата Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонаполненного оборудования в зависимости от избыточной температуры, полученной при тепловизионном контроле. Цитата Вырезка из презентации Полякова В.С. кандидата техн.наук. Питер. Да. Поляков хвастался, что разработал такую методику, но бесплатно раздовать не намерен (и правильно делает), вот бы заполучить такую, было бы круто. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дык оно прикрученок цельному проводу и поддерживает провод, т.е. контакта нет а куда он делся? прикручено, значит что-то к чему то, если бы это был изолятор, то ещё м.б. да и то.... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
теоретически в месте их соединения, кстати указанный сайт http://tkc.by для оптики, хотя таких зажимов чёт там не нашёл, чего интересно знать линейщики ими зажымають?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Цитата чего интересно знать линейщики ими зажымають? Вопрос к линейщикам! Откликнитесь! Помогите разобраться! Хотя они в эту тему не полезут ))) |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Цитата на куске проволоки, по которой идет электрический ток закрепили металлическую прищепку, будет ли греться место контакта и почему? нет не будет, НО если другой конец этой прищепки закреплен через хреновенький изолятор на заземленой конструкции, то возможно будет нагрев токами утечки через изолятор, таким образом, обнаружив нагрев можно судить о состоянии хреновенького изолятора. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
верно, но все равно хотелось бы знать где их пользуют - фото в студию, тады все будет ястно)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
На ВЛ-110 линейщики понаставили спиральных зажимов, теперь требуют чтобы мы с тепловизором все их осмотрели. Я не могу понять зачем, там и греться то ничего не должно никаких контактов нет. Так? Или не так? можно предположить,что для крепления зажима вырезается несколько витков провода, что приводит к уменьшению сечения магистрали, что может привести к нагреву |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |