Замечание Госэкспртизы , СП-613130-2009 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замечание Госэкспртизы , СП-613130-2009 |
30.8.2010, 11:41
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Объект - отдельностоящий ресторан. Стадия П была выполнена в 2007 году. Только сейчас пришли замечания с госэкспертизы.
Одно из них по новому доку МЧС введенному 25 марта 2009г. СП 613130.2009 п. 4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску. Схема ГРЩ трехсекционная с крестом. Секция АВР запитана с нижних губок креста. От секции АВР подклюна система дымоудаления и блок ПОС. Насколько я понимаю термин "самостоятельного" ВРУ это щит с отдельным вводом от наружной сети. Или это щит к которому подключаются только системы противопожарной защиты? Кто как понимает этот термин и что делать с вентиляцей ДУ и блоком ПОС: 1) подключить противопожарные системы от отдельного щита, который в свою очередь подключить с нижних губок креста; 2) оставить все как есть предусмотрев ИБП в щите АВР для ВДУ и ПОС, как мне кажется это лучше повышает надежность, чем "самостоятельное ВРУ" Кто сталкивался с такими замечаниями? прилагаю док
sp_6.13130.2009.pdf ( 49.36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1792 |
|
|
~Слава~ Замечание Госэкспртизы 30.8.2010, 11:41
Алексей555 сегодня получил замечания по экспертизе (москва) в... 30.8.2010, 13:51
~Слава~ На вашей схеме устройства противопожарной защиты п... 30.8.2010, 14:35
Алексей555 я считаю что оно самостоятельное, не написанно что... 30.8.2010, 15:58
~Слава~ Цитата(Алексей555 @ 30.8.2010, 16:58) я с... 30.8.2010, 16:26
Олега К нам пришел новенький проектировщик ОПС. Он сразу... 30.8.2010, 17:50
~Слава~ Цитата(Олега @ 30.8.2010, 18:50) К нам пр... 31.8.2010, 10:05
Алексей555 Только в одном месте ПУЭ 7.1.22. На вводе в здание... 31.8.2010, 13:22
~Слава~ Цитата(Алексей555 @ 31.8.2010, 14:22) А п... 31.8.2010, 13:41
Алексей555 1. ВРУ получается самостоятельное для пожарного от... 31.8.2010, 14:50
~Слава~ Цитата(Алексей555 @ 31.8.2010, 15:50) 1. ... 1.9.2010, 16:41
Алексей555 Острые концы это выражение электриков, место на ко... 2.9.2010, 8:51
~Слава~ Цитата(Алексей555 @ 2.9.2010, 9:51) Остры... 2.9.2010, 9:43
Алексей555 А я привык применять только щиты заводского изгото... 2.9.2010, 10:49
~Слава~ Цитата(Алексей555 @ 2.9.2010, 11:49) А я ... 2.9.2010, 11:22
Алексей555 у тебя все ВРУ в 1-ой панели? Т.е. как распеделены... 2.9.2010, 12:23
~Слава~ Цитата(Алексей555 @ 2.9.2010, 13:23) у те... 2.9.2010, 15:34
Алексей555 Цитата(~Слава~ @ 2.9.2010, 15:34) ВВод, А... 3.9.2010, 6:38
Олега Цитата(~Слава~ @ 2.9.2010, 15:34) Всего б... 3.9.2010, 9:35
Алексей555 Цитата(Олега @ 3.9.2010, 9:35) Дело конеч... 3.9.2010, 11:30
~Слава~ Цитата(Олега @ 3.9.2010, 9:35) Дело конеч... 3.9.2010, 11:28
Олега Цитата(~Слава~ @ 3.9.2010, 11:28) По п. 4... 3.9.2010, 11:52
~Слава~ Цитата(Алексей555 @ 3.9.2010, 11:30) Мы р... 3.9.2010, 11:59
Олега Мне нравится, сам так делал.
С учетом сообщ.6 хоч... 3.9.2010, 14:44
~Слава~ Цитата(Олега @ 3.9.2010, 15:44) Мне нрави... 6.9.2010, 16:07
Олега Цитата(~Слава~ @ 6.9.2010, 17:07) Но в сл... 6.9.2010, 20:41
~Слава~ Цитата(Олега @ 6.9.2010, 20:41) Это сейча... 6.9.2010, 21:10
Гость_Василий_* в Питере получил, такое же замечание, согласовали ... 15.12.2010, 9:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 7:51 |
|
|
|
|