![]() проточный водонагреватель 10 квт , в деревянном доме. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() проточный водонагреватель 10 квт , в деревянном доме. |
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Человек купил проточный водонагреватель мощностью 10 квт. Деревянный дом. На вводе в квартиру алюминиевый кабель сечением 10 кв. Счётчик на 60 А. Стоят четыре пробки по 16 ампер( две пробки фазные и две нулевые)
Если я уберу все эти пробки и поставлю вводной автомат на 50 А, два автомата по 16 А( вместо пробок) и автомат для водонагревателя на 40А. Меня интересует правильно ли здесь будет на вводе 50 А и на водонагреватель 40А? Можно ли обойтись без замены вводного кабеля? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
на водонагреватель наверно лучше поставить дифферинцированный автомат 40 А
|
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
вводной кабель имеет длину около одного метра, он выходит из счётчика и потом на лестничной площадке заходит в большую железную коробку. Дальше ,как я понимаю, должен идти кабель большего сечения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А если посчитать? 40А это в номинале 8,8 кВт, а у Вас проточник 10А.
Тема перенесена в соответствующий раздел. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
тоесть выбивать будет? просто я думал, что пока душ принимают- не успеет выбить. Значит получается лучше на 50 А автомат поставить.
|
![]() |
|
Гость_Fktrctq_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Мне кажется проточники такой мощности трехфазные в основном.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что для алюминия 10 мм2 предел. Таким образом душ придётся принимать при выключенных остальных электроприборах... со свечкой.
А вообще то, принято прежде чем покупать энергоёмкие приборы, немного думать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Что для алюминия 10 мм2 предел. Таким образом душ придётся принимать при выключенных остальных электроприборах... со свечкой. А вообще то, принято прежде чем покупать энергоёмкие приборы, немного думать... А, тогда прийдётся менять ввод на алюминий 16 кв.( или медь 10 кв.) и ставить на ввод автомат хотя бы 63. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А, тогда прийдётся менять ввод на алюминий 16 кв.( или медь 10 кв.) и ставить на ввод автомат хотя бы 63. Ну если там у чела свободная раздача электроэнергии, то вариант может прокатить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
спасибо тебе за ответ, Савелий
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18002 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Таким образом душ придётся принимать при выключенных остальных электроприборах... со свечкой. Реле приоритетное ставить надо. Кое где ( и в ванной) свет оставляем. Можно и автоматик с регулировкой Iн слегка подкрутить. Радикальный выход - заменить 10квт-ный на 6-ти в магазине. Рукастые люди могут собрать регулятор, такое видел. Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2010, 22:17 |
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Реле приоритетное ставить надо. Кое где ( и в ванной) свет оставляем. Можно и автоматик с регулировкой Iн слегка подкрутить. Радикальный выход - заменить 10квт-ный на 6-ти в магазине. Рукастые люди могут собрать регулятор, такое видел. мда... мне из этого списка более менее понятен только пункт №3. Но менять он его вроде как не хочет, уже и на стену повесил, только трубы водяные не подвёл ещё. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Было бы хорошо и УЗО поставить.
-------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
|
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Извиняюсь, пропустил.
-------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Если вспомнить, что при проектировании сетей на дом выделяется вполне конкретная мощность, на которую и расчитываются все сети, то не плохо бы проконсультироваться со своими энергетиками, дабы не получилось так, что при принятии душа остальным не пришлось на свечки переходить.
Если мне не изменяет память, то на домик с газовым отоплением, или на твёрдом топливе отпускается всего 6кВт, а тут только один потребитель хотят на 10 поставить. Вобщем по уму, надо идти и просить дополнительную мощность, а там уже и ТУ дадут, где и будет прописано что надо менять, а что не надо. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
А не проще было поставить накопительный нагреватель литров на 100, на 2-3 кВт?
Если электричество кончается, горячая вода еще долго идет. С проточным можно и моржеванием поневоле занятся. |
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
вобщем я сказал ему, чтобы поменял в магазине на 6квт , а лучше на 4 квт. Он сказал, что пойдёт менять.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |