Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Повторное заземление нейтрали

seraban
сообщение 17.8.2010, 21:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



Здравствуйте! В дом заходит 3-ф сеть с заземленной нейтралью. На этаже в щитке ноль заземлён, тут же стоит автомат, щётчик, узо,автамат далее 6метрав провода и подвальный щиток. Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ?


п.с подвальный щиток, моя первая работа (электрик, первый курс) icon_biggrin.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 17.8.2010, 21:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Зачетку давай 5! icon_smile.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 17.8.2010, 21:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



для себя ведь делается... icon_smile.gif
Что насчёт нейтралки, надо повторно заземлять ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 17.8.2010, 22:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Нет не надо повторно заземлять.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.8.2010, 22:07


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.8.2010, 22:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(seraban @ 17.8.2010, 21:36) *
Здравствуйте! В дом заходит 3-ф сеть с заземленной нейтралью. На этаже в щитке ноль заземлён, тут же стоит автомат, щётчик, узо,автамат далее 6метрав провода и подвальный щиток. Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ?


п.с подвальный щиток, моя первая работа (электрик, первый курс) icon_biggrin.gif

Почему на первой фотке с права одна групповая линия присоединена минуя аппарат защиты от сверхтока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 17.8.2010, 22:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



эээ.. беспанятия, но есть новая такая же АПэшка в ней тоже нуля нет


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 17.8.2010, 22:30
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



..


Сообщение отредактировал seraban - 17.8.2010, 23:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 17.8.2010, 23:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость @ 18.8.2010, 3:14) *
Почему на первой фотке с права одна групповая линия присоединена минуя аппарат защиты от сверхтока?

Вы лучше зарегитесь прежде чем комментировать и глупость писать

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.8.2010, 23:13


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2010, 0:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Отчего же глупость? Двухпроводная линия (похоже на ШВВП) запитана минуя АВ с верхнего контакта. Причём под один контакт АВ и УЗО заведены проводники разного сечения.
Выбор цвета проводов не трогаем, в вопросе этого не было... icon_wink.gif

Цитата
Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ?
А в подвал должна идти уже пятипроводка, коль произвели разделение нулевого провода, хоть и странным образом...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 18.8.2010, 1:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(savelij @ 18.8.2010, 5:56) *
Причём под один контакт АВ и УЗО заведены проводники разного сечения

Нужно на фото тогда отмечать диаметр.
Речь о фото правом идет?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.8.2010, 1:47


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2010, 2:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Мастер Джу @ 18.8.2010, 2:12) *
Нужно на фото тогда отмечать диаметр.
Речь о фото правом идет?

Левое фото, предпоследний автомат.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 18.8.2010, 11:57
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



понял о чём вы.. Это времянка висит возле щитка

а зачем 5ти проводкай, в подвальном щитке чтоли земля другая ?

в книжке ""электротехнические работы" "Внутри помещения нулевой провод имеющий заземление , присоеденяется к заземляющей сети у всех щитов, распределительных пунктах и щитах. Сопротивление заземляющих устройст всех повторных заземлений нулевого провода должно быть неболее 5, 10, 20 Ом для напряжений 660, 380, 220 В"

Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 12:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2010, 12:07
Сообщение #13





Гости






Цитата(seraban @ 18.8.2010, 11:57) *
понял о чём вы.. Это времянка висит возле щитка

Вопрос:
На второй фото: квартирный щиток?
Дом многоквартирный (многоэтажный)?
Дом индивидуальный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 18.8.2010, 12:13
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



дом на даче icon_smile.gif
Первоя фото щиток на этаже, вторая фото щиток в подвале.

Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 12:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2010, 12:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:57) *
а зачем 5ти проводкай, в подвальном щитке чтоли земля другая ?

в книжке ""электротехнические работы" "Внутри помещения нулевой провод имеющий заземление , присоеденяется ...

А в книжке под названием ПУЭ, написали, что после разделения совмещённого нулевого провода на рабочий и защитный далее они должны идти раздельно. Вот и получается, что три фазы и два нуля, это пять. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 18.8.2010, 12:39
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



значит нейтралку не заземлять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2010, 12:39
Сообщение #17





Гости






Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:13) *
дом на даче icon_smile.gif
Первоя фото щиток на этаже, вторая фото щиток в подвале.


На щиток в подвале сколько проводников в питающем кабеле и его сечение?
Что за дополнительный проводник в щите в подвале связанный через болт с шиной на голубом изоляторе?
Какую систему заземления (TN, ТТ) мастерим?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2010, 12:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(seraban @ 18.8.2010, 13:39) *
значит нейтралку не заземлять

Если речь о втором щитке, то
Цитата(Мастер Джу @ 17.8.2010, 23:02) *
Нет не надо повторно заземлять.



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 18.8.2010, 12:51
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



4*3мм в диаметре ( 7 квадратов) люминь, заземление проволока 8мм сваренная с 3мя арматуринами 2х метровой длины забитыми около подвальных ворот

Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 12:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2010, 12:55
Сообщение #20





Гости






Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:51) *
4*3мм в диаметре ( 7 квадратов) люминь, заземление проволока 8мм сваренная с 3мя арматуринами 2х метровой длины забитыми около подвальных ворот, нейтраль заземлённая.

Тобишь я так понял, что проволока в щите подвала подходит с шине РЕ, а та в свою очередь никак не связана с шиной N (на желтом изоляторе)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 