Проблема с водонагревателем , удобство эксплуатации |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема с водонагревателем , удобство эксплуатации |
8.8.2010, 23:29
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата ставте смело влагозащищенный выключатель в ванной на удобное вам место Правильно! Дружно наплюём на нормативные требования, а фигли нам будет? Мы то далеко, и советы можем давать любые. Я правильно понял Вашу мысль, Starik?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
9.8.2010, 2:10
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
А если комуто удобно в душевой выключатель? Что тоже установим прям под краном. А чего удобно- перед открытием крана выключаем водонагреватель, после закрытия снова включаем. Водонагреватель стацыонарный прибор, никаких розеток, выключателей не должно быть, тянем отдельный кабель со щита с отдельного атомата.
|
|
|
9.8.2010, 9:10
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
Не доводите до абсурда, ставте смело влагозащищенный выключатель в ванной на удобное вам место, ведь и выключать его вы будете редко, стоя на полу в обуви. Не заморачивайтесь. Starik Разработчики ПУЭ владеют значительно большей статистикой несчастных случаев, чем отдельный "электрик - дилетант". Есть чётко определённые зоны, где можно ставить выключатели, где нельзя. Тролль? Сообщение отредактировал sanykrimea - 9.8.2010, 9:14 |
|
|
9.8.2010, 11:23
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Да, очень похоже, что завёлся форумный тролль...
Посмотрим. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
9.8.2010, 16:43
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Разработчики ПУЭ владеют значительно большей статистикой несчастных случаев, чем отдельный "электрик - дилетант". Есть чётко определённые зоны, где можно ставить выключатели, где нельзя. Тролль? Здравствуйте все. Поддерживаю мнение 'sanykrimea'. Прошу прощения уважаемый 'sanykrimea' что значит "Тролль"? В компьютерном слэнге не силен. |
|
|
9.8.2010, 16:50
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
Здравствуйте все. Поддерживаю мнение 'sanykrimea'. Прошу прощения уважаемый 'sanykrimea' что значит "Тролль"? В компьютерном слэнге не силен. Троллинг |
|
|
10.8.2010, 1:24
Сообщение
#27
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Разработчики ПУЭ владеют значительно большей статистикой несчастных случаев, чем отдельный "электрик - дилетант". Есть чётко определённые зоны, где можно ставить выключатели, где нельзя. Тролль? Спасибо за очередное звание "Электрик дилетант", я не буду хвалится опытом работы и где я учился, а еще информацией владеют электрики и пожарники. И у нас и за рубежом ну такие глупые ?? разработчики что не умеют даже сделать влагозащищенный выключатель ??, или у вас нет информации о их наличии, тем более разговор идет о повторении уже имеющегося выключателя в накопителе, и тоже влагозащищенного, так мы договоримся до того что надо выломать выключатель из накопителя, в целях безопастности в соответствии с ПУЭ по вашему утверждению и перенести его за дверь, у Аристона мощность 1500W значит ток будет 6,8 ампера, такие выключатели во влагозащишенном исполнении не дефицит, и его легко поставить на выбранную сухую стенку, и разработчики Аристона далеко не дураки если комплектуют свои нагреватели проводом с вилкой и прошли они все согласования в том числе и в России. Не надо пугать ПУЭ (уже дрожу) и ведите себя на форуме корректней в общении. Пожалуйста доводы приводите с цыфрами, а комплектующие с их названиями, ведь мы отвечаем чайникам, и им надо все спокойно разжовывать. А пустые споры с приведением надерганных выдержек надоели. Starik |
|
|
|
10.8.2010, 2:12
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Выключатель в накопителе, действительно, имеется. А кто Вам рассказал, что этот накопитель можно устанавливать в ванной комнате в зоне 0, 1 и 2, где исполнение оборудования должно быть не менее IРХ7, IРХ5 и IРХ4, соответственно?
Повторно, для тех, кто переживает за чайников: советы следует давать, основываясь на нормативных требованиях, а не так, как принято в "родном колхозе". Если Вы, Starik, будете продолжать наплевательски относиться к приводимым Вам конкретным ссылкам на нормативные акты и продолжать давать вредные советы, вводящие "чайников" в заблуждение, тогда придётся несколько приостановить Вашу "просветительскую" деятельность. О чём, наверное, буду сожалеть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
10.8.2010, 6:02
Сообщение
#29
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10815 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Интереса ради обследовал свою ванную на предмет наличия зоны 3. Нашёл! 30 мм вдоль стенки. Розетка еще влезет, а вилка - уже нет... И бойлер не IPx5. Потому-то и стоит в соседнем помещении.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.8.2010, 18:33
Сообщение
#30
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Спасибо за информацию. Очень было интересно и познавательно. Понял, что синонимом слэнгу "Тролль" - слово "Провокатор" |
|
|
|
Гость_ВВ_* |
22.8.2010, 2:15
Сообщение
#31
|
Гости |
Господа, ну при чем здесь «тролль»? Обычный практик. Кстати, если задуматься, то, возможно, не так уж он и не прав. Как писал г-н 'Roman D', в обычной ванне места под нагреватель найти трудно. Даже под потолком. Я вспоминаю хрущевку своих родителей – ну негде в ней вешать бойлер. Зато в душевой у тещи – не только бойлер на 80л, а и стиралка, и пару шкафчиков. Так что, возможно, место для установки выключателя (я бы брал 2-х полюсный) – вполне найти можно. Хотя, разумеется, лучше за дверь. Впрочем, вы не задумывались: почему выключатель, который легко закрыть – только за дверью, а розетку, которую как ни закрывай – можно и в ванную. Не стыковка получается. И еще.
А если комуто удобно в душевой выключатель? Что тоже установим прям под краном… А Вы проточник где устанавливаете? В коридоре? Ведь по конструкции он (проточник) устанавливается над душем. Практически в зоне 0. И ничего. А ведь на нем выключатели max IPX4. |
|
|
22.8.2010, 10:06
Сообщение
#32
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
... Впрочем, вы не задумывались: почему выключатель, который легко закрыть – только за дверью, а розетку, которую как ни закрывай – можно и в ванную. Не стыковка получается. ... Здравствуйте все. Думаю, потому что для установки розеток в ванной еще необходима установка УЗО или разделительного трансформатора, и установка розеток в санузлах допускаются в гостиницах, общественных зданиях, где не предполагается включение мощных электроприборов (в гостиницу со своей стиралкй, электро-плитой или бойлером не ездят), в основном электробритвы или ручные сушилки для волос. Дома же соблазн использовать электророзетку в ванной гораздо шире, что может повлечь нежелательные последствия. Не возможно всем объяснить, что и как можно или нельзя включать в розетку в ванной (помещение влажное или сырое). |
|
|
22.8.2010, 12:19
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Интереса ради обследовал свою ванную на предмет наличия зоны 3. Нашёл! 30 мм вдоль стенки. Розетка еще влезет, а вилка - уже нет... И бойлер не IPx5. Потому-то и стоит в соседнем помещении. Эт Вы поспешили с выносом. Если даже бойлер Х4, то пригоден для 2-й зоны. "Невлезшая" вилочка наверняка неразборная литая, тоже сгодится. А Вы проточник где устанавливаете? В коридоре? Ведь по конструкции он (проточник) устанавливается над душем. Практически в зоне 0. И ничего. А ведь на нем выключатели max IPX4. Над душем находится зона 1. И то, только до высоты 2,25м от уровня пола. Есть проточники, которые вполне умещаются под потолком, находясь вне зоны 1. Выключатели max IPX4 устанавливаются на оборудовании IPX4. При выборе водонагревателя и места установки смотрим в паспорте степень защиты. У производителя бывают аппараты с разной IP. Пример: Stiebel Eltron DHCC60E - IP24 - понятно только рядом с корытом. Stiebel Eltron DHM(3,4,6) - IP25 - можно над корытом (в зоне1) ..почему выключатель,.. – только за дверью.. В Государственном стандарте в зоне 3 не возбраняется установка выключателя с IPX1. 701.53. Распределительные устройства и устройства управления. а) В зонах 0, 1 и 2 ... устройства управления не устанавливают. Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 .. б) Любые выключатели .. должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину. |
|
|
22.8.2010, 12:19
Сообщение
#34
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Эх..все лето нет воды горячей.
Пошел со свалки принес змеевик от холодильника , змеевик промыл, прицепил шланги, кладу на плиту и грею по 40-110 литров горячей\теплой в зависимости от напора, воды в час 2 часа = ванна. И на хилую проводку в подъезде ни малейшей нагрузки, и электробезопасность на высшем уровне )))) -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
24.8.2010, 0:46
Сообщение
#35
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
В Государственном стандарте в зоне 3 не возбраняется установка выключателя с IPX1. б) Любые выключатели .. должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину. Привел номера пунктов ГОСТА что бы понятней было откуда взяты выписки. ГОСТ Р 50571,11-96 на основании международного стандарта МЭК364-7-701 Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона. Зона 1 ограничивается: - внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - душа без поддона; - полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 2 ограничивается: - внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальн плоскостью на расстоянии 0,60 м; - полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается: - внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальн плоскостью на расстоянии 2,40 м; - полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. 701.41 Защита от поражения электрическим током Примечание - Защита штепсельных розеток - по 701.53а настоящего стандарта. 701.5 Выбор и монтаж электрооборудования 701.512.2 Электрооборудование должно иметь, по меньшей мере, следующие степени защиты: в зоне 0 - IPX7; в зоне 1 - IPX5; в зоне 2 - IPX4 (Квартиры) (IPX5 - в ваннах общего пользования); в зоне 3 - IPX1 (Квартиры) (IPX5 - в ваннах общего пользования). 701.53 Распределительные устройства и устройства управления Примечание - Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0. В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: или присоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ Р 50571.3; - или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30мА.b) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом 701.55 Прочее стационарное электрооборудование 7.1.48. …В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА… |
|
|
24.8.2010, 14:07
Сообщение
#36
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10815 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Эт Вы поспешили с выносом. Если даже бойлер Х4, то пригоден для 2-й зоны. "Невлезшая" вилочка наверняка неразборная литая, тоже сгодится. Нет, он сразу в сортире поселился... Без вилки! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|