Проблемы с поселковым трансом - что делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы с поселковым трансом - что делать? |
26.7.2010, 9:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 21.7.2010 Пользователь №: 18985 |
Имеется немалый поселок. Бывший совхоз, собссно.
Обслуживают его несколько КТП (3-4) в разных местах поселка, каждый на свою группу улиц/домов. ВЛ 10kV их питающая насколько я понял одна. 220 раздается примерно так, 3 витых алюминивых провода (фаза+ноль+фаза уличного освещения). Сеть проэктировалась и возводилась в 80 году, с тех пор ничего не переделывалось. Транс на КТП о которой пишу я - меняли лет эдак 10 назад. Мощность его не скажу - шильдик с датой выпуска, мощей и т.п. закрашен и затерт на нем в нулину. С ВЛ порядок - на всех остальных ТП подключенных к ней же - проблем с выходным напряжением нет. Последнее время тот транс, о котором пишу - был явно перегружен, ибо народ ох*ел в конец, тыкая печки-чайники-тэны-микроволновки-плитки-пилы-точилы-проточные бойлеры-водогреи и т.п. реально без меры. Типа купил дом - купил и всё электричество к нему, и пошли все лесом, плачУ и ниипёт! Среднее потребление каждого дома с чайниками плитами и т.п. в пИковые часы около 4-6 kW. При этом на каждой фазе сидит примерно по 20 домов. В итоге на данный момент в сети имеем постояный расколбас от 190 до 290(!)v напряжения, хаотично прыгающее скачками по 30-50v каждые 5-15 минут, вне зависимости от времени суток и нагрузки. При этом с нулём полный порядок. Погорело много техники, выгорели всё уличные ДРЛьки, теперь на улицах кромешная тьма Побадавшись с районными электриками, и ничего не добившись - народ начал покупать подобное зло, нагружающее сеть на десятки ампер в моменты просадки напруги в сети ниже 220v. Что в эти моменты творится с напругой у тех, кто таким злом не обладает - думаю понятно. У многих погорели даже эти поделки, посколку больше чем на 260v по входу -они не рассчитаны. Так вот куда звонить/писать, кого пинать в нынешней властной вертикали дабы заменили уже сей трансформатор, в том случае когда местные электрики отмазываются (ой, да у вас ктото гдето много жрёт, вот и ищите его сами. Или: скоро будут менять столбы-провода, вот тада и посмотрим. ну и т.д) и ничего предпринимать нехотят? В областной центр капать бессмысленно - все заявки ими тупо переадресовываются в районный центр, где сидят те самые бухарики что шлют всех на поиски. 3-4 сгоревших дома по причине перенапряжения на какмнить телевизоре в режиме standby и пара-тройка трупов вследствии этого - сменят трансформатор на следующий же день, не сомневаюсь. Но хотелось бы этого не дожидаться... Сообщение отредактировал mxboy - 26.7.2010, 16:49 |
|
|
mxboy Проблемы с поселковым трансом - что делать? 26.7.2010, 9:05
ilyasov1 Цитата(mxboy @ 26.7.2010, 12:05) В итоге ... 26.7.2010, 9:38
mxboy Цитата(ilyasov1 @ 26.7.2010, 9:38) в любо... 26.7.2010, 9:50
с2н5он обращайтесь в прокуратуру с жалобой, они привлекут... 26.7.2010, 21:04
mxboy Цитата(с2н5он @ 26.7.2010, 22:04) обращай... 27.7.2010, 13:09
Гость_Артур_* А ноль на подстанции не окислился? Вышеописанное -... 27.7.2010, 20:04
mxboy Цитата(Гость_Артур_* @ 27.7.2010, 21:04) ... 28.7.2010, 2:35
Гость_Артур_* Прошу прощения, не прочитал, что с нулем порядок..... 27.7.2010, 20:07
Roman D Цитата(Гость_Артур_* @ 27.7.2010, 19:07) ... 27.7.2010, 21:33
Гость схема электроснабжения такая же
при включении 9-ки... 28.7.2010, 8:30
Starik5 Однозначно плохой ноль, или скрутка нулевых провод... 28.7.2010, 15:39
mxboy Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 16:39) В итог... 28.7.2010, 19:13
antno гдето отваливается ноль 28.7.2010, 14:33
Слава ЦитатаЕсть у меня один знакомый, который сделал се... 28.7.2010, 15:15
Starik5 Только в МРСК, я звонил дежурному, а у них все зап... 28.7.2010, 19:31
mxboy Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 20:31) Только... 28.7.2010, 20:00
mxboy Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 19:31) местны... 29.7.2010, 10:49
Starik5 В деревне принтера не было, показывал на экране ци... 28.7.2010, 22:52
Roman D Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 21:52) Снимал... 28.7.2010, 23:11
Гость_Артур_* Цитата(Слава @ 28.7.2010, 15:15) т.е. PEN... 28.7.2010, 23:53
Dmitry_G Совет. Пишите официально жалобу (желательно коллек... 29.7.2010, 16:25
mxboy C нулем там всеже порядок. Вбил оцинковку на полме... 1.8.2010, 22:18
Starik5 Это точно перекос фаз с плохим нулем, то что вы ме... 1.8.2010, 22:56
mxboy Цитата(Starik5 @ 1.8.2010, 23:56) напряже... 1.8.2010, 23:37
Roman D Цитата(mxboy @ 1.8.2010, 23:37) Сам он ме... 6.8.2010, 14:23
mxboy Цитата(Roman D @ 6.8.2010, 15:23) Не сход... 6.8.2010, 14:49
Roman D Цитата(mxboy @ 6.8.2010, 14:49) Сам он ме... 6.8.2010, 15:02
Anatoli транс скорее всего 40 или 63 кВА, потому как он ус... 1.8.2010, 23:06
Starik5 Идеальный вариант это установить трансформатор 380... 1.8.2010, 23:24
Anatoli я так понял у вас есть доступ до транса в отключён... 2.8.2010, 0:15
ilyasov1 Цитата(Anatoli @ 2.8.2010, 3:15) я так по... 2.8.2010, 13:26
mxboy Цитата(ilyasov1 @ 2.8.2010, 14:26) лучше ... 2.8.2010, 14:19
Гость_Артур_* Чтобы ориентировочно исследовать качество нуля, на... 2.8.2010, 2:36
mxboy Цитата(Гость_Артур_* @ 2.8.2010, 2:36) Чт... 2.8.2010, 12:29
ЛЕША А измерить напряжение прямо на сборных шинах 0,4кВ... 2.8.2010, 17:15
mxboy Цитата(ЛЕША @ 2.8.2010, 18:15) А измерить... 3.8.2010, 1:46
ЛЕША Тем более интересно. Лучший вариант- 3 вольтметра.... 3.8.2010, 1:54
Roman D Самый оптимальный вариант - использование анализат... 3.8.2010, 7:27
Starik5 Четыре столба это точно транс более 160 кв,
После ... 5.8.2010, 23:17
mxboy Цитата(Starik5 @ 5.8.2010, 23:17) Четыре ... 5.8.2010, 23:50
Starik5 Удачи
Starik 5.8.2010, 23:58
Гость_Артур_* Значит, реле напряжения Вам в помощь 6.8.2010, 1:16
mxboy Цитата(Гость_Артур_* @ 6.8.2010, 1:16) Зн... 6.8.2010, 13:25
mxboy Однако
В принципе на нем потребителей висит доф... 6.8.2010, 15:06![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 11:10 |
|
|
|
|