Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Качество эл.энергии , Измерители показаний качества

Tovarisch Verest
сообщение 19.7.2010, 7:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 18963



Ув. колеги, хочу поинтересоваться у вас, надеюсь вы встречались с таким явлением.
Устанавливал прибор Ресурс-UF на шины 0,4кВ ВРУ одного админ-го здания, чтобы определить уровень напряжения на период в 7 дней. Прошел срок, снял прибор и сбросил отчет на комп. Получилась оч. интересная картинка.
в период с 03:00 до 07:00 напряжение по фазе "А" периодически менялось от 0В до 6300В. см. график.
следующие дни напряжение в норме. есть идеи? ссылка http://ifolder.ru/18596269
График суточный. с периодичностью записи 30 мин.

Сообщение отредактировал Tovarisch Verest - 20.7.2010, 13:36