Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Двухполюсный автомат

Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 19.7.2010, 11:26
Сообщение #1





Гости






Двухполюсный автомат срабатывает от перегрузок и КЗ или он работает как пакетник?
В квартирном щитке стоят пробки на фазу и ноль. Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Littleflea
сообщение 19.7.2010, 12:44
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 15.4.2010
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965



Цитата(Гость_Леонид_* @ 19.7.2010, 12:26) *
Двухполюсный автомат срабатывает от перегрузок и КЗ или он работает как пакетник?
В квартирном щитке стоят пробки на фазу и ноль. Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат?

1. Марку\модель в студию.
2. Чавой-то мне подсказывает, что в наше время "нуль" рвать низя. Сажайте его прям на нулевую шину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 19.7.2010, 12:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(Гость_Леонид_* @ 19.7.2010, 10:26) *
Двухполюсный автомат срабатывает от перегрузок и КЗ или он работает как пакетник?
В квартирном щитке стоят пробки на фазу и ноль. Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат?

Двухполюсный автомат бывает 1Р+N - АВ на один полюс (фаза), выключатель на второй. 2Р - 2 автоматических выключателя. Пробки на АВ заменить обязательно.
ПУЭ 7
Цитата
7.1.21
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители

АВ только на фазу.

Сообщение отредактировал sanykrimea - 19.7.2010, 13:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.7.2010, 13:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23055
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Леонид_* @ 19.7.2010, 12:26) *
Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат?

можно, а нужно, если в квартире производится замена, реконструкция проводки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.7.2010, 14:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Леонид_* @ 19.7.2010, 12:26) *
Двухполюсный автомат срабатывает от перегрузок и КЗ или он работает как пакетник?
Сработает и от перегрузки и КЗ, а так же может выполнять функции пакетника.
Цитата
В квартирном щитке стоят пробки на фазу и ноль. Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат?
Можно.
ПУЭ 3.1.18
Цитата
...Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.7.2010, 22:01
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А вдруг у нас IТ, или того хуже, треугольник 220 с заземленной фазой В?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 20.7.2010, 0:01
Сообщение #7





Гости






у нас банальная TN-С
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 20.7.2010, 15:58
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Roman D @ 20.7.2010, 1:01) *
А вдруг у нас IТ, или того хуже, треугольник 220 с заземленной фазой В?


А Вы сударь любитель однако, нетривиальных подходов. icon_wink.gif


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2010, 16:07
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Aleks 72 @ 20.7.2010, 14:58) *
А Вы сударь любитель однако, нетривиальных подходов.
Сталкивался и с тем, и в другим. А Вы?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.7.2010, 20:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23055
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я так например нет, только по слухам icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 21.7.2010, 13:26
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Roman D @ 20.7.2010, 19:07) *
Сталкивался и с тем, и в другим. А Вы?


В жил.фонде??? У нас сети лет уж так.... ннадцать модернизированы.

Сообщение отредактировал Aleks 72 - 21.7.2010, 13:28


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 28.7.2010, 17:38
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Посчитайте все мощности у вас в доме (квартире)
добавте запас 3-5а, сумму KW делите на 220 и получите ток
нужного вам автомата, после автомата желательно разделить
только по фазе освещение - автомат 16а, розетки - 25а.
Все автоматы АВ срабатывают и по КЗ и по току даже если перегрузка идет по одному проводу.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер_облэнерг...
сообщение 15.8.2010, 18:54
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 19182



Меняйте пробки на автомат, ноль рвать можно если вместе с фазой, т.е. двухполюсник можно, а два однополюсных нет! Но также будте внимательны, пробки могут стоять и тосько в фазе - до и после счетчика, для безопасного обслуживания (замены) счетчика. И если у вас нет своей земли, то двухполюсник это хорошо! Если есть своя земля, а я ее рекомендую, техника ее любит, то достаточно однополюсного автомата! А вот в РЕ-проводник коммутационные аппараты ставить нельзя! Запрещено! PEN- рвите на здоровье вместе с фазой!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.8.2010, 22:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
PEN- рвите на здоровье вместе с фазой!
Просто для справки... icon_wink.gif.
Цитата
Тоже запрещено.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©