Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.9.2008 Из: Вологодская обл. Пользователь №: 12097 ![]() |
помогите разобраться с проблемой . дома в мастерской подключены через трехфазный рубильник следуюшиее станки и приспособления -электросварка , токарный , сверлильный , циркулярка, заточной.
мастерская оборудована в подвале кирпичного дома. так как у счетчика есть небольшой самоход , постоянно включаю и выключаю рубильник. иногда при включении рубильника, не стого не с сего может вырубить предохранитель , а то и два,3 . тоже самое может произойти и при выключении . временами спокойно пользуюсь (включаю , выключаю ) все норма не чего не выбивает. подскажите направление поиска , может ли это происходить из за повышенной влажности , переодической утечки через текстоли в самом рубильнике или еще какие могут быть причины. все оборудование эпохи ссср. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
"Вырубить" - значит перегореть?
На какой ток предохранители? Включение, отключение происходит при отключенной нагрузке? Каким образом диагностировали самоход счётчика? Может быть это не самоход, утечка где-то в проводке? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.9.2008 Из: Вологодская обл. Пользователь №: 12097 ![]() |
Dervish , спасибо за ответ. предохранители ампер на 30 . естественно включаю рубильник когда вся нагрузка отключена.
диагностировал счетчик так отключал всю нагрузку от трансформаторов тока , всеравно видно что движется . вырубить- правильно перегореть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Если перегорают предохранители, значит есть соответствующий ток. Хотя? почему перегорают при отключении непонятно. А главное, неясно почему не слышно звука кз. Оборудование и проводка, надо понимать, располагаются все в одном небольшом помещении. Пока предложение одно: отключать и включать отдельно линии на каждый электроприёмник и так определить направление, в котором искать дальше.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23131 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если перегорают предохранители, значит есть соответствующий ток. не обязательно, а если по теме то отключите с рубильника все кабеля. потом подключайте по одному найдете косяк. хотя косяк может быть в самом рубильнике -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.9.2008 Из: Вологодская обл. Пользователь №: 12097 ![]() |
вот еще вопрос к спецам , не может ли быть такой фокус из за того что ктото в доме переодически поключает какой нибудь мощный потребитель через батарею отопления (попросту ворует энергию)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23131 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ели не обязательно от ТОКА, от страха, что ли перегорают? имеется ввиду ток нагрузки оборудования. а не ток КЗ вот еще вопрос к спецам , не может ли быть такой фокус из за того что ктото в доме переодически поключает какой нибудь мощный потребитель через батарею отопления (попросту ворует энергию) ну это не обязательно через батарею, могут и так воткнуть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_sman_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
вобщем купил новый электросчетчик (старый с трансформаторами тока выкинул ) , заменил распределительную коробку и все стало ок. видать гдето от старости временами через грязь или копоть временами прошибало на корпус
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |