Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2010 Из: Самара Пользователь №: 17903 ![]() |
прошу прощения, что влезаю в чужую тему.
если мы соединяем ноль с землей (в мастерской), то как тогда устанавливать диф. автоматы в доме? и еще что есть "РЕ"? не бейте ногами |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата если мы соединяем ноль с землей (в мастерской), Не очень понятно, что Вы имеете в виду. Но, вкроятно Вам стоит для начала зайти сюдаhttp://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9330 или сразу сюда и почитать... http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9317 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2010 Из: Самара Пользователь №: 17903 ![]() |
честно говоря я читал темы по заземлению.
мне не понятно: если с тремя фазами приходит РЕН, а мне нужно в доме разделить на РЕ и Н для установки диф автомата- то где и как правильно мне это сделать? PS темах столько разных мнений и каждай считает свою точку зрения правильной, я запутался. для чайника можете нарисовать схему: ввод три фазы и РЕН (запитывается мастерская) после поступают три фазы в дом и РЕ отдельно от Н для питания бытовых приборов. где разделить РЕ и Н?????????????? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если внимательно читали другие темы, то обратили внимание, что для деления РЕН должны соблюдаться определённые условия, например сечение д.б. не менее 10 мм2 по меди.
Также говорилось о делении до коммутационных аппаратов, о повторном заземлении нулевого проводника. На счёт обилия мнений по поводу деления, это преувеличение (мягко говоря), просто рассматривались различные условия, варианты ввода и проч. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.6.2010 Пользователь №: 18707 ![]() |
Идеология такова, что L и N идут через дифф., а PE (проводник для аварийного слива потенциала, скажем так) минуя дифф. Родить PE можно нескольколькими вариантами, о них и спорят, а ещё есть некий наиболее правильный синтаксис названий разных отрезков проводников для различных систем питания - аземления, о них тоже спорили в моём топике...
Сообщение отредактировал RVR - 24.6.2010, 18:33 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Просветие по поводу PE проводника в квартире. У меня обыкновеная хрущёвка.Как я понимаю система TN-C,в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены на всём её протяжении.На площадке ноль присоединён к этажному щитку. Проблема моя в том что я не могу понять где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники. Так же говорится что по PE проводнику в нориальном режиме работы не должно протекать никаких токов. Если к примеру я возьму PE проводник с корпуса щита? А по щиту ток протекает т.к ноль привязан к нему.Так что получается? Icq 439866076
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.6.2010 Пользователь №: 18707 ![]() |
Получается бонусный потенциал между новоиспеченной шиной РЕ и батареей отопления, газовой / водопроводной трубами. При сильном перекосе нагрузки или отгорании нуля Вас ударит током, когда будете вылазить из ванной и обопретесь на включенную в розетку с таким заземлением стиральную машину.
А теперь исключительно ИМХО и мысли в слух. Для себя сделал неутешительный вывод в необходимости устройства в неблагополучных домах по сути незаземленной СУП в ванной, к которой подключить корпус стиралки + УЗО в щиток. Так делать запрещено, но за то не ударит током. Мне что то не хочется сделать с виду правильно, а затем через своё тело создавать ток для сработки УЗО... Сколько раз слышал отзывы - стукнет, но ничего, 30 ма и время сработки УЗО не опасны для жизни. Только вот непойму такой жертвенный подход. Очень важно и хорошо, чтобы при пробое на корпус установкасама обесточилась, а не "ждала" ходячий резистор в лице человека. Сообщение отредактировал RVR - 2.7.2010, 19:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата например сечение д.б. не менее 10 мм2 по меди. Что за требование? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Требование нормативов к совмещённому нулевому проводнику.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Получается бонусный потенциал между новоиспеченной шиной РЕ и батареей отопления, газовой / водопроводной трубами. При сильном перекосе нагрузки или отгорании нуля Вас ударит током, когда будете вылазить из ванной и обопретесь на включенную в розетку с таким заземлением стиральную машину. А теперь исключительно ИМХО и мысли в слух. Для себя сделал неутешительный вывод в необходимости устройства в неблагополучных домах по сути незаземленной СУП в ванной, к которой подключить корпус стиралки + УЗО в щиток. Так делать запрещено, но за то не ударит током. Мне что то не хочется сделать с виду правильно, а затем через своё тело создавать ток для сработки УЗО... Сколько раз слышал отзывы - стукнет, но ничего, 30 ма и время сработки УЗО не опасны для жизни. Только вот непойму такой жертвенный подход. Очень важно и хорошо, чтобы при пробое на корпус установка сама обесточилась, а не "ждала" ходячий резистор в лице человека. Если соединить RE проводник от розетки стиральной машины с ванной и трубами холодной, горячей воды и сушки и короба вентиляции, то разность потенциалов в ванной комнате будет отсутствовать А при потенциале на нуле при срабатывании УЗО напряжение так- же будет придёт по RE мимо УЗО, это для случая разделения на щитке . Сообщение отредактировал Sist - 3.7.2010, 8:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата Требование нормативов к совмещённому нулевому проводнику. Разговор идёт о внутренней электропроводке. Кто по квартире тянет 10 кв.? Требование для подключения абонентов от ТП, для обеспечения срабатывания защиты. Сообщение отредактировал Слава - 3.7.2010, 22:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Разговор идёт о внутренней электропроводке. Кто по квартире тянет 10 кв.? А может есть смысл прочесть вопрос, на который давался ответ про сечение для совмещённого проводника? Цитата мне не понятно: если с тремя фазами приходит РЕН, а мне нужно в доме разделить на РЕ и Н
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Ну дак и читаем:
Цитата в доме разделить на РЕ и Н
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну так и читайте...
Цитата для деления РЕН должны соблюдаться определённые условия, например сечение д.б. не менее 10 мм2 по меди. Какие проблемы на ровном месте?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |