Такой вопрос на подстанции с трансформатором ТМ 630 кВА появляется занижение одной фазы А-170 В, В-270 В, С-270 В, по времени может в течении 20 минут появится разов 4-5 раз. может работать в течении дня и появиться 1 раз может неделю проработать. Но в последние 2 дня все чаще начало появляться. Что делали при появлении отключили все авт.выключатели сняли всю нагрузку ничего не изменилось измерили напряжение на вводном автомате АВМ-10(он неотключен) до него и после тоже самое выход с трансформатора занижено напряжение одной фазы. Отключили вводной АВМ-10 все напряжение выровнялось включили АВМ-10 все нормально, включили все остальные автоматы в ячейках все нормально. Через некоторое время 10 - 40 минум может повторотся, и даже самопроизвольно то занижено то нормально. В работе две подстанции запитаны от одного кабеля на другой подстанции все нормально ( питающий кабель 10 кВ вопрос по нему думаю отпадает имею ввиду "землю") грешу на анцапфу, какие последствия плохого контакта на анцапфе загрузка трансформатора 50 -60 % по 0,4 кВ выход с трансформатора контакты в порядке. По кабелю 10 кВ сначала идет на эту подстанцию а потом перемычка на другую с которой все нормально.
|