![]() Необходимость защиты эл тенов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Необходимость защиты эл тенов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 ![]() |
У меня стоит три тена (по тену 4квт на каждой фазе) Тены стоят на воздушном калорифере.Подскажите пж достаточно ли реле по 20А для управления тенами и необходима ли дополнительная защита ,кроме автомата ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в принципе достаточно, даже немного маловато можно на 25, а защиту любую хоть от перенапряжений, в Инете пошукайте
Сообщение отредактировал с2н5он - 23.5.2010, 18:48 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Это смотря какие ТЭНы, хотя в этом уже мало кто понимает в т.ч. и те кто их производит. Возможно будет нужна блокировка с включением вентилятора.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
А что за блокировка? Можно подробней,плиз Чтобы тены не включили без обдува. И термодатчик перегрева. На случай выхода вента из строя. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Чтобы тены не включили без обдува. И термодатчик перегрева. На случай выхода вента из строя. А ещё предусмотреть временную задержку отключения вентилятора при отключении тена, дабы он успел их остудить. А ещё предусмотреть задержку включения тенов до выхода вентилятора на номинальный режим. (это не стёб, так в книге написано по ОВ) -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Можно вообще нагородить тиристорную схему, которая еще кроме всего проверяет, отгорел ли даже один из элементов ТЭН-а. Типа как здесь: Регулятор напряжения люди делают.
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 ![]() |
А ещё предусмотреть временную задержку отключения вентилятора при отключении тена, дабы он успел их остудить. А ещё предусмотреть задержку включения тенов до выхода вентилятора на номинальный режим. (это не стёб, так в книге написано по ОВ) Задержку уже сделали а вот нужно ли ставить еще что кроме автоматов ? Диф реле или ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Задержку уже сделали а вот нужно ли ставить еще что кроме автоматов ? Диф реле или ? Для защиты от кз достаточно правильно подобранных автоматов. А для правильной и безопасной работы электрокалорифера этого мало. Нужна, как уже писали выше, защита от перегорания тэнов при отсутствии воздушного потока. Поставьте датчик потока воздуха. При отсутствии потока воздуха калорифер не включается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Чтобы тены не включили без обдува. И термодатчик перегрева. На случай выхода вента из строя. Проще всего включать пускатель ТЭНов через доп.контакты пускателя вентилятора. Что обычно и делается в большинстве случаев. Грамотно выбранная защита двигателя при его отказе вырубит ТЭНы. И "аэроконтакт" для перестраховки. Возьмите для примера схему ротационной электропечки из хлебопекарни. А контроль перегорания ТЭНов в симметричной трехфазной цепи тоже просто организовать. Соединяем ТЭНы в звезду без нуля. Между средней точкой звезды и нулём включаем лампочку или вольтметр. Или реле. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 23:10 |
|
![]() |