Всем привет! Я новенькая на этом форуме, может быть очередная жертва ремонтников. Дело было так. 2 года делали ремонт. Все работало без проблем в квартире. Единственное, до этого была подключена стиралка в ванной (местный электрик из ЖЭКа делал, все ок), но на время ремонта ее отключали.
Под конец ремонта, уже на стадии отделки ванной, строитель мой расширил розетку в ванной под стиралку до 3-х розеток, под полотенцесушитель и эл.зубную щетку.
Я рассчиталась, все работало хорошо 2 недели. И тут стало раз в день вечером вырубать все электричество. Прихожу с работы, включаю, все нормально. На след.день все повторяется. Что это может быть. УЗО стоит, вырубается именно вверху черный широкий тумблер. Где искать проблему, в розетках в ванной, в УЗО или это скачки напряжения в доме???? Холодильник уже устал постоянно размораживаться и замораживаться icon_sad.gif Спасибо!

Сообщение отредактировал Чук - 18.5.2010, 22:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Чук   Раз в день вырубается электричество   18.5.2010, 20:58
- - savelij   Искать причину отключения, имея столь скудную инфо...   18.5.2010, 21:23
- - Мастер Джу   Цитата(Чук @ 19.5.2010, 0:58) строитель м...   18.5.2010, 21:24
|- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 18.5.2010, 20:24) Выр...   18.5.2010, 21:28
|- - Чук   Цитата(Мастер Джу @ 18.5.2010, 21:24) Выр...   18.5.2010, 21:32
|- - Roman D   Цитата(Чук @ 18.5.2010, 20:32) сфоткаю хо...   18.5.2010, 21:39
- - savelij   Roman D, это раздел для чайников. Чорный Шырокий ю...   18.5.2010, 21:30
- - Мастер Джу   Цитата(Чук @ 19.5.2010, 1:32) Строитель у...   18.5.2010, 21:46
|- - Чук   Цитата(Мастер Джу @ 18.5.2010, 21:46) Есл...   18.5.2010, 21:48
- - Мастер Джу   А если все выдернуть из розеток не выбивает?   18.5.2010, 21:50
|- - Чук   Цитата(Мастер Джу @ 18.5.2010, 21:50) А е...   18.5.2010, 21:58
- - Мастер Джу   Зря вы вы узо на входе поставили,имхо узо нужно ст...   18.5.2010, 22:07
|- - Чук   Цитата(Мастер Джу @ 18.5.2010, 22:07) Зря...   18.5.2010, 22:11
- - savelij   Цитата(Чук @ 18.5.2010, 22:32) Вырубается...   18.5.2010, 22:14
|- - Чук   Цитата(savelij @ 18.5.2010, 23:14) А авто...   18.5.2010, 22:17
|- - Roman D   Цитата(Чук @ 18.5.2010, 21:17) Надо откру...   18.5.2010, 22:25
|- - с2н5он   Цитата(Чук @ 18.5.2010, 23:17) . Надо отк...   18.5.2010, 23:01
- - Roman D   Заметьте, на вводе С40 30 мА.   18.5.2010, 22:14
- - Roman D   не появилось ли новых электропотребителей и (или) ...   18.5.2010, 22:22
- - savelij   ЦитатаС электриками беда, искать их где толковых?М...   18.5.2010, 22:23
- - DoctorGauss   Чук, подозреваю, что срабатывает тепловой расцепит...   19.5.2010, 4:43
|- - Чук   Цитата(DoctorGauss @ 19.5.2010, 4:43) Чук...   19.5.2010, 13:23
|- - DoctorGauss   Цитата(Чук @ 19.5.2010, 17:21) ...Пока ме...   19.5.2010, 13:23
- - элкъ   где стоит щиток в квартире или в общем коридоре ес...   19.5.2010, 8:04
- - Гость   Не вздумайте отмывать!! Лучше поменяйте. ...   19.5.2010, 13:38
|- - Чук   Цитата(Гость @ 19.5.2010, 13:38) Не вздум...   20.5.2010, 9:21
- - Roman D   Если срабатывает тепловуха, то в этом случае корпу...   19.5.2010, 13:44
- - элкъ   вычислите какой автомат питает ванную.Отключите ег...   19.5.2010, 14:00
|- - Чук   Цитата(элкъ @ 19.5.2010, 14:00) вычислите...   19.5.2010, 16:17
- - с2н5он   попробуйте такой вариант, уходя выключите все груп...   19.5.2010, 16:33
- - Шаровая молния   Возможно, из-за влажности в ванне идёт утечка чере...   19.5.2010, 22:25
- - с2н5он   а может УЗО крякнутое? чего то не нашел у Энергоме...   19.5.2010, 23:01
|- - savelij   Цитата(с2н5он @ 20.5.2010, 0:01) а может ...   19.5.2010, 23:24
- - Мастер Джу   Цитата(Чук @ 20.5.2010, 13:21) Вот только...   20.5.2010, 12:51
- - savelij   Цитатакогда автомат выключала, который к ванной к ...   20.5.2010, 12:54
|- - Roman D   Цитата(savelij @ 20.5.2010, 11:54) Всё же...   20.5.2010, 18:52
- - Шаровая молния   Люминесцентные светильники и КЛЛ есть на этой лини...   20.5.2010, 18:35
- - belok5   да и розетку не мешало бы вскрыть, там могут прост...   20.5.2010, 19:20
- - Шаровая молния   Не должен. Речь была о тепловом в автомате, мне ка...   20.5.2010, 19:26
- - belok5   у нас же ведь на входе простое УЗО?, никаких вводн...   20.5.2010, 19:34
|- - savelij   Цитата(belok5 @ 20.5.2010, 20:34) у нас ж...   20.5.2010, 20:09
- - belok5   я согласен с тем, что начинать со щита. но и на ро...   20.5.2010, 20:17
- - Мастер Джу   Цитата(Чук @ 20.5.2010, 13:21) Из розеток...   20.5.2010, 20:53
|- - savelij   Цитата(Мастер Джу @ 20.5.2010, 21:53) Авт...   20.5.2010, 21:16
- - Чук   Пока все равно раз в день стопудово вырубается. Се...   24.5.2010, 17:31
- - с2н5он   тогда точно, лучше электрика   24.5.2010, 21:12
- - sash35   Ваше узо как-то доверия не внушает. Может в нем вс...   25.5.2010, 14:30
- - сергей_абрамов   В моей прауктике было подобное, перегорали вставки...   25.5.2010, 17:33