Вопрос по УКРМ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по УКРМ. |
| Гость_ВВ_* |
29.4.2010, 1:53
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Имеется УКРМ, достаточно примитивная: шина ампер на 1500, от шин – десяток отводов на предохранители, с предохранителей – на спецконтакторы. Каждый контактор подключает по 2 конденсатора 3х165мкФ, 25кВАр (итого 50кВАр). Управляются контакторы контроллером cos fi. Ток конденсаторов – 70А, сеч. проводов от шины до контактора – 35мм2. Проблема в том, что на участке от предохранителя до контактора, а это всего сантиметров 15 – 20, провода греются до 70-и градусов. Понять бы причину. Соединения зачищал, мыл спиртом, затянуты по самое немогу. А они все равно греются. Может кто сталкивался и что-то придумал? Всякие гармоники – исключаются: провод до предохранителей – холодный. От контакторов до конденсаторов – тоже. Проблема только в переходе предохранитель – контактор. Может кто сталкивался?
|
|
|
ВВ Вопрос по УКРМ. 29.4.2010, 1:53
dimbas Может причина в расположении проводника, попробуйт... 29.4.2010, 2:50
бармалей может причина в плохом контакте в кабельном наконе... 29.4.2010, 10:23
Гость_nikash_* Гармонки действительно исключаются, раз ток - 70а.... 29.4.2010, 20:57
ВВ Спасибо за внимание. Провод ПВ3, проложен прямо (т... 30.4.2010, 3:45
Uran Греются провода не от тока в проводах, т.е. сечени... 30.4.2010, 10:25
Roman D 1) Возможно наличие мерзкого стыка медь-алюминий.
... 30.4.2010, 11:08
Uran QUOTE (Roman D @ 30.4.2010, 11:08) 1) Воз... 30.4.2010, 11:40
Roman D Цитата(Uran @ 30.4.2010, 11:40) Контактор... 30.4.2010, 13:34
ВВ Цитата(Uran @ 30.4.2010, 10:25) … влияние... 3.5.2010, 3:10
Lokki Недавно нам звонили по этому же вопросу - тоже гре... 30.4.2010, 12:57
Uran Да есть статья:http://ukrm.ru/content/view/64/31/ 30.4.2010, 13:39
Roman D Цитата(Uran @ 30.4.2010, 12:39) Да есть с... 30.4.2010, 16:26
Гость_nikash_* Еще весьма вероятная причина - нагрев провода (пре... 3.5.2010, 21:27
Roman D Цитата(Гость_nikash_* @ 3.5.2010, 21:27) ... 3.5.2010, 21:47
ВВ Цитата(Гость_nikash_* @ 3.5.2010, 21:27) ... 4.5.2010, 2:54
Roman D Кстати, о птицах; точнее, о проводах ПВ3.
Как-то р... 4.5.2010, 10:10
Nikashirin Лудить провод, который будет зажиматься в контакте... 4.5.2010, 15:05
Roman D Цитата(Nikashirin @ 4.5.2010, 14:05) Луди... 4.5.2010, 16:04
Uran Есть прибор Тепловизор, который предназначен для о... 5.5.2010, 9:36
Lokki Наше предприятие выпускает эти самые УКРМ уже почт... 5.5.2010, 10:19
Roman D Цитата(Lokki @ 5.5.2010, 10:19) Наше пред... 5.5.2010, 18:44
Nikashirin Отвечу за Lokki, надеюсь не обидится.
Лудить нельз... 6.5.2010, 22:06
Roman D Цитата(Nikashirin @ 6.5.2010, 22:06) Луди... 7.5.2010, 7:52
Nikashirin По порядку.
Я уже писал. Думаю, от предохранителе... 7.5.2010, 10:10
Roman D Контакторы для коммутации конденсаторов имеют мног... 7.5.2010, 15:00
mak Для суровых условий эксплуатации медные жилы покры... 8.5.2010, 13:19
ВВ Господа, спасибо всем, принявшим участие в разгово... 9.5.2010, 3:36
Nikashirin Цитата(ВВ @ 9.5.2010, 3:36) Господа, спас... 9.5.2010, 21:24
Roman D Уважаемый ВВ!
Если честно, я тоже иногда теряю... 9.5.2010, 10:11
ВВ Огромное спасибо, господин 'Roman D'. Сам ... 10.5.2010, 2:39
mak Измерения падения напряжения на проводе выполнены ... 10.5.2010, 11:40
Roman D Цитата(mak @ 10.5.2010, 10:40) Измерения ... 10.5.2010, 12:13
ВВ Цитата(Roman D @ 10.5.2010, 12:47) щёлкни... 11.5.2010, 3:09
mak Цитата(ВВ @ 11.5.2010, 3:09) А в чем разн... 11.5.2010, 8:54
mak Цитата(Roman D @ 10.5.2010, 12:13) Падени... 10.5.2010, 12:37
Roman D Цитата(mak @ 10.5.2010, 11:37) Так не обя... 10.5.2010, 12:47
Lokki Приехал из командировки, прочитал вопросы-ответы. ... 11.5.2010, 10:59
Roman D Цитата(Lokki @ 11.5.2010, 10:59) 4. Предл... 11.5.2010, 21:30
mak Цитата(Lokki @ 11.5.2010, 10:59) 4. ... ... 11.5.2010, 22:00
ВВ Господину 'Roman D'. Попробую загрузить то... 12.5.2010, 1:39
Lokki Отвечаю ROMAN_D: Наличие гармоник в сети определяе... 12.5.2010, 11:26
Roman D Цитата(Lokki @ 12.5.2010, 10:26) Отвечаю ... 12.5.2010, 16:25
ВВ Похоже, тема себя исчерпала. Спасибо всем, кто отк... 30.5.2010, 1:07
Roman D Цитата(ВВ @ 30.5.2010, 1:07) Похоже, тема... 30.5.2010, 9:03
ВВ Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) Прошу п... 31.5.2010, 1:57
Roman D Цитата(ВВ @ 31.5.2010, 1:57) Нет. Предохр... 31.5.2010, 6:36
ВВ Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) стоило ... 1.6.2010, 6:23
Roman D Цитата(ВВ @ 1.6.2010, 5:23) Если бы понят... 1.6.2010, 17:44![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 1:56 |
|
|
|
|