Пуск асинхронного двигателя токи больше номинальных , неодновременность прижатия контактов контактора

kulibin2004
сообщение 4.4.2010, 18:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 19.6.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5845



Есть асинхронный с к.з ротором 660 в 75 квт . номинальный ток по паспорту 90 А пусковой 675 А . но возникла проблемма при уставке МТЗ менее 1000 А выбивало и не запускался .
Отрегулировали одновременность прижатия контактора и теперь на уставке МТЗ в 750 А без проблемм .
Вопрос
как распредиляються токи пусковые в фазах двигателя при неодновременном прижании контактора ?