|   подключение дома , в котором несколько квартир | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   подключение дома , в котором несколько квартир | 
| Гость_Гость_Олег_*_* |  17.2.2010, 16:36 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Добрый день! Есть дом, в котором есть несколько квартир. Подключение по воздушке. В каждой квартире должен быть щит со своим счетчиком. Как верно запитать все щиты на 220В? Пришло питание на вводной автомат в ЩР1. PEN ушел на шину РЕ, от нее перемычка на N и ГЗШ. От входных клеммников вводного автомата ЩР1 хочу кинуть кабель до ЩР2 и так далее. Но беда в том, что неужели придется ставить ГЗШ в каждом щите и делать треугольник заземления для каждой квартиры?? глупо как-то... хотел взять землю от ГЗШ из ЩР1 и тащить ее к другим щитам. Фаза тоже есть, но беда тогда с нолем, ведь это не полноценный ноль , а PEN, который я взял от входных клеммников вводного автомата ЩР1. Просьба помочь... | 
|   | |
|  | 
|  17.2.2010, 19:44 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
				Давайте потихонечку. У вас общий контур заземления (вокруг\для всего здания) есть? Общее состояние "воздушки" какое? Провода "изолированные" иль нет? Расстояние от ТП? Есть повторные заземлители на столбах? Не торопитесь, можно поэтапно   -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  17.2.2010, 19:57 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893  | 
				от общего щита к каждому квартирному отдельный трёх жильный кабель.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  18.2.2010, 10:52 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407  | Добрый день! Есть дом, в котором есть несколько квартир. Подключение по воздушке. В каждой квартире должен быть щит со своим счетчиком. Тех. условия на подключение в студию. Интересно, как это потом согласовывать без общего учета ЭЭ на вводе в здание? Как верно запитать все щиты на 220В? Поставить ВРУ на вводе в здание. Но, как я предполагаю, электрощитовую "сэкономили"?  Пришло питание на вводной автомат  в ЩР1. PEN ушел на шину РЕ, от нее перемычка на N и ГЗШ. От входных клеммников вводного автомата ЩР1 хочу кинуть кабель до ЩР2 и так далее. Но беда в том, что неужели придется ставить ГЗШ в каждом щите и делать треугольник заземления для каждой квартиры?? глупо как-то... PE нельзя присоединять шлейфом. ПУЭ п.8.3. И вообще, шлейфить глупо. При ремонтных работах в одном из щитов (например, демонтаж/монтаж вводного автомата) придется отключить все щиты, которые идут дальше по шлейфу. Опять же надо проследить, чтобы все щиты (и линии) были установлены (проложены) по местам, к которым есть общий доступ, т.к. ПУЭ п.14.10 (там правда речь про стояки, но смысл тот же - не прокладывай общие линии по помещениям других собственников). В Вашем случае каждый щит является ВРУ со всеми вытекающими требованиями норм. Не думаю, что необходимо для каждого собственника выполнять контур заземления отдельно, достаточно все ГЗШ стянуть к одному контуру. В качестве ГЗШ можно использовать шину PE ВРУ. хотел взять землю от ГЗШ из ЩР1 и тащить ее к другим щитам. Фаза тоже есть, но беда тогда с нолем, ведь это не полноценный ноль ,  а PEN,  который я взял от входных клеммников вводного автомата ЩР1. Так делать нельзя, т.к. к щиту №2 пойдет PE и PEN. Схему в студию. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 18.2.2010, 10:53 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты | 
|   | |
|  | 
|  20.2.2010, 20:39 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690  | 
				Учёт на места общего пользования забыли?
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Гость_Олег_*_* |  24.2.2010, 22:09 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Извиняюсь, что долго не появлялся в своей теме и большое спасибо всем откликнувшимся! Вот первоначальная схема, о которой я говорил в первом посте!  Поясню: в доме 4 квартиры, вход в каждую - отдельный, то есть нет общего холла. Конечно, электрощитовую в доме никто не предусмотрел... Я согласен, что нельзя прокладывать питающий кабель к другим щитам через чужие квартиры. но что тогда делать?.. В общем, жду от Вас замечания! Спасибо! | 
|   | |
|  25.2.2010, 13:09 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407  | 
				после вводного автомата на 100 А идут кабели 3х10 и 3х6. Не осуществляется защита от перегруза этих кабелей. Ответвления без защиты допускаются до 3 м (от стояка до щита). А почему бы не сделать отдельный ввод для каждой квартиры?
				
				
				
			 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты | 
|   | |
|  | 
|  25.2.2010, 19:18 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
				А так же - какая система электроснабжения предусматривается/рассматривается - ТТ или TN-C-S ? СИП везде или только с опоры до дома? А почему бы не поставить соответствующий "щиток с 4-мя АВ" (на фронтон/торец здания) на каждую хату с номиналом 32 А и погнать кабеля по наружке по периметру - получим отдельный ввод + селективность. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
| Гость_Гость_Олег_*_* |  25.2.2010, 19:56 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Спасибо еще раз! Скорее всего поставлю щит (IP54 - вроде этого достаточно) на стене дома или на столбе, и от него уже свой ввод на каждую квартиру. Подскажите тогда, как защитить линию от столба до вводного щита и необходимо ли это делать вообще. И если не трудно, какую-нибудь ссылку на норматив. | 
|   | |
|  26.2.2010, 7:13 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407  | 
				Я бы сделал так: поставил на столбе ящик с рубильником-предохранителем для защиты СИПа, а вводы в квартиры выполнял бы ответвлениями от этого СИПа. СИП проложил бы по фасаду в трубе или металлическом коробе.
				 Сообщение отредактировал DoctorGauss - 26.2.2010, 7:13 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_Олег_*_* |  9.3.2010, 10:26 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Я сделал вот каким образом - от столба сделал ответвление СИП до щита IP65 на фасаде дома (h 1800). Такую высоту взял для удобства снятия показаний счетчиков. В этом щите стоит вводной АВ двухполюсный, далее 4 рубильника-4 счетчика-4АВ, а потом взял кабель ВВГнг в ВГП трубе и пустил его по фасаду на высоте 3200 до квартирных щитов.  Прав ли я и есть ли замечания какие-либо? | 
|   | |
|  9.3.2010, 10:52 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238  | 
				В микрорайоне, где я живу, при реконструкции ВЛ-0,4 делали так: 1. если дом с общими подъездами (2-х этаж), БЗУМы со счетчиками размещали в подъезде, от каждого БЗУМа кабелем АВК в общем кабель-канале на стену и далее на опору. 2.если дом барачного типа (3-4-5 кв) БЗУМы вешали на улице на стене дома. От БЗУМа кабелем на старый щиток квартиры, место прокладки кабеля по согласованию с хозяином Т.е на каждую квартиру индивидуальный ввод, можно отключать на опоре. | 
|   | |
|   | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 9:24 | 
|  | 
|   |