Замена пакетника

Pauk3
сообщение 7.3.2010, 11:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 17607



При замене пакетников в этажных щитах в старом жилом фонде с системой TN-C возник вопрос на что правомощно их поменять. Ставили вместо них автоматы двухполюсные на 25А (они дешевле и надежнее пакетников), но у нас в магазинах они закончились, а ремонт продолжать надо. В правилах не нашел обязательного разрыва нуля перед счетчиком, только фазы. Раньше вроде было, если не ошибаюсь. По крайней мере пакетник позволяет отключить оба провода. Планирую ставить однополюсные автоматы на 20-25А, а ноль через нулевую шинку. Но тогда нельзя полностью отключить проводку квартиры в случае обрыва нуля по стояку ниже. Или во время замены счетчика это может произойти случайно. Получается нулевой проводник окажется под опасным потенциалом и технические мероприятия не выполнены из-за отсутствия коммутирующего аппарата на нулевом проводе, хотя по правилам все будет сделано правильно. Да и зануленная бытовая техника попадет под потенциал до устранения обрыва, про это уже писалось на форуме, но сейчас не об этом. Может я что-то пропустил из правил? Пока получается, что на вводе в квартиру перед счетчиком можно ставить пакетник, автоматы 2Р, 1P+N, 1P или я в чем-то не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 7.3.2010, 15:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



А что мешает закупить автоматы, они же не на всей планете исчезли. Ещё есть выключатели нагрузки, в корпусе автомата токо без защит. Можно установить УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pauk3
сообщение 7.3.2010, 17:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 17607



Ехать 300 км за двухполюсниками, когда можно поставить обычные однополюсные (если правила не запрещают) нерационально. Да и ехать пока не на чем. В ближайшем городе я скупил уже все двухполюсники, поставок пока не ожидается. Есть фирменные, но зачем же из своих доходов тратится, ведь меняем за счет тарифов на услуги ЖКХ. Интересует, можно или нет однополюсные автоматы. Выключатели нагрузки по цене как двухполюсники, но хочется чтобы защита дополнительная была, поскольку автоматы групповые мы не меняем (только за счет жителей), а там старье АЕ 1031. А УЗО перед счетчиком ставить нецелесообразно технически и экономически.

Сообщение отредактировал Pauk3 - 7.3.2010, 17:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 7.3.2010, 17:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



однополюсные однозначно нельзя. Почему узо нецелесообразно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pauk3
сообщение 7.3.2010, 19:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 17607



Хотелось бы ссылку на правила почему однополюсные нельзя. А УЗО ставить на месте пакетника не стоит потому что это граница ответственности обслуживания и пакетники (сгоревшие) мы меняем за счет управляющей компании, отдельно на УЗО деньги никто не давал. А технически УЗО лучше в групповые линии ставить, чтобы не всю квартиру выбивало (если уж про 30 мА речь, а не про пожарные 300 мА). Хотя за счет собственника квартиры можно и на вводе поставить 300 мА, за деньги целесообразно icon_biggrin.gif Правда работать эффективно оно будет в системе TN-C-S, а у нас только один дом такой на весь город
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 7.3.2010, 21:11
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Pauk3 @ 7.3.2010, 19:33) *
Хотелось бы ссылку на правила почему однополюсные нельзя.


7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Это из ПУЭ 6-го издания. Свежее на работе валяется. Но думаю, что там тоже самое.
Таким образом, можно и однополюсные ставить перед счётчиком.

А УЗО там не место, поскольку очень проблематично добиться изоляции рабочих нулей от "земли" в квартирах. Это из практики. У нас сдали один такой дом. Через пару месяцев все УЗО пришлось отключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.3.2010, 21:12
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



При наличии разрыва в нуле удобно крутить мегером этот самый нуль.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 7.3.2010, 23:15
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



И таким образом убить электронный счётчик (если там стоят электронные).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.3.2010, 7:52
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2010, 22:15) *
И таким образом убить электронный счётчик (если там стоят электронные).

А там, ниже счетчика, коммутационных и защитных аппаратов нет?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 8.3.2010, 13:20
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Есть конечно, но вопрос был поставлен иначе. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.3.2010, 13:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23088
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Pauk3 @ 7.3.2010, 11:54) *
При замене пакетников в этажных щитах в старом жилом фонде с системой TN-C возник вопрос на что правомощно их поменять. Ставили вместо них автоматы двухполюсные на 25А (они дешевле и надежнее пакетников), но у нас в магазинах они закончились, а ремонт продолжать надо. В правилах не нашел обязательного разрыва нуля перед счетчиком, только фазы. Раньше вроде было, если не ошибаюсь. По крайней мере пакетник позволяет отключить оба провода. Планирую ставить однополюсные автоматы на 20-25А, а ноль через нулевую шинку. Но тогда нельзя полностью отключить проводку квартиры в случае обрыва нуля по стояку ниже. Или во время замены счетчика это может произойти случайно. Получается нулевой проводник окажется под опасным потенциалом и технические мероприятия не выполнены из-за отсутствия коммутирующего аппарата на нулевом проводе, хотя по правилам все будет сделано правильно. Да и зануленная бытовая техника попадет под потенциал до устранения обрыва, про это уже писалось на форуме, но сейчас не об этом. Может я что-то пропустил из правил? Пока получается, что на вводе в квартиру перед счетчиком можно ставить пакетник, автоматы 2Р, 1P+N, 1P или я в чем-то не прав?

ради бога ставьте автоматы только на фазу, это не запрещено, что касается технических мероприятий, кто мещает Вам ставить землю и на ноль? к тому же вариантов можно выдумать много вплоть до того что в какой то квартире заведут дизель))


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pauk3
сообщение 8.3.2010, 18:00
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 17607



Цитата(с2н5он @ 8.3.2010, 13:53) *
кто мещает Вам ставить землю и на ноль?

Вообще то счетчиками не мы занимаемся, это так уж навеяло... А в системе TN-C земли то нету, так что неоткуда заземлять. Конечно такие работы можно и без снятия напряжения сделать, но тогда и работать надо соответственно. А здесь ... пришел монтер с энергосбыта, опыт совсем другой, работает спокойно, а тут на тебе - напруга вдруг откуда нивозьмись, даже не понял почему...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.3.2010, 22:52
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2010, 20:11) *
У нас сдали один такой дом. Через пару месяцев все УЗО пришлось отключить.

Перефразируя басню Крылова "Мартышка и очки", некий доморощенный электрик установил евророзетку. А поскольку слышал, что заземлять полезно, взял и заземлил. На ноль, разумеется - не на трубу же!
Вот тебе, бабушка, и европейская безопасность...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 9.3.2010, 11:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



По поводу автоматов до счётчика.
Например наша ГЭС любит ставить пломбочки на коммутирующий аппарат до счётчика, дабы исключить возможность самовольного подключения нагрузки до счётчика.
Становится очевидным, что установка автоматического выключателя в данном случае не имеет смысла.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.3.2010, 13:22
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Roman D @ 8.3.2010, 22:52) *
Перефразируя басню Крылова "Мартышка и очки", некий доморощенный электрик установил евророзетку. А поскольку слышал, что заземлять полезно, взял и заземлил. На ноль, разумеется - не на трубу же!
Вот тебе, бабушка, и европейская безопасность...


Не понял юмора ваще.
А если по делу, УЗО срабатывали из-за плохой изоляции проводки, проложенной в штробах при строительстве дома пьяными шахтёрами. У нас ведь как, дома строят все кому не лень. Кроме самих строителей. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 9.3.2010, 13:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pauk3
сообщение 9.3.2010, 19:39
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 17607



Цитата(RomanNV @ 9.3.2010, 11:51) *
Например наша ГЭС любит ставить пломбочки на коммутирующий аппарат до счётчика, дабы исключить возможность самовольного подключения нагрузки до счётчика. Становится очевидным, что установка автоматического выключателя в данном случае не имеет смысла.

Ставить пломбы имеет смысл только в квартирных щитках. Я же пишу про этажные, где даже на счетчике сорванная пломба не криминал - мало ли кто туда залез и сорвал. Пакетники в этажных щитах еще никто не додумался пломбировать - смысла никакого. Так что будем ставить автоматы. А в квартирных приходится вводной автомат в бокс ставить под пломбы - тут никуда не денешься, чужие там не лазят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 9.3.2010, 19:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



За пломбы в щите на площадке отвечает организацыя которая собственник щита, обычно это ЖЭК
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.3.2010, 20:48
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



ЖЭК обычно мало за что отвечает на практике. А за пломбы тем более. У нашего ЖЭКа такие же левые отговорки - пломбу мог сорвать кто угодно. Как будто людям делать нечего, кроме как идя вечером с работы открыть щит и сорвать пломбу со счётчика своего соседа (соседей).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.3.2010, 22:01
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Шаровая молния @ 9.3.2010, 12:22) *
Не понял юмора ваще.(

При включении установки, у которой в штепселе icon_smile.gif соединены N и РЕ, в розетку, смонтированную по системе TN-S, произойдет срабатываниеУЗО.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.3.2010, 22:52
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Не всегда (правильней - при "неком ряде условий")


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения