Беда с реле в АВР , Нужна помощь

Vadimus
сообщение 4.3.2010, 8:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.3.2010
Пользователь №: 17574



Нужна помощь!
Итак есть схема АВР собранная на комплектующих ABB. В качестве источников используются 2 генератора по 630 кВа (пока временно).
Проблема следующая: при наличии питания на KV2 по схеме включается контактор КМ2, если в этот момент подать напряжение на KV1 - реле KV1, KV2 и KV3 выходят из строя (кз). При разборе KV3 видно залипание контакта реле. Полная нагрузка на вводном автомате щита около 20 А на фазу. КМ1 и КМ2 с электро и механической защитой от одновременного включения.
В чем беда? В схеме, в реле или в чем то другом? Где искать?

Схема тут.

Сообщение отредактировал Vadimus - 4.3.2010, 8:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.3.2010, 8:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Схемку не могу открыть, выложи картинкой, а не ссылкой

А то были аналогичные случаи с АВР-0,4 на 2-х тр ТП
причина была в том, что заводская схема не была рассчитана на работу с несфазировнными тр-ми 10/0,4 кВ
(а у Вас генераторы)
Мостились контакты реле выбора опертивного питания схемы АВР и все отгорало
пришлось ставить доп. реле с задержкой на возврат

сфазировать тр-ры не было возможно (питание от разных ПС 35/10 кВ с разными тр-ми)

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 4.3.2010, 8:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadimus
сообщение 4.3.2010, 8:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.3.2010
Пользователь №: 17574



Цитата(Сунцов Денис @ 4.3.2010, 8:37) *
Схемку не могу открыть, выложи картинкой, а не ссылкой

А то были аналогичные случаи с АВР-0,4 на 2-х тр ТП


Загрузил схему на форум
Прикрепленное изображение






Сунцов Денис, kv1 и kv2 - это реле контроля напряжения CM-PVS, в теории они не включатся, если фазы попутаны. Также с качеством напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.3.2010, 8:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



схему сохранил, сейчас на выезд на ПС уезжаю, если вернусь до 17, подумаю, напишу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 4.3.2010, 22:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Выскажу свое предположение. Беда началась с хлопца с простой русской фамилией Петухов, который решил погано сделанную монтажную схему назвать Принципиальной, а миенно принципиальную ему влом было рисовать. Продолжили монтажники, которые (на мое 99% предположение) перепутали общую клемму (cом) на реле KV3 и провод промаркировынный 1 посадили на общий, а 2 (которая должна быть на общем) посадили на НЗ контакт. Теперь при сработке KV3 и включенном KV2 фаза промаркированная 2L1 (а на самом деле это фаза L3 т.к. на КМ2 они по схеме почему-то "реверсировались") проходит через контакты KV2-KV3-KV1 попадая на фазу (при вкл. KV1) 1L1. Так что приварены должны быть три контакта вышеперечисленные. Так что попробуте разобраться с проводами 1 и 2 на реле KV3. Поменяйте маркировку 2L1-2L3, провод 2L1 от реле KV2 пересадите на действительный провод 2L1.
Как там у Высоцкого "Садитесь ка в полуторку - Валяйте к нам в Тамбовщину..." В смысле того хлопца, который хотел это дело рассмотреть наверное можно через личку останавливать.

Сообщение отредактировал Andrey59 - 5.3.2010, 0:49


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 5.3.2010, 11:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Схема нарисована безобразно - фазные провода меняют свою маркировку сами по себе надо идти смотреть на натуру. А схемка Ваша вот она
Прикрепленный файл  111.pdf ( 12.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 5.3.2010, 13:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



час разбирался в "петуховской" схеме и что-то недопонимаю.
Или лыжи не едут, или я .....

Проще наверно будет собрать схему Andrey59 на "петуховских" реле, не заморачиваясь поиском ошибок монтажников. И на будущее зарисовать монтажку и приклеить ее на дверце шкафа для наследства
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.3.2010, 14:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Прикинул схемку. Получилось вот что.
P.S. А схему-то уже выложили. Не знал

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.3.2010, 14:35


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadimus
сообщение 5.3.2010, 18:14
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.3.2010
Пользователь №: 17574



Andrey59, спасибо - завтра проверю в живую
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.3.2010, 18:39
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Похоже, что мосьё Петухов электронщик по образованию. Там такие схемы просты и понятны. И называются принципиальными, как было верно подмечено.
Электрикам icon_smile.gif еще нужна монтажка. Или "схема соединений". Однолинейка ещё...
"Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник" (С) И. А. Крылов


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 2:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены