Здравствуйте господа электрики. У меня такой вопрос
Я делаю проводку на даче, точнее переделываю, меняю алюминиевые провода на медные. Все сидело на одной пробке 20А. Я решил разбить все на группы. Кухня, комнаты, баня, освещение улицы Можно ли посадить на один автомат то есть в одну клемную коробку розетки вместе с освещением. У меня 3 розетки и одна комнатная лампа. На розетки я кинул медный кабель сечением 2,5 а на лапу 1,5. Автомат ставлю 16 А. Магистральный кабель тоже 2,5. Можно ли так делать, Меня смущает то что на лампы идет 1,5 а на розетки 2,5. Экономически, не хочется кидать на лампу кабель 2,5. Спасибо за ответы |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно и даже нужно на лампу 1,5, если у Вас не будет висеть люстра как в Кремле и можно лампы с розетками в одну коробку
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость Chun LI_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Просто, когда автомат отобьёт розетки, останетесь и без света, будете искать причину со свечкой в руках, и наоборот. Удачи.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Просто, когда автомат отобьёт розетки, останетесь и без света, будете искать причину со свечкой в руках, и наоборот. Удачи. так можно и две группы просто кинуть, с установкой 2 аутомата -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость Chun Li_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы вот еще вопрос.
А почему в счетчике две пробки? Одна пробка на вход, а вторая на выход? Или это две разные линии? Просто у меня вторая пробка оказалась закорочена алюминиевым проводом сечением 2,5. Так вот я хочу параллельно одной из пробок посадить свою линию. А пробку в 20А использовать как вводной автомат. Или вообще ее убрать а поставить автомат. Спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по уму, бывало и так делали, на одну пробку приходит фаза, с неё фаза идет на счетчик, со счетчика на вторую пробку и к розеткам (ноль идет прямо на счетчик, со счетчика к розеткам), а так обычно раньше через одну пробку шел нуль, через вторую фаза, лучше поставьте до счетчика автоматический выключатель на фазный провод, который потом пойдёт на счетчик (обязательно нужно отключение питающей линии), после счетчика поставьте диф. автомат (если проводку заменили полностью)
А ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИГЛАСИТЕ СПЕЦИАЛИСТА -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость CHUN lI_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Понятно
Вторая пробка, закороченная, является нулем Получается вся проводка дома сидела на одной побке 20А Диф автомат ставить бесмысленно. У меня нет земли Единственное на что я раскошелился так это на трехжильный провод на розетки. (Зазедляющий провод я естественно не подключал) До лучших времен. (Не знаю настанут ли они) Я думаю просто посадить параллельно этой пробке (то есть на выходе ) несколько автоматов. В таком случае как я понимаю достаточно просто выкрутить пробку, Не нужно отключать питающую линию. На выход фазной пробки посадить фазу для автоматов, на выход нулевой все нули от четырех проводов всех моих групп. по 16А на розетки (два автомата по 6 розеток) 10А на освещение (где то 1,5 киловата общей нагрузки на свет) Ну и баня 16А. Ну а в будущем я конечно приглашу специалистя что бы он мне убрал пробку и поставил вводной автомат. Ладно спасибо за ответ. Если что не так покритикуйте |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мыслите неплохо, только смысл сажать на 20 А пробку несколько автоматов? сё равно её вырубит, сделайте то что вам нужно до пробок, а дальше - СПЕЦИАЛИСТ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Chun Li_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
мыслите неплохо, только смысл сажать на 20 А пробку несколько автоматов? сё равно её вырубит Ну смысл такой же как и от вводного автомата помоему. Разве нет. А праллелю группы в одну точку для того чтобы увеличить общую нагрузочныю спосоность линии. То есть уменьшить ее сопротивление. Ну и сечение провода у меня больше чем то которое было до этого. Так что вырубать вроде не должно |
![]() |
|
|
Гость_Гость Egor_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Диф автомат ставить бесмысленно. У меня нет земли
Почему бесмысленно? Как раз таки он на землю или ноль работает. Отключающее устройство в доме не помешает.. |
![]() |
|
Гость_Гость_кос_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
в сети 380 в ноль заземлен и диф можно использовать. Просто до дифа сделать два нуля. Первый посадить на диф. а второй присоединить к тому проводу который остался свободный . Я сделал так у себя дома все работает. Два раза срабатывал.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |