Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сечение провода в комнатной проводке , Как правильно подобрать сечение

Гость_Chun LI_*
сообщение 2.3.2010, 23:56
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте господа электрики. У меня такой вопрос
Я делаю проводку на даче, точнее переделываю, меняю алюминиевые провода на медные.
Все сидело на одной пробке 20А.
Я решил разбить все на группы. Кухня, комнаты, баня, освещение улицы

Можно ли посадить на один автомат то есть в одну клемную коробку розетки вместе с освещением.
У меня 3 розетки и одна комнатная лампа. На розетки я кинул медный кабель сечением 2,5 а на лапу 1,5. Автомат ставлю 16 А. Магистральный кабель тоже 2,5.
Можно ли так делать,
Меня смущает то что на лампы идет 1,5 а на розетки 2,5.
Экономически, не хочется кидать на лампу кабель 2,5.
Спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2010, 0:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно и даже нужно на лампу 1,5, если у Вас не будет висеть люстра как в Кремле и можно лампы с розетками в одну коробку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Chun LI_*
сообщение 3.3.2010, 0:05
Сообщение #3





Гости






Спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 3.3.2010, 2:58
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Просто, когда автомат отобьёт розетки, останетесь и без света, будете искать причину со свечкой в руках, и наоборот. Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2010, 17:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Мидведь @ 3.3.2010, 2:58) *
Просто, когда автомат отобьёт розетки, останетесь и без света, будете искать причину со свечкой в руках, и наоборот. Удачи.

так можно и две группы просто кинуть, с установкой 2 аутомата


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Chun Li_*
сообщение 4.3.2010, 1:17
Сообщение #6





Гости






Спасибо за ответы вот еще вопрос.
А почему в счетчике две пробки?
Одна пробка на вход, а вторая на выход?
Или это две разные линии?
Просто у меня вторая пробка оказалась закорочена алюминиевым проводом сечением 2,5.
Так вот я хочу параллельно одной из пробок посадить свою линию.
А пробку в 20А использовать как вводной автомат. Или вообще ее убрать а поставить автомат.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.3.2010, 1:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по уму, бывало и так делали, на одну пробку приходит фаза, с неё фаза идет на счетчик, со счетчика на вторую пробку и к розеткам (ноль идет прямо на счетчик, со счетчика к розеткам), а так обычно раньше через одну пробку шел нуль, через вторую фаза, лучше поставьте до счетчика автоматический выключатель на фазный провод, который потом пойдёт на счетчик (обязательно нужно отключение питающей линии), после счетчика поставьте диф. автомат (если проводку заменили полностью)
А ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИГЛАСИТЕ СПЕЦИАЛИСТА


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость CHUN lI_*
сообщение 4.3.2010, 23:26
Сообщение #8





Гости






Понятно
Вторая пробка, закороченная, является нулем
Получается вся проводка дома сидела на одной побке 20А
Диф автомат ставить бесмысленно. У меня нет земли
Единственное на что я раскошелился так это на трехжильный провод на розетки. (Зазедляющий провод я естественно не подключал)
До лучших времен. (Не знаю настанут ли они)
Я думаю просто посадить параллельно этой пробке (то есть на выходе ) несколько автоматов.
В таком случае как я понимаю достаточно просто выкрутить пробку, Не нужно отключать питающую линию.
На выход фазной пробки посадить фазу для автоматов, на выход нулевой все нули от четырех проводов всех моих групп.
по 16А на розетки (два автомата по 6 розеток) 10А на освещение (где то 1,5 киловата общей нагрузки на свет) Ну и баня 16А.
Ну а в будущем я конечно приглашу специалистя что бы он мне убрал пробку и поставил вводной автомат.
Ладно спасибо за ответ.
Если что не так покритикуйте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.3.2010, 0:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мыслите неплохо, только смысл сажать на 20 А пробку несколько автоматов? сё равно её вырубит, сделайте то что вам нужно до пробок, а дальше - СПЕЦИАЛИСТ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chun Li_*
сообщение 5.3.2010, 0:26
Сообщение #10





Гости






Цитата(с2н5он @ 5.3.2010, 0:05) *
мыслите неплохо, только смысл сажать на 20 А пробку несколько автоматов? сё равно её вырубит

Ну смысл такой же как и от вводного автомата помоему. Разве нет.
А праллелю группы в одну точку для того чтобы увеличить общую нагрузочныю спосоность линии. То есть уменьшить ее сопротивление.
Ну и сечение провода у меня больше чем то которое было до этого.
Так что вырубать вроде не должно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Egor_*
сообщение 5.3.2010, 18:13
Сообщение #11





Гости






Диф автомат ставить бесмысленно. У меня нет земли

Почему бесмысленно? Как раз таки он на землю или ноль работает.
Отключающее устройство в доме не помешает..


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_кос_*_*
сообщение 20.4.2010, 17:38
Сообщение #12





Гости






в сети 380 в ноль заземлен и диф можно использовать. Просто до дифа сделать два нуля. Первый посадить на диф. а второй присоединить к тому проводу который остался свободный . Я сделал так у себя дома все работает. Два раза срабатывал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 13:57