Срабатывает диф реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает диф реле |
5.2.2010, 20:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
Проложили пол года назад кабель (4х6) в гофре длиной 5 метров под землей в соседнее помещение (помещение ниже уровня пола) .
Сегодня подключаем его к диф реле и моментально выбивает, при том выбивает даже если подсоединяю ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД например фазу! Поскажите в чем проблемма и что можно проверить? |
|
|
Вадим69 Срабатывает диф реле 5.2.2010, 20:04
Roman D Измерить сопротивление изоляции. 5.2.2010, 20:06
Вадим69 Цитата(Roman D @ 5.2.2010, 19:06) Измерит... 6.2.2010, 14:30
Roman D Цитата(Вадим69 @ 6.2.2010, 13:30) Подскаж... 6.2.2010, 17:47
Мастер Джу Без нагрузки выбивает? 6.2.2010, 15:51
Вадим69 Цитата(Мастер Джу @ 6.2.2010, 14:51) Без ... 6.2.2010, 18:26
Roman D Цитата(Вадим69 @ 6.2.2010, 17:26) Выбивае... 6.2.2010, 18:39
Вадим69 Цитата(Roman D @ 6.2.2010, 17:39) Попытай... 7.2.2010, 1:50
Roman D ЦитатаПроложили пол года назад кабель (4х6) в гофр... 7.2.2010, 9:52
Артем М. Выбивает при подключении 1 фазы или всех трех ?, м... 8.2.2010, 10:28
Вадим69 Цитата(Артем М. @ 8.2.2010, 9:28) Выбивае... 8.2.2010, 13:30
Roman D Просьба отвечать на ВСЕ вопросы. Дежурный телепат ... 8.2.2010, 20:11
Артем М. Цитата(Roman D @ 9.2.2010, 0:11) Просьба ... 10.2.2010, 5:40
Вадим69 Цитата(Артем М. @ 10.2.2010, 4:40) + 1
... 13.2.2010, 15:58
majorov Цитата(Вадим69 @ 13.2.2010, 15:58) Гофра ... 13.2.2010, 17:22
majorov да получается уже в любых случаях нужно кабель выт... 10.2.2010, 14:19
Мастер Джу Если вытаскивать будете к концу старого кабеля дру... 10.2.2010, 17:44
Мастер Джу Если выбивает при подключении автомата(не диф)-кз.... 13.2.2010, 17:04
Гость_Egor_* Проверить изоляцию лучше мегометром на 1000в(2500 ... 13.2.2010, 18:44
Roman D Цитата(Гость_Egor_* @ 13.2.2010, 17:44) П... 14.2.2010, 15:06
Артем М. Цитата(Roman D @ 14.2.2010, 18:06) Изоляц... 16.2.2010, 15:20
haramamburu Вадим69
А само УЗО/диф (на всяк случай) как нить... 14.2.2010, 16:53
Мидведь Было нечто похожее, попробовал без дифа - работает... 14.2.2010, 18:39
Roman D Цитата(Мидведь @ 14.2.2010, 17:39) со вре... 14.2.2010, 19:07
majorov выше автор писал что отключен везде!! блин... 16.2.2010, 16:00
Гость Egor Вот именно...,если измерения проводились изночальн... 16.2.2010, 18:01![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 21:45 |
|
|
|
|