Добрый день.
Имеется загородный дом с подведенным к нему трехфазным питанием. Главный потребитель - электрический котел (18 КВт). Далее эти три фазы распределены на питание в доме (половина первого этажа, вторая половина и 2-й этаж - около 5 КВт на каждую фазу). Проблема в том, что в розетках дома постоянно скачет напряжение (доходит до 270 Вт). Помогите советом, как лучше это исправить. Остановился на покупке стабилизатора. Но через стабилизатор подключить только дом (котел оставить параллельно без всякого выравнивания). Работать он будет в режиме 24/7. Стоять будет в подвале. Можно ли так сделать? Что лучше ставить один трехфазный или три однофазных? Достаточно ли будет только стабилизатора(ов)? Приблизительная цена вопроса? Заранее благодарен за ответы. |
|
|
|
|
26.1.2010, 18:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
простая установка стабилизатора может не помочь, сначала нужно определиться что у Вас снаружи - сколь далеко от подстанции, какое сечение проводов в линии, какие потребители ещё присоединены
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.1.2010, 18:42
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
К тому же стабилизаторы на такую мощность ой как не дешево стоят
|
|
|
26.1.2010, 18:54
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Начать бы замеров напруги (когра пляшет), но не только 220 (фазное) , но 380 (линейное) замерить. Если при всех плясках напруги в розетке "линейное" в норме (иль около того) - то у вас плохой НУЛЬ.
Иначе как говорил с2н5он -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
26.1.2010, 18:59
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 17088 |
|
|
|
26.1.2010, 21:11
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Так если у вас перенапряжение дешевле и правильней разобраться почему так.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
26.1.2010, 21:15
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
коне4но, первое - надо определить причину, а дальше уже будем посмотреть...
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
29.1.2010, 10:39
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.7.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14937 |
Уважаемый, у вас нулевой провод плохой контакт имеет
Для предложений услуг и работ есть специальный раздел. Читаем правила! Сообщение отредактировал savelij - 29.1.2010, 11:25 |
|
|
![]() ![]() |
|