Суть проблемы в следующем:
Родители мои живут в частном доме, счетчик и вводной автомат на 16 А двухполюсный стоят в коробке на фасаде дома. Коробка эта опломбирована. В общем, хотелось бы автомат поболее поставить, ампер на 25 в эту коробку, а после счетчика щиток уже в доме смонтировать с автоматами и УЗО. Вопрос, разрешат ли местные электросети такую замену? И еще счетчик стоит на 5 А, его менять не собираются, говорят что не сгорит. Правомерно ли не делать заземление, просто разделить PEN до счетчика? Проблема в том, что счетчик и все, что до него - принадлежит РЭС, после счетчика - свое. |
|
|
Ядерщик Как заменить автомат на вводе 26.1.2010, 2:39
Коот Большая часть ответов на ваши вопросы должна содер... 26.1.2010, 11:18
Гость Цитата(Коот @ 26.1.2010, 11:18) ...Ежели ... 26.1.2010, 14:04
Коот Цитата(Гость @ 26.1.2010, 11:04) 1) Если ... 27.1.2010, 18:02
_Alex_ Надо конкретно разговаривать с РЭСом или смотреть ... 26.1.2010, 13:20
Ядерщик Спасибо за ответы.
Договор на электроснабжение ест... 26.1.2010, 15:14
savelij Цитатапотому как счетчик 5А+автомат 16А итого 21А ... 26.1.2010, 15:32![]() ![]() |
|