Возможно ли такое, что ток однофазного КЗ будет больше трехфазного? если да, то в каких случаях? |
|
|
Fanatik_FS Токи КЗ 19.1.2009, 15:49
dimbas Возможно. При кз за трансформатором 6(10)/0,4 со с... 19.1.2009, 17:37
Гость_Андрей_* Вопрос: почему при однофазном к.з. за трансфрматор... 15.1.2010, 18:02
dimbas Разные формулы при расчетах
3Ф. I=U/((корень(3)*Xт... 15.1.2010, 19:21
KIVOK ЦитатаВозможно ли такое, что ток однофазного КЗ бу... 15.1.2010, 19:34
Ядерщик откуда в формуле для 1ф кз в числителе корень(3)? 16.1.2010, 15:53
dimbas вот из книжки Рожковой и Козулина скрин
Все сам ра... 17.1.2010, 5:29
Ядерщик А я встречал формулу 3U/(x1+x2+x0) для 1ф кз, наве... 17.1.2010, 23:41
mic61 Цитата(Ядерщик @ 17.1.2010, 22:41) А я вс... 18.1.2010, 0:23
Ядерщик Для воздушных линий отношение х0/х1 представлено в... 18.1.2010, 1:45
mic61 Цитата(Ядерщик @ 18.1.2010, 0:45) Как вид... 18.1.2010, 14:01
dimbas 3U/(x1+x2+x0) - это в относительных единицах
про к... 18.1.2010, 15:32
Ядерщик Цитата(dimbas @ 18.1.2010, 15:32) 3U/(x1+... 18.1.2010, 17:11
Vansmore Интересно, а вот почему ни в какой литературе не с... 12.2.2013, 15:14
dimbas ЦитатаИ на какой ток ориентироваться при выборе ус... 13.2.2013, 5:16
Vansmore Насколько я вычитал, то однофазный ток с низкой ст... 13.2.2013, 11:53
dimbas ЦитатаВ таком случае отстраивать ТО нужно все равн... 13.2.2013, 12:22
Vansmore Спасибо за ответы, просто мне нужно было убедится,... 13.2.2013, 14:53![]() ![]() ![]() |
|