Знаю, что вопрос не электрический, но надеюсь на чудо). Проэктирую подстанцию в кольце 110кВ, есть нагрузка на 110 кВ (2 линии, потребитель 1й категории) и на 10 кВ. Также к подстанции подходит 2 питающие линии. 2 трансформатора. Какую схему подстанции нужно выбрать для обеспечения бесперебойного снабжения?????
|
|
|
bobcat Курсовой проект по ЭНЕРГЕТИКЕ 2.1.2010, 14:26
mic61 Почему не электрический? Очень даже...
Только не о... 2.1.2010, 14:55
Гость_bobcat_* план, моя подстанция д.б. в узле 8
задание
всё... 2.1.2010, 15:34
mic61 Ну что же, все понятно.
Имеем несколько присоедине... 2.1.2010, 18:06
Гость Спасибо, а данная схема без обходной применяется? ... 2.1.2010, 18:32
mic61 Ну а чего ж, применяется. Две системы шин, 6-ть Ва... 2.1.2010, 19:23
Сергей ДД Без обходной секции, не нужен обходной выключатель... 2.1.2010, 19:39
Гость_bobcat_* mic61, говорят, что выключатели теперь не ремонтир... 2.1.2010, 20:00
Сергей ДД Да. НЕ нравится без обходной и не нравится когда с... 2.1.2010, 20:13
Гость_bobcat_* А не подскажите, с помощью какой литературы можно ... 2.1.2010, 20:31
Сергей ДД Или вот такая схемка, две секции и обходная с секц... 2.1.2010, 20:54
_Alex_ 2 СШ (схема 110-13) без обходной вполне идет, она ... 2.1.2010, 20:56
mic61 В поттверждение слов Alex посмотрите вот здесь: ht... 2.1.2010, 22:02
Сергей ДД Цитата(_Alex_ @ 2.1.2010, 20:56) 2 СШ (сх... 3.1.2010, 21:48
bobcat А проблем с потребителями 1й категории в случае ав... 2.1.2010, 22:14
_Alex_ Цитата(bobcat @ 2.1.2010, 22:14) А пробле... 2.1.2010, 23:21
mic61 Ну, не все так хорошо. При выходе из строя линейно... 3.1.2010, 14:08
_Alex_ Цитата(mic61 @ 3.1.2010, 14:08) Ну, не вс... 6.1.2010, 16:43
mic61 Цитата(_Alex_ @ 6.1.2010, 15:43) Да, точн... 6.1.2010, 17:09
_Alex_ Цитата(mic61 @ 6.1.2010, 17:09) А вот зде... 11.1.2010, 18:56
Dmitry_G Две с обходной и + переспектива раширения при необ... 3.1.2010, 22:00
Гость Не напишите случайно на титульном листе ПРОЭКТ, пр... 11.1.2010, 17:04
Max_Ti to mic61
две СШ с ОСШ - это самый дешевый вариант,... 12.1.2010, 8:25
mic61 Из "дорогих" самая "популярная... 12.1.2010, 11:39
Ядерщик Можно и по схемам 4/3 и 3/2. Правда не знаю, для 1... 15.1.2010, 6:27