Профилактические испытания КЛ , Надо-ли давать 6-и кратное напряжение? И надо-ли вообще... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Профилактические испытания КЛ , Надо-ли давать 6-и кратное напряжение? И надо-ли вообще... |
22.12.2009, 3:49
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Хотелось-бы услышать опыт по стране, так сказать. У нас профилактические испытания КЛ 6-10кВ проводятся на сегодняшний момент раз в три года. Кабельное хозяйство старое, в эксплуатации 30-40 лет. Раньше я был убеждённым сторонником профилактических испытаний полным шестикратным напряжением и ратовал об сокращении сроков их проведения. Постепенно результаты проводимых испытаний поменяли моё мнение. Опыт показывает, что то, что кабель испытан, ещё ни о чём не говорит. То есть я не могу дать никакой гарантии, что этот кабель завтра (условно) не будет на повреждении (мех. повреждения строительной техникой не в счёт). Почему так происходит-непонятно, но это факт. Если бы мне раньше такое сказали, я бы подумал, что подавали неполное испытательное напряжение, но когда я сам лично стоял у АИД-70 и подавал напряжение на КЛ-6кВ 36кВ и держал его 5минут, кабель прекрасно это выдержал, Rизол 1200МОм до и после испытания, а через 10 дней имеем однофазное КЗ, то я стал задумываться.Причём это не единичный случай. Весной испытываем, всё хорошо - а зимой кабель выходит и копаем, копаем...!
Кто что думает на этот счёт? Не испытывать-же кабели каждый месяц? |
|
|
Andrey Izh Профилактические испытания КЛ 22.12.2009, 3:49
анкон Во время испытания к изоляции кабеля прикладываетс... 22.12.2009, 11:28
prude Трех кратное, испытание после ремонта профилактиче... 22.12.2009, 18:12
Andrey Izh Цитата(prude @ 22.12.2009, 19:12) Трех кр... 22.12.2009, 21:28
prude Сам же в первом сообщении отвечаешь. Опять же опы... 22.12.2009, 23:04
с2н5он в принципе согласен, что периодические испытания н... 22.12.2009, 23:53
Andrey Izh Да, согласен с вами. Профилактические испытания ... 23.12.2009, 14:15
с2н5он испытывали один старый кобель 10 кВ., ток утечки н... 23.12.2009, 18:59
Andrey Izh Цитата(с2н5он @ 23.12.2009, 19:59) испыты... 23.12.2009, 20:58
с2н5он имеется ввиду 0,5 слишком большой ток утечки, сопо... 24.12.2009, 0:13
Andrey Izh Цитата(с2н5он @ 24.12.2009, 1:13) инфу бу... 24.12.2009, 12:18
ez81 Если имеется в виду измеритель неоднородности типа... 24.12.2009, 7:55
Andrey Izh Хотелось-бы услышать мнения и взгляды на обсуждаем... 28.12.2009, 9:10
с2н5он дааа, слишком дорогое удовольствие 28.12.2009, 19:02
анкон Цитата(с2н5он @ 28.12.2009, 19:02) дааа, ... 30.12.2009, 10:07
Andrey Izh Затраты на диагностику должны быть экономически оп... 11.1.2010, 9:46
Погранец Цитата(Andrey Izh @ 11.1.2010, 9:46) Затр... 11.1.2010, 22:38
Andrey Izh Цитата(Погранец @ 11.1.2010, 23:38) Ну по... 11.1.2010, 23:08
с2н5он тоже стоимость радует) 11.1.2010, 22:12
Uran ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
РД 34... 15.1.2010, 12:40
Andrey Izh Uran, это вы к чему? РД можно было не цитировать. ... 15.1.2010, 14:53
ez81 Метод ЧР самый эффективный он показывает слабые ме... 15.1.2010, 16:38
Uran Дело в том, цитата из РД руководство к действию и ... 15.1.2010, 16:44
Andrey Izh Цитата(Uran @ 15.1.2010, 16:44) Дело в то... 15.1.2010, 18:27
Uran Ничего личного Andrey Izh, Вашими устами глаголет ... 15.1.2010, 19:12
Andrey Izh Цитата(Uran @ 15.1.2010, 19:12) Но ,я оче... 15.1.2010, 20:27
Uran QUOTE (Andrey Izh @ 15.1.2010, 21:27) Я в... 15.1.2010, 22:50
Andrey Izh Цитата(Uran @ 15.1.2010, 22:50) Мониторин... 16.1.2010, 9:14
rks Доброго всем времени суток! Хочу сказать по не... 16.1.2010, 17:42
Andrey Izh Цитата(rks @ 16.1.2010, 18:42) Единственн... 17.1.2010, 17:37
everes Все привет!
Прочитав Ваше мнение. Радует ,что... 18.1.2010, 12:46
Andrey Izh Цитата(everes @ 18.1.2010, 13:46) Плюс (... 18.1.2010, 14:36
everes Привет всем!
В инструкции по прибору всё напи... 19.1.2010, 7:07
Andrey Izh Цитата(everes @ 19.1.2010, 7:07) В инстру... 19.1.2010, 9:16
everes Всем привет!
Вот ещё одна ссылка на тему ... 19.1.2010, 8:20
everes Привет Всем !
Я про инструкцию про Metrel MI ... 19.1.2010, 13:29
Andrey Izh Цитата(everes @ 19.1.2010, 13:29) А на сч... 19.1.2010, 15:09
lexs_2006 у нас в сетях (МРСК северо-Запада) пытаются ввести... 9.4.2010, 11:54
Шаровая молния Ага. Подтверждаю. Я тоже в этой гиблой организации... 18.4.2010, 11:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 20:58 |
|
|
|
|