Количество полюсов автоматического выключателя. TN-S

Гость_Олег_К_*
сообщение 8.12.2009, 9:59
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
Помогите разобраться с вопросом.

Есть ПУЭ п.3.1.18
При защите сетей с глухозаземлённой нейтралью автоматическими выключателями,
их расцепители должны устанавливаться во всех нормально незаземлённых проводниках.

Исходные данные:

Питание по 1 -фазной сети ~220в. на мой Шкаф автоматики поступает по системе с глухозаземлённой нейтралью TN, по трём проводам т.е. TN-S. (фаза, N, РЕ.).

Вот два утверждения. Какое из них правильное?

1. Я предполагаю что при нормальных условиях проводники N и PE где-то заземлены. Я расцениваю проводник N как нормально заземлённый.
Исходя из этого я устанавливаю на вход своего Шкафа автоматики автоматический выключатель с одним расцепителем.

2. Раз я получаю фазу, и отдельно N, и отдельно PE, то и воспринимаю PE проводник как проводник защитного заземления, а провод "N" как проводник цепи питания, а следовательно должен устанавливать автоматический выключатель с двумя расцепителями ибо не считаю "N" нормально заземлённым проводником (для заземления мне и выделен отдельно проводние PE).

Помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 8.12.2009, 12:48
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Ставьте двухполюсный (не два однополюсных) автомат на фазу и нейтраль. PE не рвите. То есть 2 вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.12.2009, 13:49
Сообщение #3





Гости






Но ведь что TN-C, что TN-S являются системами питания с глухозаземлённой нейтралью....
Я склоняюсь к варианту 1.
Мне надо знать как правильно сделать ненарушив ПУЭ.
Господа, помогайте пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 8.12.2009, 14:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Когда был на семинаре ИЭКа там как раз говорили о том, что лучше применять двухполюсный выключатель.
Из моей практики - всегда ставим обычный однополюсный
Требований, что или тот или этот нигде не видел.
На ваше усмотрение, ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.12.2009, 1:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



возможны оба варианта, т.к. в этом же пункте "Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением."


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 9.12.2009, 1:33
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(_Alex_ @ 8.12.2009, 15:48) *
Ставьте двухполюсный (не два однополюсных) автомат на фазу и нейтраль. PE не рвите. То есть 2 вариант.


Подтверждаю.

Сообщение отредактировал Джоуль - 9.12.2009, 1:34


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 9.12.2009, 3:13
Сообщение #7





Гости






Ваш первый вариант (установка однополюсного АВ) вполне нормальное решение, не противоречащее никаким нормам и правилам. Более того, оно рекомендовано тем же ПУЭ (Ваша ссылка ПУЭ п.3.1.18). Второе решение, вообще-то, хотя и ничему не противоречит, применяется значительно реже. Т.е., если Вы хотите – пожалуйста, но просто, по принципу: своя рука – владыка. Требований применять двухполюсник – нет. По большому счету, их нет вообще. Время от времени, на разных электрофорумах поднимается вопрос: "кто и когда применяет АВ, с отключением нейтрали?". Единственное место, где действительно есть смысл устанавливать подобный АВ – это после УЗО: проще искать утечку. Остальное – от лукавого. Хотите – ставьте. Но без нормативов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 9.12.2009, 6:01
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Обычно ставится однополюсный.

Двухполюсный ставится по особым требованиям. По-моему двухполюсный автомат должен стоять на вводе в квартиру... Но это просто слух.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Олег_К._*
сообщение 9.12.2009, 7:47
Сообщение #9





Гости






Исходя из пункта 3.1.18
п.1.1.18 При защите сетей с глухозаземлённой нейтралью автоматическими выключателями,
их расцепители должны устанавливаться во всех нормально незаземлённых проводниках.

Понимаю это так: любая TN система (как TN-C, так и TN-S) является системой с глухозаземлённой нейтралью, а следовательно любой провод кроме фазного заземлён на стороне источника питания. Исходя из этого я использую в своём шкафу (шкаф автоматики) однополюсные автоматические выключатели. Исключением становится случай установки СУ в помещениях класса В1. Где я должен применять 2-ух. полюсные выключатели.
Вроде всё так и вопросов пока нет.
А вот ещё вдогонку читаем:
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Глава: Осветительные приборы и электроустановочные устройства
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
И опять вопросов нет. Можно применять однополюсные АВ, но можно и 2-ух полюсные.

Но это не мой случай. У меня в шкафу установлено контроллерное оборудование, блоки питания реле и т.д.)

Но вот посещаем сайт производителя АВ. и смотрим пункт п.7.3
http://www.380.ru/fors_358.php#ue0
т.е. 2-ой вариант.

,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 10.12.2009, 2:57
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олег_К. @ 9.12.2009, 7:47) *
Но это не мой случай. У меня в шкафу установлено контроллерное оборудование, блоки питания реле и т.д.)
Но вот посещаем сайт производителя АВ. и смотрим пункт п.7.3 ,

Ну, посмотрели. И что? Данное руководство можно рассматривать как пожелание, рекомендацию, рекламу. В конце концов, должны же они продавать эти АВ. Т.е., как писал выше: хотите ставить? Ставьте. Хуже не будет. Но никакого улучшения условий работы Вашего оборудования не получится. Впрочем, если деньги дают и Вам так спокойнее то ставьте обязательно. Для разговора с начальством (чтоб деньги дало) – ссылка, думаю, подойдет. А технически – однопольсного достаточно )надеюсь, Ваше начальство в данный форум не заглядывает).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Олег_К_*
сообщение 10.12.2009, 8:29
Сообщение #11





Гости






Что такое нормально заземлённый?
Фактически вопрос можно трансформировать в следующий:
Если трактовать термин "нормально заземлённый" как заземлённый при нормальном режиме эксплуатации, то это вариант 1.
Если как реально (видимо нашими глазами) заземлённый то это вариант 2.

На мой взгляд нормально заземлённый, как заземлённый при нормальном режиме эксплуатации - правильное определение.

Однако возражение которое мне привели следующее:
Есть границы ответственности. Тебе на этой границе выдали три провода. И что с ними было до этой границы тебе неведомо. Один из них PE, так вот и воспринимай его как PE (нормально заземлённым), всё остальное защищай автоматами.
...и с этим тоже нельзя не согласиться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 11.12.2009, 0:30
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



В Европе установка двухполюсного АВ норма. У нас прямых указаний на установку двухполюсных АВ в нормах нет. Есь рекомендации устанавливать их в сети питающие потребители выдающие в сеть по N проводнику токи с постоянными гармоническими составляющими в результате чего ток в N может быть больше чем в фазном проводнике. Например при питании большого количества компьютерной техники превышение тока в нейтрали м.б. 1,2*Iфазы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 11.12.2009, 1:16
Сообщение #13





Гости






Цитата(Олег_К @ 10.12.2009, 8:29) *
…Что такое нормально заземлённый?....
На мой изгляд – дальше-словоблудие..
Цитата(Олег_К @ 10.12.2009, 8:29) *
…И что с ними было до этой границы тебе неведомо.
Как это: неведомо? Вы же написали: TN-S.
Впрочем, разговор потерял смысл. Как тут писали (не только я) – Вы можете принимать любой вариант. Просто не следует под Ваш вариант подводить теоретическую базу: ее здесь нет. Вообще-то, можете и вовсе не защищать: тоже ничего страшного не произойдет. У меня 9 шлифовалок, набитых контроллерами и частотниками – ни одного АВ. Лет 8 уже работают. В американском станке (2 частотника, привод ДПТ, сервопривд, управляющий контроллер) на вводе 3 предохранителя и все. Так что – дерзайте.
Цитата(~Слава~ @ 11.12.2009, 0:30) *
В Европе установка двухполюсного АВ норма... Например при питании большого количества компьютерной техники превышение тока в нейтрали м.б. 1,2*Iфазы
Откуда такие подробности? Нет, в Европе не бывал. Но несколько европейских станков (Германия, Франция, кажется Австрия) видел. Обычные АВ: 1 и 3 полюса. Ну и что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 11.12.2009, 11:20
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(ВВ @ 11.12.2009, 1:16) *
Откуда такие подробности?

Например кратенько есть здесь http://www.poligonspb.ru/ru-advices-0008.html


Цитата(ВВ @ 11.12.2009, 1:16) *
Нет, в Европе не бывал. Но несколько европейских станков (Германия, Франция, кажется Австрия) видел. Обычные АВ: 1 и 3 полюса. Ну и что?


Станок (электродвигатель) в сеть не выделяет гармонические составляющие преимущественно без третьей гармоники. Речь идет об электронике
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 11.12.2009, 11:51
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Что касается электроники, а в частности импульсных блоков питания и различных сетевых фильтров, то там на входе получается ёмкостной делитель, выход которого соединён с PE.
Т.е. если в сети преобладают нагрузки такого типа, то на шине N будет потенциал 110В относительно PE.
И получается в данном случае есть смысл разрывать фазу и ноль, т.к. разорвав только фазу всёравно остаётся возможность хапнуть 110В между N и PE.

Сообщение отредактировал RomanNV - 11.12.2009, 11:52


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 11.12.2009, 14:52
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(RomanNV @ 11.12.2009, 11:51) *
И получается в данном случае есть смысл разрывать фазу и ноль, т.к. разорвав только фазу всё равно остаётся возможность хапнуть 110В между N и PE.


Не очень понял каким образом сняв напряжение с фазы можно хапнуть между N и РЕ? За счет заряда накопленного в емкости?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 11.12.2009, 15:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Самый безопасный и надежный вариант (на мой взгляд):
фазу и ноль через 2-х полюсный автомат
заземляющий проводник РЕ с нулем не соединять вообще, только с контуром заз.
При аварийных режимах в сети (схлест проводов на ВЛ) на нуле иногда вылезает приличное
напряжение (из практики-незаземленный щит учета неплохо бил током, на корпусе сидел ноль).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 11.12.2009, 19:36
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



PE от N и отличается только тем, что по PE в нормальном режиме работы ток не течет, то есть никаких просадок нет. Нейтраль сама по себе может иметь коммутационные аппараты, кроме того, по нейтрали в нормальном режиме работы идет ток, соединения могут иметь большое переходное сопротивление; вследствие просадок может происходить смещение нейтральной точки у конечного потребителя относительно земли. Получается, что нормально заземленным в данном случае остается только PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 11.12.2009, 19:39
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Цитата(Сунцов Денис @ 11.12.2009, 15:46) *
заземляющий проводник РЕ с нулем не соединять вообще, только с контуром заз.


Вы предлагаете сделать из системы TN-S систему ТТ, я вас правильно понял (от транса тянем нейтраль, а корпус щита соединяем исключительно с контуром заземления здания)?

Сообщение отредактировал Kosares - 11.12.2009, 22:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 12.12.2009, 0:53
Сообщение #20





Гости






Цитата(~Слава~ @ 11.12.2009, 11:20) *
Например кратенько есть здесь …
И какое это имеет отношение к вопросу о к-ве полюсов у АВ? Кстати, где это Вы видели кабели с нулем,= 1/3 от фазы?
Цитата(~Слава~ @ 11.12.2009, 11:20) *
Станок (электродвигатель) в сеть не выделяет гармонические составляющие преимущественно без третьей гармоники. Речь идет об электронике
Вроде описывал свои станки по-русски. Они напиханы этой самой электроникой по самое "немогу": частотники, привода, контроллеры.
Цитата(RomanNV @ 11.12.2009, 11:51) *
Что касается электроники, а в частности импульсных блоков питания и различных сетевых фильтров, то там на входе получается ёмкостной делитель, выход которого соединён с PE. Т.е. если в сети преобладают нагрузки такого типа, то на шине N будет потенциал 110В относительно PE.

Не понял, откуда бы ему взяться, но на практике не встречал. Часто приходится что-то переделывать в шкафах, при этом нередко берусь руками одновременно за шины N и РЕ – ударов никогда не получал.
Цитата(Сунцов Денис @ 11.12.2009, 15:46) *
заземляющий проводник РЕ с нулем не соединять вообще, только с контуром заз.
Вы ТТ хотите? Не встречал таких рекомендаций.
Цитата(Сунцов Денис @ 11.12.2009, 15:46) *
При аварийных режимах в сети (схлест проводов на ВЛ) на нуле иногда вылезает приличное напряжение (из практики-незаземленный щит учета неплохо бил током, на корпусе сидел ноль).
А почему он (щит)незаземлен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 1:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены