ЛД-65(80) тухнут , при включении посторонних бытовых приборов, ЛД-65(80) тухнут

Сергей ЯНАО
сообщение 10.12.2009, 14:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 16518



Светильники ЛСП 22-2х65-001, лампы ЛД-65, стартера 80 – лампы с трудом запускаются, а включаю посторонние приборы (шлиф-машинка и т.д.), лампы тухнут.
Почему? и как можно решить эту проблему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 10.12.2009, 14:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2068
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Напряжение в сети слабое (менее 200).
Аналогичный случай был в магазине (лампы в светильниках встроенных в подвесной потолок)
При включении некоторых холодильников и витрин часть ламп тухла.
Пересадил магазин на другую фазу и все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ЯНАО
сообщение 10.12.2009, 15:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 16518



на дачу подходит только одна фаза
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 10.12.2009, 16:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2068
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Поставь вольтодобавочный трнсформатор.
Можно использовать готовый тр-р 220/12 В 250 Вт
(еще их называют котельными, сбоку обмотка, с другого бока торчит магнитопровод)

Через него можно включать нагрузку до 4 кВт

Включается первичка на 220 В, а нагрузка сети через вторичку.
Если полярность обмотки неправильная, снизит напряжение на 12 В

Я такой ставил прямо на щитке, сразу после счетчика.
Если 12 в мало добавить, перемотай вторичку, но чем больше вольтодобавка,
тем меньше допустимая мощность нагрузки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ЯНАО
сообщение 11.12.2009, 8:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 16518



а может быть причина в счетчике?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 11.12.2009, 9:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2068
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



В счетчике может быть только плохой контакт на клеммнике.
В этом случае наблюдается самопроизвольное несильное моргание ламп, изоляцией немного вонять будет от щитка. Плохой контакт может быть в пробках/автоматах

А на даче понятно, одна фаза
а на опоре откуда ввод сколько фаз проходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ЯНАО
сообщение 11.12.2009, 14:45
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 16518



на опоре 3 фазы
но за то, что бы взять 3 фазы, просят 30 т.р.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 11.12.2009, 15:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2068
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



А зачем тебе все три? подключись к той, на которой наибольшее напряжение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ЯНАО
сообщение 14.12.2009, 13:27
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 16518



выбирать не приходится, к какому счетчику подключили....к тому и подключили
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 14.12.2009, 14:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2068
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Не очень понятный комментарий
Счетчик же у тебя на даче, а 3 фазы на опоре.
Нужно замерять напряжение на каждой фазе, и подключить ввод на фазу с наибольшим напряжением.
Если не умеешь лазить по столбам, попроси профессионала
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ЯНАО
сообщение 15.12.2009, 10:51
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 16518



на опоре прикреплен щиток в котором находятся счетчики
от дачи до опоры проброшен кабель, а в щитке уже подключает электрик кооператива
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 15.12.2009, 10:54
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2068
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Электрику кооператива - магарыч, и пусть ищет фазу с наибольшим напряжением
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ЯНАО
сообщение 29.12.2009, 9:19
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 16518



может отказаться от ЛБ80?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 30.12.2009, 14:41
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



ЛДС вообще не любят низкого напряжения. Ниже 190 В может не зажечься и 40, одинарные 20 тем более.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ЯНАО
сообщение 31.12.2009, 9:11
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 16518



а как на счет энергосберегающие, как они реагируют на скачки напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 31.12.2009, 9:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2068
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



В лабораторных условиях загораются уже со 150 В, но как повлияет низкое напряжение на длительную работу, не знаю
если будет 250 - бабахнет конденсатор, возможно, не сразу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения