Защита от поражения током , Отгорел ноль на вводе или на подстанции

Олега
сообщение 21.11.2009, 13:17
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ВВ @ 21.11.2009, 3:24) *
Странно..

Г-н ВВ, Вы в принципе не допускаете реконструкцию отдельно взятой квартиры, встроенного помещения, флигеля? Тем не менее, ПУЭ дозволяет такое действие - произвести разделение PEN-проводника в том месте ("по ходу распространения электроэнергии") где в наличии 3 фазы и необходимое сечение проводников. Вы против ПУЭ? Даже реконструкция всего здания не избавит от проблемы полностью. Вы и против TN-C-S?
Если нет возможности (в соответствии с ПУЭ) разделить PEN, то вполне логично "предусмотреть защитный проводник ..., а при реконструкции системы питания дома останется только подключить его к шине РЕ."
"..соорудить заземление в отдельно взятой квартире.." здесь никто не предлагал. Повторное ЗУ - в месте разделения на РЕ и N. Никак не в квартире.

Сообщение отредактировал Олега - 21.11.2009, 13:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.11.2009, 17:06
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ВВ @ 21.11.2009, 3:24) *
..VIP говорит ерунду. В старом доме, с двухпроводной системой НЕ СЛЕДУЕТ проводить 3-й провод. И ПУЭ7 на такую проводку не распространяется..

ПУЭ5 не сыскал, извиняюсь.
А теперь вспоминаем ПУЭ6 (еще в редакции1980г.)
1.7.47. С целью уравн. потенциалов в тех помещениях .., в кот. прим. заземление или зануление, строительные.. конструкции, .. трубопроводы всех назначений, мет.корпуса технологического оборудования, .. и т. п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления…
7.1.55. В ванных комнатах жилых, общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.
7.1.56. В помещениях с подвесными потолками, имеющими металлические конструкции и детали, следует занулять металлические корпуса светильников, встраиваемых в подвесные потолки или устанавливаемых за ними.
7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т.п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок.
Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
7.1.60. Зануление трехфазной электроплиты следует осуществлять самостоятельным проводником, начиная от группового щитка (распределительного пункта). Использование нулевого рабочего проводника для зануления трехфазной электроплиты запрещается.
1.7.96. Заземление или зануление переносных электроприемников должно осуществляться специальной жилой (третья - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая - для электроприемников трехфазного тока), расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемой к корпусу электроприемника и к специальному контакту вилки втычного соединителя (см. 1.7.97)…

VIP говорит ерунду ?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.11.2009, 22:44
Сообщение #23





Гости






Цитата(Олега @ 21.11.2009, 13:17) *
Г-н ВВ, Вы в принципе не допускаете реконструкцию отдельно взятой квартиры, встроенного помещения, флигеля? Тем не менее, ПУЭ дозволяет такое действие - произвести разделение PEN-проводника в том месте ("по ходу распространения электроэнергии") где в наличии 3 фазы и необходимое сечение проводников. Вы против ПУЭ? Даже реконструкция всего здания не избавит от проблемы полностью. Вы и против TN-C-S?
Если нет возможности (в соответствии с ПУЭ) разделить PEN, то вполне логично "предусмотреть защитный проводник ..., а при реконструкции системы питания дома останется только подключить его к шине РЕ."
"..соорудить заземление в отдельно взятой квартире.." здесь никто не предлагал. Повторное ЗУ - в месте разделения на РЕ и N. Никак не в квартире.

А вы не пробовали рассмотреть вопрос установки УЗО в квартирном щите в системе ТN-С. В каких случаях УЗО не обеспечит защиту при отгорании нуля на вводе в дом (или) на подстанцию? А при реконструкции сетей квартиры в систему TN-C-S если разделение выполнили в этажном щите, разве не нужно проверить сечение РЕN в стояках? И если будете выполнять ДСУП в квартире, разве не нужно обязательно выполнить ОСУП в доме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.11.2009, 15:05
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если "Гость ВВ", так не мешало бы ответить на заданные по-ходу вопросы icon_rolleyes.gif Если конечно джентльмен..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.11.2009, 18:52
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 21.11.2009, 22:44) *
1. В каких случаях УЗО не обеспечит защиту при отгорании нуля на вводе в дом (или) на подстанцию?
2. А при реконструкции сетей квартиры в систему TN-C-S если разделение выполнили в этажном щите, разве не нужно проверить сечение РЕN в стояках?
3. И если будете выполнять ДСУП в квартире, разве не нужно обязательно выполнить ОСУП в доме?

1. Во всех случаях при обрыве PEN на вводе или в ТП, наличии перекоса и выполнении зануления в соответствии с ПУЭ (и 6 и 7) в системе TN. Если только одновременно не появится утечка на корпус icon_smile.gif . В случае появления на отгоревшем псевдо-нуле потенциала 50В (или 25В для повышенной опасности) и более, хоть 380 (относительно заземленных СПЧ здания и вне здания) кирдык вполне реален. От перекоса однофазное УЗО не спасет.
2. А разве кто-то утверждал. что на это не стоит обращать внимание?
3. А кто против?

Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 18:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.11.2009, 21:29
Сообщение #26





Гости






Цитата(Олега @ 22.11.2009, 18:52) *
1. Во всех случаях при обрыве PEN на вводе или в ТП, наличии перекоса и выполнении зануления в соответствии с ПУЭ (и 6 и 7) в системе TN. Если только одновременно не появится утечка на корпус icon_smile.gif . В случае появления на отгоревшем псевдо-нуле потенциала 50В (или 25В для повышенной опасности) и более, хоть 380 (относительно заземленных СПЧ здания и вне здания) кирдык вполне реален. От перекоса однофазное УЗО не спасет.
2. А разве кто-то утверждал. что на это не стоит обращать внимание?
3. А кто против?

1. А если не занулять при системе TN. При наличии утечки на сторонние проводящие части УЗО отработает при перекосе (обрвыве) нуля?
2. А кто это посоветует очередному реконструтору в старых домах (проект то не обязателен)?
3. См.2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.11.2009, 21:44
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 22.11.2009, 21:29) *
1. А если не занулять при системе TN. При наличии утечки на сторонние проводящие части УЗО отработает при перекосе (обрвыве) нуля?
2. А кто это посоветует очередному реконструтору в старых домах (проект то не обязателен)?
3. См.2

1. Если не занулять - отработает (если само исправно). Только кто подпишется под командой отмены основной меры защиты "зануление" и удалении всех ранее проложенных защитных проводников в системе TN ? Надеюсь, выше приведенное прочли. Это так, наспех выхваченное..нормативки море.
Почему уповаете на УЗО? Оно срабатывает за менее чем 0,1 сек. Но за это время через сердечную мышцу проскочит четыре-пять периодов тока. При чем если считаете, что ток будет равным тому, которое написано на УЗО (10, 30мА) или 1/3 от него, то ошибаетесь. УЗО не ограничит амплитуду и теоретически при обрыве нуля она м.б. равна Iр.= 380/1000=0.38А. В отличии от нормального режима, когда 220/1000=0,22А. 380мА в течение 0.1 сек у многих вызовут не только паралич дыхания, но и кирдык.
2. Очередному реконструктору посоветует ПУЭ7 (уж восьмой год советует): "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил." Там этот совет есть, гл.1.7.
О необязательности проекта. Для реконструкции? Интересно узнать, на каком основании сделан вывод?

Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 23:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.11.2009, 23:03
Сообщение #28





Гости






Цитата(Олега @ 22.11.2009, 21:44) *
1. Если не занулять - отработает (если само исправно). Только кто подпишется под командой отмены основной меры защиты "зануление" и удалении всех ранее проложенных защитных проводников в системе TN ? Надеюсь, выше приведенное прочли. Это так, наспех выхваченное..нормативки море.
2. Очередному реконструктору посоветует ПУЭ7 (уж восьмой год советует): "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил." Там этот совет есть, гл.1.7.
О необязательности проекта. Для реконструкции? Интересно узнать, на каком основании сделан вывод?

2. В какой стране живем? Если проверить некому (Ростехнадзор граждан не проверяет, ели до 15 кВт и 3 категория), потребовать некому, то и проект автоматом будет необязательным. К тому же требования ПУЭ для граждан необязательны. Вот из этого и появятся и PEN заниженного сечения и ДСУП без ОСУП. Такого рода переделки ни к чему хорошему не приведут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.11.2009, 23:34
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Предлагаете добавить? Оторвать все РЕ-проводники. заменив на УЗО? icon_confused.gif я в предыдущем посте добавил в п.1 про УЗО..
Вобще-то наш инспектор нам объяснял, что при вводе в эксплуатацию частники также предъявляют установку и проект. Может я чего не понял?
В конце концов каждый сам кузнец своего счастья (и несчастья тоже). Можно и стену кривую возвести и однажды под ней околеть icon_eek.gif без всякого тока! К каждому инспектора приставить для проверки, скажем, сечения провода заменяемого на чайнике? Если даже на сотню (что б раз в году захаживать на чай), прикиньте сколь их надо.. ненапасешься! Причем, инспектор еще звонит к соседям, а проводивший его уже откручивает РЕ-проводник от газовой плиты, к примеру icon_lol.gif . Ему дескать на форуме (обойдемся без рекламы) объяснили - "надо два провода". Или от того же чайника - дескать всё одно пластмассовый + форум...

Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 23:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.11.2009, 14:54
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 23.11.2009, 0:03) *
К тому же требования ПУЭ для граждан необязательны.

Считаете гражданам можно лепить как хотишь? Думаю ошибаетесь. Требования ПУЭ распространяются на электроустановки, не на граждан. В том числе и ЭУ жилых зданий. Вопросы эксплуатации - это уже в ПТЭЭП. А делаться всё должно по нормам и правилам. В частности, не рекомендуется подключать к фазному проводнику колючую проволоку на заборе icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 23.11.2009, 20:22
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(Олега @ 23.11.2009, 14:54) *
Считаете гражданам можно лепить как хотишь? Думаю ошибаетесь. Требования ПУЭ распространяются на электроустановки, не на граждан. В том числе и ЭУ жилых зданий. Вопросы эксплуатации - это уже в ПТЭЭП. А делаться всё должно по нормам и правилам. В частности, не рекомендуется подключать к фазному проводнику колючую проволоку на заборе icon_biggrin.gif

Установка дополнительно в щитах домов старой постройки УЗО (система TN-C) однозначно не защитит от всех возможных бед, но существенно усилит электробезопасность. А создание самостоятельно (кто то что то прочитал на форуме или поглядел в ПУЭ) системы TN-C-S категорически вредно, так как это может привести к вреду не только себе но и тем, кто живет в этом же доме.
Инспектор, который Вам рассказал про проекты, которые несут частники был прав до апреля 2009 г. Но ПП №334 все изменило. К тому же по постановлению правительства 401 Ростехнадзор не занимается надзором у граждан. Беда не в том, что гражданин, что то налепил у себя (кузнец своего счастья или несчастья), а в том что могут пострадать и другие люди (безмолвные "участники" процесса).
Требования ПУЭ не обязательны для исполнения гражданами (к сожалению). Кроме этого, Градостроительный кодекс РФ, а именно статья 48. «Статья 48 (ГК РФ). Архитектурно-строительное проектирование ... 3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства».
То есть государство уже допускает возможность гражданам выполнять монтаж без проекта. Вы дадите гарантию, что фаза не будет на колючей проволоке?
Прошу прощения, чем Вас не устраивает, что УЗО срабатывает за менее чем 0,1 сек. ПУЭ это время очень даже устраивает.
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN
Номинальное фазное напряжение U0, В Время отключения, с
127 0,8
220 0,4
380 0,2
Более 380 0,1

А у Вас какие сомнения, что ток будет равным тому (или менее), которое написано на УЗО (10, 30мА).
Странно, почему вы думаете, что УЗО не ограничит амплитуду. Вы пишете, что теоретически при обрыве нуля она м.б. равна Iр.= 380/1000=0.38А. А 380 от куда берете? Максимум на РЕ проводнике при обрыве РEN будет 220В. В квартире, где однофазный ввод, где Вы найдете 380 В? Или у Вас человек прикасается с одной стороны к фазе, а с другой стороне к РЕ на которой другая фаза?

Сообщение отредактировал Zzazemleno - 23.11.2009, 20:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.11.2009, 20:34
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Кроме этого, Градостроительный кодекс РФ, а именно статья 48. «Статья 48 (ГК РФ). Архитектурно-строительное проектирование ...
Если не потерял нить последних рассуждений, то речь шла не об ИЖС, а о многоквартирных домах. А также не о самостоятельной реконструкции системы питания каждым отдельно взятым индивидуумом... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 23.11.2009, 20:46
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(savelij @ 23.11.2009, 20:34) *
Если не потерял нить последних рассуждений, то речь шла не об ИЖС, а о многоквартирных домах. А также не о самостоятельной реконструкции системы питания каждым отдельно взятым индивидуумом... icon_wink.gif

ИЖС привел только для примера, для того чтобы показать, что монтаж без проекта допускается. Автор указал в своем вопросе про электриков. У нас каждый второй - "электрик" icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.11.2009, 21:27
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) *
Вы пишете, что теоретически при обрыве нуля она м.б. равна Iр.= 380/1000=0.38А. А 380 от куда берете? Максимум на РЕ проводнике при обрыве РEN будет 220В.

Да уж подзагнул.. icon_redface.gif Но и 220 max тоже не слабо при допустимых 50 (25, 6) В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 23.11.2009, 21:32
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(Олега @ 23.11.2009, 21:27) *
Но и 220 max тоже не слабо при допустимых 50 (25, 6) В.

А УЗО? icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.11.2009, 21:57
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) *
А у Вас какие сомнения, что ток будет равным тому (или менее), которое написано на УЗО (10, 30мА).
Странно, почему вы думаете, что УЗО не ограничит амплитуду.

У меня сомнений никаких, ток будет равен тому значению которое определится сопротивлением цепи утечки. УЗО лишь ограничит время воздействия, но не амплитуду. При частоте 50Гц через Вас успеет проити до пяти полных периодов. 0,1/0,02=5

Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) *
Ростехнадзор не занимается надзором у граждан.

Инспектор поведал как раз о частниках, которым необходимо предъявить ЭУ при подключении. О дальнейшем ненадзоре известно.
Градостроительный кодекс (был и моральный кодекс строителя коммунизьма icon_wink.gif ) пробили богатенькие Буратины для безканительного строительства своих теремков. Вопрос только, как без документации к примеру продать. Нормальный чел сразу репку почешет, а стоит ли.

Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) *
Установка дополнительно в щитах домов старой постройки УЗО (система TN-C) однозначно не защитит от всех возможных бед, но существенно усилит электробезопасность.

Усилит, как уже и говорил. Но не усилит при обрыве PENа. А это и было в зачине.

Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2009, 21:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 23.11.2009, 22:00
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(Олега @ 23.11.2009, 21:41) *
У меня сомнений никаких, ток будет равен тому значению которое определится сопротивлением цепи утечки. УЗО лишь ограничит время воздействия, но не амплитуду. При частоте 50Гц через Вас успеет проити до пяти полных периодов. 0,1/0,02=5
Инспектор поведал как раз о частниках, которым необходимо предъявить ЭУ при подключении. О дальнейшем ненадзоре известно.
Градостроительный кодекс (был и моральный кодекс строителя коммунизьма icon_wink.gif ) пробили богатенькие Буратины для безканительного строительства своих теремков. Вопрос только, как без документации к примеру продать. Нормальный чел сразу репку почешет, а стоит ли.

УЗО как раз ограничит не только время воздействия (менее 0,1 сек.), но и величину тока проходящее через человека. Прежде чем ток достигнет значений, которые Вы уже указывали, УЗО уже отработает. Почему вы гоните через человека полное значение тока если его величина ограничивается УЗО, извините, но понять не могу.
Про инспектора. Спросите у него еще раз. А если он вам ответит так же порекомендуйте ему повнимательней почитать ПП 334 и положение о Ростехнадзоре. К сожалению "нормальный чел" всегда репку чешет когда нуно обойти все требования и получить побыстрее свою долю электричества при подключении. А когда будут продавать, то продадут, предварительно почесав репку. Богатенькие Буратины уже и не то пробивают.
И при обрыве РЕN вероятность, что спасет от "не приятного" тока очень высока (Подчеркиваю, в старом жилом фонде с системой TN-С)

Сообщение отредактировал Zzazemleno - 23.11.2009, 22:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.11.2009, 22:23
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:00) *
УЗО как раз ограничит не только время воздействия (менее 0,1 сек.), но и величину тока проходящее через человека. Прежде чем ток достигнет значений, которые Вы уже указывали, УЗО уже отработает. Почему вы гоните через человека полное значение тока если его величина ограничивается УЗО, извините, но понять не могу.

Хорошо, еще заход. Берем 0,08 секунды (ведь менее 0,1 ?). Начинайте рисовать синусоиду вдоль оси времени. Один полный период - это 1сек/50 (50Гц - 50колебаний в секунду). За первый период (0.02сек) амплитуда изменилась? Ни грамма. Точно так же и за последующие три, уместившиеся до значения 0,08сек. после этого - отключение. Объяснение - инерционность устройства.

Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:00) *
И при обрыве РЕN вероятность, что спасет от "не приятного" тока очень высока (Подчеркиваю, в старом жилом фонде с системой TN-С)

Подчеркиваю, в старом жилом фонде с системой TN-C тоже присутствовали отдельные (третьи) защитные проводники. Взгляните в ПУЭ редакции 80 года, давеча приводил icon_rolleyes.gif Вы так же предлагаете все их оборвать, заменив на УЗО ?
УЗО поможет лишь при утечке на корпус прибора, подконтрольного этому УЗО. При обрыве PENа чем поможет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 23.11.2009, 22:40
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(Олега @ 23.11.2009, 22:23) *
Хорошо, еще заход. Берем 0,08 секунды (ведь менее 0,1 ?). Начинайте рисовать синусоиду вдоль оси времени. Один полный период - это 1сек/50 (50Гц - 50колебаний в секунду). За первый период (0.02сек) амплитуда изменилась? Ни грамма. Точно так же и за последующие три, уместившиеся до значения 0,08сек. после этого - отключение. Объяснение - инерционность устройства.
Подчеркиваю, в старом жилом фонде с системой TN-C тоже присутствовали отдельные (третьи) защитные проводники. Взгляните в ПУЭ редакции 80 года, давеча приводил icon_rolleyes.gif Вы так же предлагаете все их оборвать, заменив на УЗО ?
УЗО поможет лишь при утечке на корпус прибора, подконтрольного этому УЗО. При обрыве PENа чем поможет?

Какую величину тока "колебаем"?
Ничего обрывать не предлагаю (все уже оборвано), в квартире (в старом жилом фонде), что занулялось обычно (по жизни)? Либо ничего, либо корпус ванны (все уже сменили ни по одной ванне, и подавляющее большинство ничего не зануляло), защитный контакт розетки для подключения электроплиты (многие уже поменяли и проводку и сами плиты).
Ну а УЗО как Вы правильно заметили сработает при возникновении необходимого тока утечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.11.2009, 23:06
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:40) *
Какую величину тока "колебаем"?

Колебаем следующую величину: Максимально возможное напряжение (среднеквадратичное - это 220-230В, амплитудное 325В) делим на нормируемое для бытовых установок сопротивление человека (1000 Ом) и получаем 220-230мА среднеквадратичного и 325мА в пике. Если в руке дроссель не держим icon_lol.gif
При времени отключения 0,09сек и 220мА в ГОСТ уже не лезем icon_cry.gif

Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:40) *
все уже оборвано

Зануляли и Вятки-автоматы, и инструмент 1 класса, и плиты. При замене плиты и проводке к ней что поменялось? Ничего. Тот же защитный проводник присутствует. А кто чего и не занулял, так это против правил существовавших делалось. Стало быть самодеятельность. Некрасиво так делать. icon_confused.gif

Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:40) *
Ну а УЗО как Вы правильно заметили сработает при возникновении необходимого тока утечки.

Вот-вот. А при обрыве PENа и появлении на нем потенциала такого тока для УЗО нет и оно не питюкает, а человека в это время ой как колебает.

Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2009, 23:09
Вернуться в начало страницы