#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Странно.. Г-н ВВ, Вы в принципе не допускаете реконструкцию отдельно взятой квартиры, встроенного помещения, флигеля? Тем не менее, ПУЭ дозволяет такое действие - произвести разделение PEN-проводника в том месте ("по ходу распространения электроэнергии") где в наличии 3 фазы и необходимое сечение проводников. Вы против ПУЭ? Даже реконструкция всего здания не избавит от проблемы полностью. Вы и против TN-C-S? Если нет возможности (в соответствии с ПУЭ) разделить PEN, то вполне логично "предусмотреть защитный проводник ..., а при реконструкции системы питания дома останется только подключить его к шине РЕ." "..соорудить заземление в отдельно взятой квартире.." здесь никто не предлагал. Повторное ЗУ - в месте разделения на РЕ и N. Никак не в квартире. Сообщение отредактировал Олега - 21.11.2009, 13:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..VIP говорит ерунду. В старом доме, с двухпроводной системой НЕ СЛЕДУЕТ проводить 3-й провод. И ПУЭ7 на такую проводку не распространяется.. ПУЭ5 не сыскал, извиняюсь. А теперь вспоминаем ПУЭ6 (еще в редакции1980г.) 1.7.47. С целью уравн. потенциалов в тех помещениях .., в кот. прим. заземление или зануление, строительные.. конструкции, .. трубопроводы всех назначений, мет.корпуса технологического оборудования, .. и т. п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления… 7.1.55. В ванных комнатах жилых, общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода. 7.1.56. В помещениях с подвесными потолками, имеющими металлические конструкции и детали, следует занулять металлические корпуса светильников, встраиваемых в подвесные потолки или устанавливаемых за ними. 7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т.п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии). 7.1.60. Зануление трехфазной электроплиты следует осуществлять самостоятельным проводником, начиная от группового щитка (распределительного пункта). Использование нулевого рабочего проводника для зануления трехфазной электроплиты запрещается. 1.7.96. Заземление или зануление переносных электроприемников должно осуществляться специальной жилой (третья - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая - для электроприемников трехфазного тока), расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемой к корпусу электроприемника и к специальному контакту вилки втычного соединителя (см. 1.7.97)… VIP говорит ерунду ? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Г-н ВВ, Вы в принципе не допускаете реконструкцию отдельно взятой квартиры, встроенного помещения, флигеля? Тем не менее, ПУЭ дозволяет такое действие - произвести разделение PEN-проводника в том месте ("по ходу распространения электроэнергии") где в наличии 3 фазы и необходимое сечение проводников. Вы против ПУЭ? Даже реконструкция всего здания не избавит от проблемы полностью. Вы и против TN-C-S? Если нет возможности (в соответствии с ПУЭ) разделить PEN, то вполне логично "предусмотреть защитный проводник ..., а при реконструкции системы питания дома останется только подключить его к шине РЕ." "..соорудить заземление в отдельно взятой квартире.." здесь никто не предлагал. Повторное ЗУ - в месте разделения на РЕ и N. Никак не в квартире. А вы не пробовали рассмотреть вопрос установки УЗО в квартирном щите в системе ТN-С. В каких случаях УЗО не обеспечит защиту при отгорании нуля на вводе в дом (или) на подстанцию? А при реконструкции сетей квартиры в систему TN-C-S если разделение выполнили в этажном щите, разве не нужно проверить сечение РЕN в стояках? И если будете выполнять ДСУП в квартире, разве не нужно обязательно выполнить ОСУП в доме? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если "Гость ВВ", так не мешало бы ответить на заданные по-ходу вопросы
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. В каких случаях УЗО не обеспечит защиту при отгорании нуля на вводе в дом (или) на подстанцию? 2. А при реконструкции сетей квартиры в систему TN-C-S если разделение выполнили в этажном щите, разве не нужно проверить сечение РЕN в стояках? 3. И если будете выполнять ДСУП в квартире, разве не нужно обязательно выполнить ОСУП в доме? 1. Во всех случаях при обрыве PEN на вводе или в ТП, наличии перекоса и выполнении зануления в соответствии с ПУЭ (и 6 и 7) в системе TN. Если только одновременно не появится утечка на корпус ![]() 2. А разве кто-то утверждал. что на это не стоит обращать внимание? 3. А кто против? Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 18:55 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
1. Во всех случаях при обрыве PEN на вводе или в ТП, наличии перекоса и выполнении зануления в соответствии с ПУЭ (и 6 и 7) в системе TN. Если только одновременно не появится утечка на корпус ![]() 2. А разве кто-то утверждал. что на это не стоит обращать внимание? 3. А кто против? 1. А если не занулять при системе TN. При наличии утечки на сторонние проводящие части УЗО отработает при перекосе (обрвыве) нуля? 2. А кто это посоветует очередному реконструтору в старых домах (проект то не обязателен)? 3. См.2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. А если не занулять при системе TN. При наличии утечки на сторонние проводящие части УЗО отработает при перекосе (обрвыве) нуля? 2. А кто это посоветует очередному реконструтору в старых домах (проект то не обязателен)? 3. См.2 1. Если не занулять - отработает (если само исправно). Только кто подпишется под командой отмены основной меры защиты "зануление" и удалении всех ранее проложенных защитных проводников в системе TN ? Надеюсь, выше приведенное прочли. Это так, наспех выхваченное..нормативки море. Почему уповаете на УЗО? Оно срабатывает за менее чем 0,1 сек. Но за это время через сердечную мышцу проскочит четыре-пять периодов тока. При чем если считаете, что ток будет равным тому, которое написано на УЗО (10, 30мА) или 1/3 от него, то ошибаетесь. УЗО не ограничит амплитуду и теоретически при обрыве нуля она м.б. равна Iр.= 380/1000=0.38А. В отличии от нормального режима, когда 220/1000=0,22А. 380мА в течение 0.1 сек у многих вызовут не только паралич дыхания, но и кирдык. 2. Очередному реконструктору посоветует ПУЭ7 (уж восьмой год советует): "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил." Там этот совет есть, гл.1.7. О необязательности проекта. Для реконструкции? Интересно узнать, на каком основании сделан вывод? Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 23:08 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
1. Если не занулять - отработает (если само исправно). Только кто подпишется под командой отмены основной меры защиты "зануление" и удалении всех ранее проложенных защитных проводников в системе TN ? Надеюсь, выше приведенное прочли. Это так, наспех выхваченное..нормативки море. 2. Очередному реконструктору посоветует ПУЭ7 (уж восьмой год советует): "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил." Там этот совет есть, гл.1.7. О необязательности проекта. Для реконструкции? Интересно узнать, на каком основании сделан вывод? 2. В какой стране живем? Если проверить некому (Ростехнадзор граждан не проверяет, ели до 15 кВт и 3 категория), потребовать некому, то и проект автоматом будет необязательным. К тому же требования ПУЭ для граждан необязательны. Вот из этого и появятся и PEN заниженного сечения и ДСУП без ОСУП. Такого рода переделки ни к чему хорошему не приведут. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Предлагаете добавить? Оторвать все РЕ-проводники. заменив на УЗО?
![]() Вобще-то наш инспектор нам объяснял, что при вводе в эксплуатацию частники также предъявляют установку и проект. Может я чего не понял? В конце концов каждый сам кузнец своего счастья (и несчастья тоже). Можно и стену кривую возвести и однажды под ней околеть ![]() ![]() Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 23:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
К тому же требования ПУЭ для граждан необязательны. Считаете гражданам можно лепить как хотишь? Думаю ошибаетесь. Требования ПУЭ распространяются на электроустановки, не на граждан. В том числе и ЭУ жилых зданий. Вопросы эксплуатации - это уже в ПТЭЭП. А делаться всё должно по нормам и правилам. В частности, не рекомендуется подключать к фазному проводнику колючую проволоку на заборе ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15709 ![]() |
Считаете гражданам можно лепить как хотишь? Думаю ошибаетесь. Требования ПУЭ распространяются на электроустановки, не на граждан. В том числе и ЭУ жилых зданий. Вопросы эксплуатации - это уже в ПТЭЭП. А делаться всё должно по нормам и правилам. В частности, не рекомендуется подключать к фазному проводнику колючую проволоку на заборе ![]() Установка дополнительно в щитах домов старой постройки УЗО (система TN-C) однозначно не защитит от всех возможных бед, но существенно усилит электробезопасность. А создание самостоятельно (кто то что то прочитал на форуме или поглядел в ПУЭ) системы TN-C-S категорически вредно, так как это может привести к вреду не только себе но и тем, кто живет в этом же доме. Инспектор, который Вам рассказал про проекты, которые несут частники был прав до апреля 2009 г. Но ПП №334 все изменило. К тому же по постановлению правительства 401 Ростехнадзор не занимается надзором у граждан. Беда не в том, что гражданин, что то налепил у себя (кузнец своего счастья или несчастья), а в том что могут пострадать и другие люди (безмолвные "участники" процесса). Требования ПУЭ не обязательны для исполнения гражданами (к сожалению). Кроме этого, Градостроительный кодекс РФ, а именно статья 48. «Статья 48 (ГК РФ). Архитектурно-строительное проектирование ... 3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства». То есть государство уже допускает возможность гражданам выполнять монтаж без проекта. Вы дадите гарантию, что фаза не будет на колючей проволоке? Прошу прощения, чем Вас не устраивает, что УЗО срабатывает за менее чем 0,1 сек. ПУЭ это время очень даже устраивает. Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN Номинальное фазное напряжение U0, В Время отключения, с 127 0,8 220 0,4 380 0,2 Более 380 0,1 А у Вас какие сомнения, что ток будет равным тому (или менее), которое написано на УЗО (10, 30мА). Странно, почему вы думаете, что УЗО не ограничит амплитуду. Вы пишете, что теоретически при обрыве нуля она м.б. равна Iр.= 380/1000=0.38А. А 380 от куда берете? Максимум на РЕ проводнике при обрыве РEN будет 220В. В квартире, где однофазный ввод, где Вы найдете 380 В? Или у Вас человек прикасается с одной стороны к фазе, а с другой стороне к РЕ на которой другая фаза? Сообщение отредактировал Zzazemleno - 23.11.2009, 20:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Кроме этого, Градостроительный кодекс РФ, а именно статья 48. «Статья 48 (ГК РФ). Архитектурно-строительное проектирование ... Если не потерял нить последних рассуждений, то речь шла не об ИЖС, а о многоквартирных домах. А также не о самостоятельной реконструкции системы питания каждым отдельно взятым индивидуумом... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15709 ![]() |
Если не потерял нить последних рассуждений, то речь шла не об ИЖС, а о многоквартирных домах. А также не о самостоятельной реконструкции системы питания каждым отдельно взятым индивидуумом... ![]() ИЖС привел только для примера, для того чтобы показать, что монтаж без проекта допускается. Автор указал в своем вопросе про электриков. У нас каждый второй - "электрик" ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15709 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А у Вас какие сомнения, что ток будет равным тому (или менее), которое написано на УЗО (10, 30мА). Странно, почему вы думаете, что УЗО не ограничит амплитуду. У меня сомнений никаких, ток будет равен тому значению которое определится сопротивлением цепи утечки. УЗО лишь ограничит время воздействия, но не амплитуду. При частоте 50Гц через Вас успеет проити до пяти полных периодов. 0,1/0,02=5 Ростехнадзор не занимается надзором у граждан. Инспектор поведал как раз о частниках, которым необходимо предъявить ЭУ при подключении. О дальнейшем ненадзоре известно. Градостроительный кодекс (был и моральный кодекс строителя коммунизьма ![]() Установка дополнительно в щитах домов старой постройки УЗО (система TN-C) однозначно не защитит от всех возможных бед, но существенно усилит электробезопасность. Усилит, как уже и говорил. Но не усилит при обрыве PENа. А это и было в зачине. Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2009, 21:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15709 ![]() |
У меня сомнений никаких, ток будет равен тому значению которое определится сопротивлением цепи утечки. УЗО лишь ограничит время воздействия, но не амплитуду. При частоте 50Гц через Вас успеет проити до пяти полных периодов. 0,1/0,02=5 Инспектор поведал как раз о частниках, которым необходимо предъявить ЭУ при подключении. О дальнейшем ненадзоре известно. Градостроительный кодекс (был и моральный кодекс строителя коммунизьма ![]() УЗО как раз ограничит не только время воздействия (менее 0,1 сек.), но и величину тока проходящее через человека. Прежде чем ток достигнет значений, которые Вы уже указывали, УЗО уже отработает. Почему вы гоните через человека полное значение тока если его величина ограничивается УЗО, извините, но понять не могу. Про инспектора. Спросите у него еще раз. А если он вам ответит так же порекомендуйте ему повнимательней почитать ПП 334 и положение о Ростехнадзоре. К сожалению "нормальный чел" всегда репку чешет когда нуно обойти все требования и получить побыстрее свою долю электричества при подключении. А когда будут продавать, то продадут, предварительно почесав репку. Богатенькие Буратины уже и не то пробивают. И при обрыве РЕN вероятность, что спасет от "не приятного" тока очень высока (Подчеркиваю, в старом жилом фонде с системой TN-С) Сообщение отредактировал Zzazemleno - 23.11.2009, 22:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
УЗО как раз ограничит не только время воздействия (менее 0,1 сек.), но и величину тока проходящее через человека. Прежде чем ток достигнет значений, которые Вы уже указывали, УЗО уже отработает. Почему вы гоните через человека полное значение тока если его величина ограничивается УЗО, извините, но понять не могу. Хорошо, еще заход. Берем 0,08 секунды (ведь менее 0,1 ?). Начинайте рисовать синусоиду вдоль оси времени. Один полный период - это 1сек/50 (50Гц - 50колебаний в секунду). За первый период (0.02сек) амплитуда изменилась? Ни грамма. Точно так же и за последующие три, уместившиеся до значения 0,08сек. после этого - отключение. Объяснение - инерционность устройства. И при обрыве РЕN вероятность, что спасет от "не приятного" тока очень высока (Подчеркиваю, в старом жилом фонде с системой TN-С) Подчеркиваю, в старом жилом фонде с системой TN-C тоже присутствовали отдельные (третьи) защитные проводники. Взгляните в ПУЭ редакции 80 года, давеча приводил ![]() УЗО поможет лишь при утечке на корпус прибора, подконтрольного этому УЗО. При обрыве PENа чем поможет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15709 ![]() |
Хорошо, еще заход. Берем 0,08 секунды (ведь менее 0,1 ?). Начинайте рисовать синусоиду вдоль оси времени. Один полный период - это 1сек/50 (50Гц - 50колебаний в секунду). За первый период (0.02сек) амплитуда изменилась? Ни грамма. Точно так же и за последующие три, уместившиеся до значения 0,08сек. после этого - отключение. Объяснение - инерционность устройства. Подчеркиваю, в старом жилом фонде с системой TN-C тоже присутствовали отдельные (третьи) защитные проводники. Взгляните в ПУЭ редакции 80 года, давеча приводил ![]() УЗО поможет лишь при утечке на корпус прибора, подконтрольного этому УЗО. При обрыве PENа чем поможет? Какую величину тока "колебаем"? Ничего обрывать не предлагаю (все уже оборвано), в квартире (в старом жилом фонде), что занулялось обычно (по жизни)? Либо ничего, либо корпус ванны (все уже сменили ни по одной ванне, и подавляющее большинство ничего не зануляло), защитный контакт розетки для подключения электроплиты (многие уже поменяли и проводку и сами плиты). Ну а УЗО как Вы правильно заметили сработает при возникновении необходимого тока утечки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Какую величину тока "колебаем"? Колебаем следующую величину: Максимально возможное напряжение (среднеквадратичное - это 220-230В, амплитудное 325В) делим на нормируемое для бытовых установок сопротивление человека (1000 Ом) и получаем 220-230мА среднеквадратичного и 325мА в пике. Если в руке дроссель не держим ![]() При времени отключения 0,09сек и 220мА в ГОСТ уже не лезем ![]() все уже оборвано Зануляли и Вятки-автоматы, и инструмент 1 класса, и плиты. При замене плиты и проводке к ней что поменялось? Ничего. Тот же защитный проводник присутствует. А кто чего и не занулял, так это против правил существовавших делалось. Стало быть самодеятельность. Некрасиво так делать. ![]() Ну а УЗО как Вы правильно заметили сработает при возникновении необходимого тока утечки. Вот-вот. А при обрыве PENа и появлении на нем потенциала такого тока для УЗО нет и оно не питюкает, а человека в это время ой как колебает. Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2009, 23:09 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |