|   Цвет шины заземления? | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Цвет шины заземления? | 
| Гость_Влад_* |  27.1.2005, 15:09 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Вопрос о цвете шины заземления, в какой цвет должена быть окрашена шина в черный или желто-зеленый ?  На какой документ можно сослаться ?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  28.1.2005, 1:16 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252  | 
				ПУЭ 1.1.29
 "Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: ...... нулевая рабочая N - голубым, эта же шина, используемая в качестве нулевой защитной, - продольными полосами желтого и зеленого цветов; Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или для антикоррозийной защиты." | 
|   | |
| Гость_Влад_* |  28.1.2005, 12:39 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Вот нашел в Инете как трактуется пункт 1.1.29 Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
 Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов... Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10 приведены в редакции седьмого издания (2002 г.) | 
|   | |
| Гость_андрей_* |  1.2.2005, 16:19 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | 
| Гости  | 
				уважаемый виктор вобще-то нулевая шина красится вголубой цвет только постоянного тока а при переменном только в синий , уточнять надо
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  2.2.2005, 1:52 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252  | 
				Уважаемый Андрей! Переписал из ПУЭ слово-в слово.
 А вот уменя встречный вопрос. Дайте ссылочку на документ. Какого цвета должен быть заземляющий провод идущий от установки до контура, и должна ли на нем быть вообще изоляция? ... Инспектор заставляет меня снимать желто-зеленую изоляцию со всех заземляющих проводников. Законно ли это? | 
|   | |
| Гость_андрей_* |  4.2.2005, 15:35 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Виктор я точно не помню (если сильно надо то уточню) заземляющие проводники от 1,5 мм2 до 4мм2 идут строго в изоляции, а после 4мм2 могут идти без нее, но это не, означает что они, должны быть обязательно голыми. Должна быть изоляция от внешних факторов. Это по “справочнику заземления “ Карякина. Также должны быть помечены по 150 мм с каждой стороны желто-зеленым цветом. И судя по всему инспектор не прав, с ссылкой на ПУЭ.
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_андрей_* |  4.2.2005, 15:40 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | 
| Гости  | 
				кстати о "переписал из ПУЭ" его я не открывал месяца 2 , это всё по памяти ( хочиш верь а хочиш нет )
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  26.9.2005, 11:41 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2005 Пользователь №: 3941  | 
				А, нормируется ли цвет шины рабочего заземления?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  27.9.2005, 15:50 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16  | 
				По цвету заземления вопрос интересный раньше было определено конкретно -цвет чёрный. потом появилось чёрный или тёмно-синий.
 А , сейчас смотришь на заземления , жёлтый фон + зелёные полоски. | 
|   | |
|  27.9.2005, 16:10 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2005 Пользователь №: 3941  | 
				Вроде ПУЭ и ГОСТ Р 50462 смотрел в них однозначно для защитного заземления использовать желто-зеленую окраску.
 А про цвет рабочего заземление нислова (может не там смотрел), получается что цвет проводников рабочего заземления не регламентируется?! | 
|   | |
|  | 
| Гость_Феодор_* |  27.9.2005, 20:28 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Рабочий нуль всегда голубой. Норматив, правда, не назову.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  27.9.2005, 22:38 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252  | 
				А что за термин "рабочее заземление"?
 Какое оно еще может быть? нерабочим? | 
|   | |
| Гость_Чайник_* |  28.9.2005, 2:30 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | 
| Гости  | Цитата(Viktor2004) А что за термин "рабочее заземление"?
 Какое оно еще может быть? нерабочим? Коллеги ошиблись - не каждый день экзамены сдают, путают пока определения защитный/"рабочий"(PE/N) ноль и защитное заземление(PE) - не придают этим терминам значения - считают, что это "придирки" инспектора...   | 
|   | |
| Гость_Terminator_* |  31.3.2006, 10:32 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Может я что-то не понимаю, но:
 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Глава 2.7 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет. а п.1.1.29 говорит про электроустановки - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии, а насколько я понимаю, раз есть специальная глава в ПТЭЭП посвященная теме заземляющих (подчеркиваю) устройств, то комментарии излишни. | 
|   | |
|  1.4.2006, 16:22 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205  | 
				Кончайте парить друг-другу мозги - заземляющая шина, проложенная открыто, должна быть черной.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  2.4.2006, 6:20 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832  | Цитата ... Инспектор заставляет меня снимать желто-зеленую изоляцию со Если заземляющий проводник цельнотянутый - то инспектор прав. | 
|   | |
|  2.4.2006, 23:39 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690  | Цитата инспектор прав На что ссылается? | 
|   | |
|  3.4.2006, 18:07 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205  | 
				шина, проложенная открыто, должна быть черной
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  3.4.2006, 20:03 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Что за ерунда, всю жизнь красили в черный, по крайней мере на нашей подстанции они черные и еще не один не пришел и не заставил перекрашивать
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_шины_* |  3.4.2006, 20:20 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Они должны быть обязательно - черные. Жз только в трубе и кабеле.
				
				
				
			 | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 17:48 | 
|  | 
|   |