Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Учет электрроэненргии , Требуется Помощь в проектировании

yur
сообщение 21.9.2009, 15:38
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Никогда таким не занимался, к сожалению...

Необходимо выполнить узел учета электроэнергии (внутризаводской, на рассчетный).
Питание 3-фазное 0,4 кВ, кабель 50ммкв, потребляемый ток 100-150А, кратковременно до 180А.

Какие ТТ следует выбирать и какой счетчик для них?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.9.2009, 16:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



ТТИ-0,66,150\5 5ВА класс 0,5S, счетчик 5А (1-7,5А) 220\380в тип либо ЦЭ6803В либо Меркурий 230 АМ класс 1 или 0,5 .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 21.9.2009, 16:39
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



а из каких соображений выбираем ТТ 150А?
есть ведь номиналы 120, 125 ампер

и чем класс 0,5 отличается от 0,5S

Сообщение отредактировал yur - 21.9.2009, 16:43


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 21.9.2009, 16:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(yur @ 21.9.2009, 17:39) *
а из каких соображений выбираем ТТ 150А?
есть ведь номиналы 120, 125 ампер


Вы ведь сами сказали 100-150А-перегружать ТТ нельзя


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 21.9.2009, 17:29
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



их совсем перегружать нельзя? тогда может быть лучше брать ТТ на 200 амп?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 21.9.2009, 17:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Можно и их , главное чтобы при мин. нагрузке соблюдалась чувствительность пр.учета, но сейчас счетчики такие что считают и менее 5% по вторичке (смотреть паспорт сч-ка)


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 21.9.2009, 17:52
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Буква S - это для коммерческрго учёта. Более подробно здесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.9.2009, 0:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



ТТ150\5 взята из вашей инфо перегружать их можно но не более 20% номинала ( в вашем случае 180а) и не длительно иначе он просто не будет правильно считать (перенасыщение сердечника) где-то уже писал о мин. нагрузке в 5% и в реж. макс не менее 40-50% тогда учет будет объективен.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 22.9.2009, 12:52
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Цитата(ez81 @ 22.9.2009, 3:06) *
ТТ150\5 взята из вашей инфо перегружать их можно но не более 20% номинала ( в вашем случае 180а) и не длительно иначе он просто не будет правильно считать (перенасыщение сердечника)


а вот с этого момента можно поподробнее?
вчера мерял ток - оказалось участок может достаточно долго (по крайней мере, более часа) потреблять 160-170 амп. по самой загруженой фазе.
Это допустимая длительная перегрузка для ТТ 150/5 ?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.9.2009, 18:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Пусть он потребляет свои 170 ампер но вольтамперная кривая ТТ уже не растет соответсвенно учет не досчитает эти 20% .И это не должно быть длительно только кратковременно. Длительно может быть 150А

Сообщение отредактировал ez81 - 22.9.2009, 18:34


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.9.2009, 21:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Т.к. у Вас учет не коммерческий (технический), то, не вдаваясь гЫбоко в теорию, рекомендую выбрать счетчик типа "Меркурий-230" + три ТТ с коэффициентом трансформации 200/5. Все заработает.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 23.9.2009, 11:07
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Спасибо!

а какие аргументы в пользу именно счетчика Меркурий 230?

Я предварительно выбрал Энергомера ЦЭ6803. Особой разницы не заметил, включая цену, только энергомера предлагает на выбор 4 варианта корпуса.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 23.9.2009, 18:47
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Меркурий класс 0,5 жк монитор да и еще много прибамбасов которые вобщем -то вам не нужны, ставьте ЦЭ6803В.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 23.9.2009, 19:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Учет как я понял технический, так что ставьте любой ...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 8.10.2009, 15:17
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



может, глупый вопрос...
выводы ТТ Л1 и Л2, правильно подключать обязательно нужно чтобы ток протекал от Л1 к Л2?
или все равно, главное чтобы все три трансформатора были подключены одинаково?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.10.2009, 17:04
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Меняете Л1,Л2 меняйте И1 И2 тогда все нормально.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 8.10.2009, 17:12
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



а заземлять тогда нужно выводы И1?
и, кстати, зачем вообще делается заземление вторичной обмотки ТТ?

и в системе TN-S нужно подключать к N или PE?

Сообщение отредактировал yur - 8.10.2009, 17:20


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.10.2009, 20:33
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Да провод от И1 нуно на РЕН шину а заземлять потому что в случае обрыва в данном случае на И1 будет большой потенциал на обмотке .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 22.10.2009, 12:23
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



А нужно ли ставить автомат (предохранители) в цепи напряжения счетчика?
И как выбрать ток автомата, если он нужен?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.10.2009, 21:11
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Скорее всего нет т.к. сбыт потребует опечатки(пломба) на автоматы защиты шобы не украли у них ээ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 1:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены