![]() ВТХ , Зона срабатывания ЭМР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ВТХ , Зона срабатывания ЭМР |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
Имеется выключатель с кратностью уставки по к.з. 10In, не регулируемый! (ВА 88-40, ИЭК)
У выключателя по ВТХ есть зона неуверенного срабатывания (она у него от 8 до 12 крат номиналу и в этой зоне время срабатывания разбросано от 0,02 до 0,5 с) Ток к.з. по расчету вышел 10,4In Как правильно описать время срабатывания ЭМР (электромагнитный разцепитель) - так и записать от "0,02 до 0,5" с. ? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |