Электроплитка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроплитка |
4.8.2009, 14:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 |
Добрый день.
У меня имелось: двухкомфорочная электроплитка 2 кВт, питающий кабель минимум 2,5 мм2 был случайно перекинут через металлический лист, стоящий на деревянном полу. Включил обе комфорки, стою помешиваю кашу. Как вдруг громкий хлопок, как выстрел из пневматики, и отрубилось электричество. Итог: изоляция питающего кабеля (в одном месте была скрутка) в месте скрутки пробита, на металлическом листе на уровне этой скрутки выжжена краска. Как будто дуговой разряд. Интересно, что же это был за "БУМ" и из-за чего? Изоляция скрутки как внутри, так и снаружи была нормальная. PS разбираться было некогда, заменил кабель, зачистил и подтянул все контакты - все работает. |
|
|
{ADA} Электроплитка 4.8.2009, 14:21
Jupiterrus Я думаю это было КЗ и не более того замкнуло L и N... 4.8.2009, 16:11
{ADA} ЦитатаЯ думаю это было КЗ и не более того замкнуло... 6.8.2009, 6:20
с2н5он перекинут, значит касался металла? 4.8.2009, 20:58
KIVOK ЦитатаПоддерживаю на счет электронного Наверное ск... 4.8.2009, 22:00![]() ![]() |
|