Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблему…
Установлен накопительный водонагреватель, к нему подключены три провода – фаза, ноль, заземление (прикручено к раме электрощитка). Водонагреватель соединяется с водопроводными трубами гибкими подводками в металлической оплётке. Проблема в том, что между водопроводной трубой и заземлением от электрощитка существует напряжение 6В, ток проходит по гибким подводкам от заземления в водопроводные трубы и эти подводки греются так, что начинает пахнуть горелой резиной. Подскажите, как мне устранить данную проблему? |
|
|
Алексей Проблема с заземлением водонагревателя 31.5.2005, 14:14
nitrogen Отколючи заземление от щитка, и подключи к трубам.... 31.5.2005, 16:04
КОСТЯ Заземление от щитка отключать конечно не надо. Про... 31.5.2005, 20:47
Алексей Спасибо за советы. Т.е. или заземлить на трубу, ил... 1.6.2005, 8:32
nitrogen Цитата(Алексей)Второй вариант не грозит последстви... 1.6.2005, 17:11
Гость Цитата(Алексей)Спасибо за советы. Т.е. или заземли... 1.6.2005, 23:23
Алексей Цитатахорошо бы Вам, теперь, закоротить (как это В... 2.6.2005, 11:55
f389 Цитата(Алексей)Цитатахорошо бы Вам, теперь, закоро... 4.6.2005, 22:43
Гость Пока Вы не "заземлите" Ваши открытые металлические... 14.6.2005, 16:36
Viktor2004 По-моему заземление электрощитка это должна быть г... 14.6.2005, 19:42
Гость Цитата(Anonymous)Пока Вы не "заземлите" Ваши откры... 18.6.2005, 5:44
Алексей ЦитатаНе совсем понимаю: в/нагреватель - тут, а тр... 20.6.2005, 8:19
AlexsanderV.Lyapich Как я понял из всего вышесказанного Вам надо отклю... 20.6.2005, 22:10
Мрак Уважаемые господа!
Пожалуй, самое неприятное из со... 21.6.2005, 11:33
f389 Цитата(Мрак)Уважаемые господа!
Если не принять мер... 23.6.2005, 0:25
f389 Цитата(Алексей)Вообще-то с такой перемычкой не тян... 23.6.2005, 0:39
alex Я думаю проблемма в том,что вы не учли стиральную ... 14.7.2005, 3:03![]() ![]() ![]() |
|