Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

"Беззащитный" ноль , Нулевой проводник без АВ

Vagovod
сообщение 4.2.2026, 21:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2026
Пользователь №: 64539



Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу совета и разъяснения для чайника.

После замены рабочими проводки в однокомнатной квартире имеем следующую картину:

- вводной кабель 6кв. мм

В коридорном щитке:
- Вводной автомат - однополюсный на 63А (Не многовато?)
- ноль идет сразу на общую шину

В квартире:
на вводе установлен ВН (63А) , далее УЗО(63А) и группа автоматов.

Меня смущает что вводной автомат только на фазу, хотя везде вижу настойчивые рекомендации что защита на вводе должна быть на оба проводника (естественно на одном двухполюсном автомате).
Т.к в квартире на вводе установлен ВН, то получается по нулю защита вовсе отсутствует?

Сейчас я озадачился установкой реле напряжения и хотел бы сразу заодно сделать все "по феншую"
Подскажите пожалуйста стоит ли заменить автомат в коридоре на меньший номинал и какой из ниже перечисленных вариантов будет наиболее правильный?

1) В коридоре разрываем ноль и ставим двухполюсный автомат, в квартире оставляем ВН и добавляем реле напряжения.

2) Оставляем в щитке однополюсный фазный АВ (возможно меняем на меньший номинал)
В квартире вместо ВН ставим двухполюсный автомат на фазу и ноль и также ставим РН.

3) Ничего не трогаем(возможно только меняем АВ в коридоре на меньший номинал), просто добавляем в квартирный щит РН

4) Ваш более правильный, по вашему мнению, вариант.

Я склоняюсь к варианту номер 2. Если такая схема не криминальна, предпочел бы ее.
Финансовую составляющую в расчет не берём, пусть будет дороже, но удобнее и правильнее.
Реле напряжения будет без транзита нуля.

Заранее спасибо вам за советы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vagovod   "Беззащитный" ноль   4.2.2026, 21:29
- - Гость сочувствующий   Цитата(Vagovod @ 4.2.2026, 21:29) ... В к...   5.2.2026, 7:47
|- - Гость_Vagovod_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.2.2026, 7...   5.2.2026, 9:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Vagovod_* @ 5.2.2026, 9:50) ...   5.2.2026, 12:29
- - Ant29   Цитата(Vagovod @ 4.2.2026, 21:29) - вводн...   5.2.2026, 10:18
- - Vagovod   Цитата(Ant29 @ 5.2.2026, 10:18) АВ63А не ...   5.2.2026, 13:48