Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1 |
7.10.2025, 5:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.
Сообщение отредактировал СергейВР - 7.10.2025, 6:14 |
|
|
СергейВР Danfoss VLT-5000 7.10.2025, 5:35
Shura_with_KINEF Это предупредительная(не аварийная) сигнализация.
... 7.10.2025, 9:45
СергейВР Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 12:4... 7.10.2025, 10:45
Shura_with_KINEF Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 10:45) Нет, ... 7.10.2025, 11:31

СергейВР Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 14:3... 7.10.2025, 11:37

Гость сочувствующий Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 11:37) ... А... 9.10.2025, 5:43
Гость сочувствующий Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 10:45) ... э... 9.10.2025, 5:41
Shura_with_KINEF Понял. Тогда возможно "потёк" источник о... 7.10.2025, 12:20
СергейВР Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 15:2... 9.10.2025, 5:30
Гость_Влад_* Попробуйте проверить SMD резисторы... ВСЕ... если,... 25.12.2025, 5:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 2:45 |
|
|
|
|