Столкнулся с тем, что в диф автоматах не указана номинальная сила тока или ток срабатывания,короче одно из двух........
в катологе легранда например! так что есть что? отзвонил им! сказали номинал в каталоге-это ток расцепителя! а номинал фактический данного дифа выше тока расцепителя!(ну так и должно и быть.....) -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
donvovchik Диф автоматы 12.12.2007, 20:30
Victor195002 Доброе утро.
В соответствии с действующей НТД- ГО... 13.12.2007, 9:16
КаТюша В теме вопрос. У меня такой пример принесли чужой ... 14.12.2007, 15:43
Dima2007 Никак не защитит.
ЦитатаПосле счетчика, включен... 14.12.2007, 16:15
КаТюша Это все понятно. Но меня уверяют, что паспорт изго... 15.12.2007, 23:03
Victor195002 Добрый вечер.
Формально Вы правы и это подтверждае... 16.12.2007, 1:28
КаТюша Спасибо всем 17.12.2007, 11:29![]() ![]() ![]() |
|