Заземление вагон-домов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление вагон-домов |
10.4.2025, 13:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2024 Пользователь №: 62666 |
На производстве имеются вагон-городки. Схема электроснабжения такая:
ВРУ 0,4кВ - 4-х жильный кабель - Распределительный щит на 4 вагона - 4-х жильный кабель - щит в вагоне Какую систему заземления лучше использовать? Заземлять N в ВРУ, распред.щите? Как заземлять вагоны? Вагоны переезжают раз в 1-3 месяца. |
|
|
nwchilla Заземление вагон-домов 10.4.2025, 13:38
gomed12 От ВРУ до РЩ 4-х жильный кабель д/б не менее 16/10... 10.4.2025, 15:21
Shura_with_KINEF Ваши вагоны подпадают под п. 1.7.155 - 1.7.169 ПУ... 10.4.2025, 16:48
Roman D Чисто так:
сделайте вокруг вагонов выравнивающий к... 10.4.2025, 17:58
Гость_гость_* Цитата(Roman D @ 10.4.2025, 17:58) Чисто ... 11.4.2025, 4:24
Гость Для передвижных вагонов-бытовок имеет смысл исполь... 10.4.2025, 19:15
Гость сочувствующий Цитата(nwchilla @ 10.4.2025, 13:38) ...
К... 10.4.2025, 19:32
ВитВит Думаю, надо сделать согласно этой НТД:
ГОСТ Р 5066... 14.4.2025, 8:36
Shura_with_KINEF ВитВит, спасибо за ГОСТы. Ставят все точки над Ё.
... 14.4.2025, 11:03![]() ![]() ![]() |
|