Испытания кабеля АПвП 1х240 6кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытания кабеля АПвП 1х240 6кВ |
21.3.2025, 10:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2025 Пользователь №: 63312 |
Друзья и коллеги, доброго времени суток!
Краткое описание ситуации: Имеется КЛ 6кВ 3 АПвП 1х240 (сшитый полиэтилен). После аварийного отключения линии были проведены испытания КЛ выпрямленным напряжением 14кВ, 15 минут. Схема испытания: А - (В+С+Э) и далее аналогично. На основании этого испытания в подаче энергии было отказано и потребовали испытание по схеме А - (Экран+Земля), переменным напряжением 24кВ на 60 минут. Собственно, может кто-то сможет объяснить малоопытным, что вообще из себя представляют испытания сшитого полиэтилена (какое напряжение, какого номинала, куда подаётся) и на какие документы ссылаться? Из оборудования есть АИД-70 и СКАТ-70М. Установок на 0,1Гц нет. Буду очень благодарен за совет! |
|
|
Н. А.И. Испытания кабеля АПвП 1х240 6кВ 21.3.2025, 10:44
Олега Цитата(Н. А.И. @ 21.3.2025, 10:44) Буду о... 21.3.2025, 12:57
Ваня Иванов Цитата(Н. А.И. @ 21.3.2025, 10:44) ...Име... 21.3.2025, 13:13
gomed12 А что делать, если по вашей ссылке и согласно инст... 22.3.2025, 13:42
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 22.3.2025, 13:42) А что ... 22.3.2025, 14:32
gomed12 Оказывается этот ГОСТ отменен, вместо него ГОСТ 3... 22.3.2025, 15:16
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 22.3.2025, 15:16) Оказыв... 22.3.2025, 19:25
gomed12 Не настаиваю об однозначности испытаний только пос... 22.3.2025, 21:13
Н. А.И. Товарищи gomed12, Ваня Иванов, очень благодарен за... 23.3.2025, 11:23
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 22.3.2025, 21:13) ...Каб... 23.3.2025, 19:27
gomed12 Ваня Иванов, Согласен в данном контексте. Но в то ... 23.3.2025, 22:47![]() ![]() ![]() |
|