Высокое влагосодержание в трансформаторах тока 110кВ,30-30г/т, при этом хороший пробой 70кВ и тангенс 3.125. Обычно, если высокая влага, то пробой уменьшается. Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией.
К. Ч. 0.07 |
|
|
AnnCIZP Высокое влагосодержание в трансформаторах тока 9.8.2024, 15:11
Ваня Иванов Цитата(AnnCIZP @ 9.8.2024, 15:11) Высокое... 10.8.2024, 14:47![]() ![]() ![]() |
|