Ток КЗ - ВЛ 0,4кВ , Помогите разобраться с расчетом тока КЗ для ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток КЗ - ВЛ 0,4кВ , Помогите разобраться с расчетом тока КЗ для ВЛ |
29.3.2024, 17:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.3.2024 Пользователь №: 62098 |
Коллеги, приветствую!
Проблема такая: Сделал расчет тока ОКЗ (по М788-1080) для кабельной линии, сверил с Авралом все совпадает (примерно), но если в Аврале поменять на воздушную линию, то ток КЗ почти в два раза меняется в меньшую сторону. Отсюда вопрос: как рассчитывать ток КЗ для ВЛ? Не могу найти в литературе ответ, а Авралу я доверяю. Сообщение отредактировал Fox_spb - 29.3.2024, 17:25 |
|
|
Fox_spb Ток КЗ - ВЛ 0,4кВ 29.3.2024, 17:24
Олега Цитата(Fox_spb @ 29.3.2024, 17:24) Сделал... 29.3.2024, 21:36
Fox_spb Цитата(Олега @ 29.3.2024, 21:36) ..тогда ... 1.4.2024, 15:54
pvm Цитата(Fox_spb @ 1.4.2024, 15:54) А как с... 2.4.2024, 10:29
sasha4312 Возможно, Аврал посчитал, что у СИПа нулевая жила ... 2.4.2024, 11:01
Ваня Иванов Цитата(Fox_spb @ 29.3.2024, 17:24) ...есл... 2.4.2024, 15:10
Fox_spb Цитата(Ваня Иванов @ 2.4.2024, 15:10) Поч... 15.4.2024, 12:05
pvm Цитата(Fox_spb @ 15.4.2024, 12:05) Чем бо... 15.4.2024, 13:17
Ваня Иванов Цитата(Fox_spb @ 15.4.2024, 12:05) ...У м... 15.4.2024, 14:21
Fox_spb Цитата(Ваня Иванов @ 15.4.2024, 14:21) Ус... 16.4.2024, 14:00![]() ![]() ![]() |
|